Каким давлением испытывают систему отопления ?
xzotx
 
Регистрация: 22.06.2011
Сообщений: 42

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, каким давлением испытываю систему отопления гидростатическим методом? Трубопроводы системы отопления в подвале выполнены из стальных труб. На 1 и 2 этажах от коллекторов трубы из шитого полиэтилена. Система двухтрубная тупиковая.
Просмотров: 4542
 
Непрочитано 16.04.2017, 20:13
#2
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Открываешь монтажный СНиП (ныне СП 73.13330.2011) и начиная с 7.3.
Но может случиться, что в схеме есть элементы оборудования, которые вписываются в рабочее давление, но не допускают его увеличение. К примеру, чугунный отопительный прибор по паспорту только 0,6 МПа. Аккуратность не повредит.
layer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2017, 21:58
#3
xzotx


 
Регистрация: 22.06.2011
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от layer Посмотреть сообщение
Открываешь монтажный СНиП (ныне СП 73.13330.2011) и начиная с 7.3.
Но может случиться, что в схеме есть элементы оборудования, которые вписываются в рабочее давление, но не допускают его увеличение. К примеру, чугунный отопительный прибор по паспорту только 0,6 МПа. Аккуратность не повредит.
Я прочел много статей и СНИП, когда я делал испытания то проводил на 0,8 МПа. вернее мне сказали так сделать и акт составлен. получается не верно.
xzotx вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 16:12
#4
Composter

Отопление и вентиляция
 
Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 445


Цитата:
Сообщение от xzotx Посмотреть сообщение
Я прочел много статей и СНИП, когда я делал испытания то проводил на 0,8 МПа. вернее мне сказали так сделать и акт составлен. получается не верно.
почему неверно? если у вас рабочее 5 бар или ниже то все норм

Цитата:
Технические показатели радиаторов МС-140-500 ни чуть не уступают лучшим европейским моделям: рабочее давление — 9 атм., испытательное давление — 18 атм.
Composter вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Каким давлением испытывают систему отопления ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
К каким техническим устройствам относиться гидроцилиндры Break_BoY Машиностроение 9 12.03.2014 11:28
Пьезометрическим график внутренних систем отопления bolahg Отопление 1 17.10.2013 21:52
По каким нормам проектируется межпоселковый газопровод gup_1978 Прочее. Архитектура и строительство 8 03.09.2013 10:06
Подскажите, с каким шагом устанавливаются вертикальные связи по ж.б. колоннам при сейсмике Temna Железобетонные конструкции 6 08.11.2012 22:49