При вскрытии пустотной плиты перекрытия была определена система армирования. Прошу помочь определить марку плиты и серию. Длина плиты 6.0 м. Рабочая арматура Ø16 мм.

Последний раз редактировалось gadzho, 25.03.2016 в 10:04.
Просмотров: 1971
 
Непрочитано 25.03.2016, 10:02
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


А такое возможно по представленной информации?
Offtop: Замерил высоту двутавра, подскажите по какому он госту и какая марка стали
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2016, 10:05
#3
gadzho


 
Регистрация: 12.11.2013
Казань
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
А такое возможно по представленной информации?
Offtop: Замерил высоту двутавра, подскажите по какому он госту и какая марка стали
разрез загрузил)
gadzho вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 11:34
#4
vasilev666


 
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 46


Если бы плита не была настолько прямоугольной , то я бы сказал , что она похожа на 1.141-1 вып.2. Но это Вам ничего не даст, установить несущую способность плиты по таким данным невозможно.
vasilev666 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2016, 11:40
#5
gadzho


 
Регистрация: 12.11.2013
Казань
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от vasilev666 Посмотреть сообщение
Если бы плита не была настолько прямоугольной , то я бы сказал , что она похожа на 1.141-1 вып.2. Но это Вам ничего не даст, установить несущую способность плиты по таким данным невозможно.
Этот выпуск я просматривал. Дело в том, что 16 мм арматура используется только в 7-и метровых плитах
gadzho вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 12:57
#6
1sergik1

Нач. группы ОЗиС
 
Регистрация: 05.07.2012
Минск
Сообщений: 385


Конструктивная схема здания какая? Все 6 стержней вскрывалось? Если каркасник то в ИИ-04-4 в. 17 есть плита 5760х1490х220 армированная по вашей схеме Ф16+4Ф14+Ф16
1sergik1 на форуме  
 
Непрочитано 25.03.2016, 13:05
#7
BlondinArz


 
Регистрация: 25.03.2016
Сообщений: 1


ПК 60-15 (1.141.1) 5980*1490*220 может быть...

Ну и нагрузка где то 10 АIII...даже больше!

Последний раз редактировалось BlondinArz, 25.03.2016 в 13:29.
BlondinArz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2016, 14:25
#8
gadzho


 
Регистрация: 12.11.2013
Казань
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от 1sergik1 Посмотреть сообщение
Конструктивная схема здания какая? Все 6 стержней вскрывалось? Если каркасник то в ИИ-04-4 в. 17 есть плита 5760х1490х220 армированная по вашей схеме Ф16+4Ф14+Ф16
Кирпичное трехэтажное здание АБК. Вскрывались крайние две арматуры с одной стороны плиты.
gadzho вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Определение марки плиты по армированию

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 45 22.02.2023 04:57
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Доливка фундаментной плиты jola Основания и фундаменты 11 18.05.2012 12:11