| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Железобетонное перекрытие в СКАД, стадия разрушения.

Железобетонное перекрытие в СКАД, стадия разрушения.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.01.2018, 17:57
Железобетонное перекрытие в СКАД, стадия разрушения.
scruple
 
Регистрация: 14.01.2018
Сообщений: 8

Доброго времени уважаемые инженеры. Вопросов два, начну с практического.
Вопрос 1, существует модель перекрытия в Скад (модель здания). Требуется определить разрушающую нагрузку, т.е. смоделировать стадию III (см. Байков стр.79)


Вопрос 2, Возвращаемся к модели нашего перекрытия, КЭ - оболочка, вкладка Поля напряжений, Как узнать напряжения в растянутой арматуре и напряжение в бетоне сжатой зоны?

Последний раз редактировалось scruple, 15.01.2018 в 11:40.
Просмотров: 4728
 
Непрочитано 15.01.2018, 14:29
#21
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от scruple Посмотреть сообщение
С усилиями понятно, как узнать напряжения ?
Есть такая штука - сопромат.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 14:42
#22
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Есть такая штука - сопромат.
А вот как раз для ЖБ сопромат и не применим
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 14:49
#23
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Ну да, конечно, только волшебные программы!
Grim вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 14:51
#24
Pipetkins


 
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 198


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
А вот как раз для ЖБ сопромат и не применим
Т.е. условно N/A < R Для бетона не работает? Класс
Pipetkins вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 14:57
#25
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Для бетона - работает. А для железобетона - нет
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 15:03
#26
Pipetkins


 
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 198


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Для бетона - работает. А для железобетона - нет
Ну добавятся еще характеристики арматуры. Но напряжения всегда считаются как усилие деленное на определенную характеристику (если уж совсем по деревенски изъясняться)
Pipetkins вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 15:10
#27
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Расчет реальных конструкций и их элементов является либо теоретически невозможным, либо практически неприемлемым по своей сложности. Поэтому в сопротивлении материалов применяется модель идеализированного деформируемого тела, включающая следующие допущения и упрощения:
1. Гипотеза сплошности и однородности: материал представляет собой однородную сплошную среду; свойства материала во всех точках тела одинаковы и не зависят от размеров тела.
2. ...
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 15:15
#28
Pipetkins


 
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 198


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Угу. Т.е то, что строили без компьютеров стоять не должно. Это же невозможно посчитать.
Pipetkins вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2018, 15:49
#29
scruple


 
Регистрация: 14.01.2018
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
считать какие напряжения в арматуре будут
Я собственно это и спрашивал, как узнать напряжения в бетоне и арматуре.
scruple вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 16:05
#30
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от scruple Посмотреть сообщение
Я собственно это и спрашивал, как узнать напряжения в бетоне и арматуре.
В предельной стадии (при M=Mult) согласно п. 8.1.9 СП 52-01-2003 (формула 8.4). При этом либо няпряжения в бетоне будет равны предельным, либо в арматуре.
При M<Mult, можно решить совместно уравнения (8.4) и (8.5) относительно Rb и Rs (это и будут напряжения в бетоне и арматуре).

Rsc и A's можно принять нулю.

Хотя я не знаю, для каких целей могут понадобиться эти значения.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 16:17
#31
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от scruple Посмотреть сообщение
С усилиями понятно, как узнать напряжения ?
И вправду, как???

Вы не знаете базы, а уже взялись за такой неоднозначный вопрос как прогрессирующее обрушение.
Вам бы сначала с простыми расчетами разобраться, а уже потом влезать в частности.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 07:56
#32
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от scruple Посмотреть сообщение
как узнать напряжения в бетоне и арматуре
Они заданы. Чё их узнавать.
Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Rb и Rs (это и будут напряжения в бетоне и арматуре).
Не, ну если охота посмотреть в процессе, то сопроматом уже не обойтись. Тут уже надо
Цитата:
Механика вязкой жидкости
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2018, 09:28
#33
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Строго говоря - никак. Разрушение это метод предельного равновесия (есть например в микрофе http://www.tech-soft.ru/doc/otchet_16.pdf)
напряжения - это нелинейный расчет (тоже в скаде нет).
Приближенно можно оценить, если было заармировано при той же схеме и тех же нагрузках.
Можно оценить вручную, задав одну из вероятных схем излома.
ETCartman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Железобетонное перекрытие в СКАД, стадия разрушения.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как в Лире расчитать круглое (в плане) перекрытие опертое по контуру ykamikadze Лира / Лира-САПР 5 04.09.2012 23:23
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? Gektor1977 Железобетонные конструкции 3 10.08.2012 22:38
Перевод на английский фразы: стадия "Проект" и стадия "Рабочая документация (Р или РД)" kms Разное 7 19.11.2008 15:17
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22
Проблема с экспортом из форума в скад - скад не видит пластины. BABI SCAD 9 11.04.2008 13:34