какой класс констр. пож. опасности и степень огнестойкости у 4-этажной школы?
Просмотров: 11487
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2018, 15:38
#2
Екатерина_Лиса


 
Регистрация: 17.11.2017
Сообщений: 26


Друзья, помогите разобраться. Я перечитала ФЗ 123, СП,1,2,3,4,5 и нашла там только таблицы со степенями огнестойкости, но как ими пользоваться не разобрала((((( в СП 2 нашла табличку по школам, приложила скрин.. по ней получается что степ. огнестойкости - I, а класс констр. пож. опастности - С0.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 1571
Размер:	41.1 Кб
ID:	200840  
Екатерина_Лиса вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2018, 15:50
| 1 #3
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 396


Все верно!
svg вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2018, 16:25
#4
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Школа проектируется или существующая?
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2018, 10:46 Как определить степень огнестойкости здания?
#5
Екатерина_Лиса


 
Регистрация: 17.11.2017
Сообщений: 26


Покажите советом, форумчане. Проектирую 4-этажную школу на 200 чел. Класс функц. пож. опасности Ф4.1. Как определить степень огнестойкости и класс констр. пож. опасностИ??? В СП нашла только таблицу. Правильно ли по ней определять эти показатели??Скрин приложила
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 805
Размер:	41.1 Кб
ID:	200861  
Екатерина_Лиса вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2018, 16:58
#6
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437


Судя по таблице, ваша 4х этажная школа может быть только C0 и I степени огнестойкости. Потом открываете ФЗ-123 и ближе к концу документа (табл.21-22) находите, что это значит. Исходя из этого выбираете толщину защитного слоя в бетонных конструкциях, материал фасада и т.д.

Или вопрос в другом? Из какого СП эта табличка вообще?

UPD: А, из СП2.
__________________
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)

Последний раз редактировалось Glop, 04.04.2018 в 17:05.
Glop вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2018, 14:01
#7
Екатерина_Лиса


 
Регистрация: 17.11.2017
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Судя по таблице, ваша 4х этажная школа может быть только C0 и I степени огнестойкости. Потом открываете ФЗ-123 и ближе к концу документа (табл.21-22) находите, что это значит. Исходя из этого выбираете толщину защитного слоя в бетонных конструкциях, материал фасада и т.д.

Или вопрос в другом? Из какого СП эта табличка вообще?

UPD: А, из СП2.
СП 2.13130, таблица оттуда. Я пытаюсь понять, правильно ли по ней определить эти параметры? Т.е. я сначала должна задать класс констр. пож опасности и потом по нему определить степень огнестойкости здания или в каком порядке это определяется? Или сначала зданию в зависимости от его функциональной составляющей подбираются эти параметры и в соответствии с ними необходимо выбирать все материалы для стен/отделки/фасадов и т.д.?
Екатерина_Лиса вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2018, 14:20
#8
Bendaho

Проектный Институт СпецКонсалтИнжиниринг
 
Регистрация: 24.03.2015
Питер
Сообщений: 85


У меня получилось так же.
2 школы в московской области.
Степень огнестойкости здания - I.
Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф4.1.
Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0.

Прошел экспертизу в декабре 2017.
Bendaho вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2018, 14:27
#9
Bendaho

Проектный Институт СпецКонсалтИнжиниринг
 
Регистрация: 24.03.2015
Питер
Сообщений: 85


О как! Что то тема дублируется. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=146315

2 школы в московской области.
Степень огнестойкости здания - I.
Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф4.1.
Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0.

Прошел экспертизу в декабре 2017.
Bendaho вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2018, 15:08
#10
Екатерина_Лиса


 
Регистрация: 17.11.2017
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Bendaho Посмотреть сообщение
О как! Что то тема дублируется. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=146315

2 школы в московской области.
Степень огнестойкости здания - I.
Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф4.1.
Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0.

Прошел экспертизу в декабре 2017.
что-то форум тупил (или я) выложила два раза... Т.е. получается исходя из функц. назначения здания ему присваивается Степень огнестойкости здания и Класс конструктивной пожарной опасности здания? Потом подбираются материалы соответсвующие этим нормам?
Екатерина_Лиса вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2018, 15:09
#11
Екатерина_Лиса


 
Регистрация: 17.11.2017
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Школа проектируется или существующая?
школа проектируется еще только

----- добавлено через 47 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Школа проектируется или существующая?
а точнее это пристрой к существующей церковной шокле. Пристрой - как полноценная школа (на 200 учащихся, со своим пищеблоком)
Екатерина_Лиса вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2018, 15:18
1 | 1 #12
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Екатерина_Лиса, можно и наоборот. Это кому как удобно)). Главное чтоб все, указанное в таблице соответствовало
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2018, 15:32
1 | #13
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Екатерина_Лиса Посмотреть сообщение
школа проектируется еще только
Ну тогда, надо назначить степень огнестойкости, чтоб по всем требованиям ПБ проходило, а потом уже определять требуемый класс конструктивной пожарной опасности
Saur вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2018, 15:47
1 | 1 #14
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437


В вашем случае, когда известна этажность - да. Была бы жестко задана не этажность, а, к примеру, фасадная система с ее огнестойкостью или несущие элементы с их пределом огнестойкости - исходили бы из обратного. Например, хочет заказчик не очень негорючие фасады К1 или несущие элементы из металла - исходили бы из того, что больше 2, максимум 3 этажей нельзя.

Если жестко задана площадь этажа - то ж самое. Иногда может выйти, что и здание такое строить нельзя, надо что-то менять.
__________________
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2018, 16:30
1 | #15
Bendaho

Проектный Институт СпецКонсалтИнжиниринг
 
Регистрация: 24.03.2015
Питер
Сообщений: 85


Цитата:
Сообщение от Екатерина_Лиса Посмотреть сообщение
Т.е. получается исходя из функц. назначения здания ему присваивается Степень огнестойкости здания и Класс конструктивной пожарной опасности здания? Потом подбираются материалы соответсвующие этим нормам?
Все верно для вашего случая.

Но иногда, как пишут ниже, ситуация может быть иная.
Bendaho вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как определить класс констр. пож. опасности у школы?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Класс функциональной пожарной опасности детского лагеря Helen_arch Пожарная безопасность 8 04.04.2019 17:31
Как определить минимально необходимое кол-во мест в актовом зале школы Manuel Архитектура 10 23.03.2016 19:28
Какой класс конструктивной пожарной опасности гипсокартонной перегородки vlasctelin Пожарная безопасность 13 30.06.2015 00:55
Класс функциональной пожарной опасности здания. Turbo D Пожарная безопасность 16 19.04.2012 16:44
Класс пожарной опасности строительных конструкций сержант Пожарная безопасность 2 29.03.2010 11:17