как начертить профиль трассы КЛ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.02.2013, 20:36 #1
как начертить профиль трассы КЛ?
МарияГор
 
Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 73

необходимо начертить профиль трассы кл. с чего надо начать?есть ли какие-то руководства по проектированию?
и если кто-то знает как можно начертить профиль не в автокаде а программно подскажите пожалуйста!
Просмотров: 19796
 
Непрочитано 01.03.2013, 09:44
#2
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Цитата:
Сообщение от МарияГор Посмотреть сообщение
не в автокаде а программно
Есть программа Модель студио ЛЭП от CSoft, несмотря на общую кривость проги профиль там строится автоматически, но она стоит около 80 тыщ вроде.
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2013, 11:32
1 | #3
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Не надо ничего выдумывать с какими-то программами, скачай вот этот документ и будет тебе счастье http://dwg.ru/dnl/8110
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2013, 12:52
#4
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
Есть программа Модель студио ЛЭП от CSoft
Если человек не представляет себе, что такое профиль, то программы ему еще рано использовать
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2013, 14:41
1 | #5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
скачай вот этот документ и будет тебе счастье http://dwg.ru/dnl/8110
А5-92 - прошлый век. Смотри это
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2013, 15:43
#6
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


спс, полезная штука, хотя и не сильно отличается от А5-92, как собственно и многое другое. Например как-то взял почитать по РЗиА шнайдеровский букварь по Sepam-y, практически 1 к 1 с Федосеевым.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2013, 12:12
#7
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


В шнайдеровском букваре еще и ошибки есть
kifa вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2013, 20:55
#8
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Ошибки есть везде, не только в букваре.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2013, 21:12
#9
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


а сколько ошибок в проектах....ух
kifa вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2017, 15:07
#10
privodnik

ЭС.
 
Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191


Народ, а кто знает, какие-то есть узаконенные требования к продольным профилям КЛ?
масштабы по осям - понятно, как у всех.
а вот по инфе в таблице?
просто выбешивают водопроводчики "а где углы наклона? а где углы поворота трассы? а где пикеты?"
нахуха они мне для кабельной трассы???
я считаю, что отметок земли, глубины заложения кабеля и расстояний "в свету" до пересекаемых сооружений и коммуникаций достаточно. вот как быть?
privodnik вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2017, 17:41
#11
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Узлы и пр. это всё считай типовое. А вот радиусы я стараюсь прорисовывать реальные, для этого лезу на сайт, ищу характеристики на кабель. Про углы наклона первый раз слышу, кабель кладут ровно, этож не канализация где вертикалка просто необходима, углы наклона могут быть только в местах ввода, и то это опять же узлы ну или вообще в примечаниях пишем.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2017, 09:15
#12
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Углы наклона нужны для того, что бы при разработке траншея не осыпалась, грубо говоря требования ТБ при разработке траншеи.
Но траншея не ответсвенность электриков, это общестрой.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2017, 10:31
#13
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Я так понял не об этих углах наклона идёт речь, а о кабелях, уклон на вводе в здание чтобы вода не попадала. А траншея - это профиль, и я считаю не обязательно эти уклоны делать, можно и экскаватором пройтись и ничего не осыпется.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2017, 11:23
#14
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Тогда так.

СП-76:

6.4.1.27 Ввод кабельной линии из траншеи в здания или в кабельные сооружения или в
другие помещения должен быть выполнен в полиэтиленовых, асбестоцементных или иных
трубах. Концы труб должны выступать из стены здания в траншею, а при наличии отмостки -
за линию последней не менее чем на 0,6 м и иметь уклон в сторону траншеи.
Вводы кабельных линий в здания или сооружения должны быть загерметизированы
согласно указаниям, предусмотренным проектной документации.
Внутренний диаметр труб должен быть не менее полуторакратного наружного диаметра
кабеля, а для кабелей с однопроволочными жилами - не менее двукратного диаметра. Для
кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена должны применяться трубы с внутренним
диаметром не менее трехкратного наружного диаметра кабеля.

ПУЭ

2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ
0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м.
Кабельные маслонаполненные линии 110—220 кВ должны иметь глубину заложения от планиро-
вочной отметки не менее 1,5 м.
Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в здания,
а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механи-
ческих повреждений (например, прокладка в трубах).
Прокладка кабельных линий 6—10 кВ по пахотным землям должна производиться на глубине не
менее 1 м, при этом полоса земли над трассой может быть занята под посевы.
2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и соору-
жений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами
зданий и сооружений не допускается.
При прокладке транзитных кабелей в подвалах и технических
подпольях жилых и общественных зданий следует руководствоваться СНиП Госстроя России.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2017, 15:55
#15
privodnik

ЭС.
 
Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191


мда, ребяты
куда-то вас не туда понесло...
и вообще, непонятно, действительно ли необходим такой профиль на кл-0,4? читаю тырнет, ничего непонятно
чаще все обсуждение сводится к тому, что если заказчик требует и это оговаривалось в ТЗ, то надо.
но у меня заказчик таких профилей не просит, просят городские сети(вода, каналья, газ) для согласования моей трассы.
а ведь на разработку такого профиля уходит уйма времени, да и занятие, мягко говоря, муторное...

Последний раз редактировалось privodnik, 15.11.2017 в 17:32.
privodnik вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2017, 16:56
#16
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Первый раз слышу, что бы электрики траншеи вычерчивали...
Обычно как Вы и указали "отметок земли, глубины заложения кабеля и расстояний "в свету" до пересекаемых сооружений и коммуникаций достаточно", плюс типовой разрез траншеи с указанием слоев. А дальше дело уже не электриков, а строителей.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2017, 17:42
#17
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Ребят, да вы сами куда-то не туда залетели. Эти траншеи у каждого уважающего себя электрика должны быть, это типовые узлы. Посмотрите хоть о чём выше писали, и ссылки давали на типовые альбомы, всё от туда берётся, там и объём земляных работ уже посчитан. Я либо сам в проект на рабочие чертежи вношу эти траншеи, или же ссылаюсь на этот документ в ведомости ссылочных и прилагаемых документов, ну и прилагаю листы оттуда к РД. Если самим лень посмотреть что Валериан выложил сделаю вам скрин чтобы нагляднее было
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 336
Размер:	171.6 Кб
ID:	195688  
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2017, 18:12
#18
privodnik

ЭС.
 
Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191


Johnny, спасибо за усердие. Но Вы сначала разберитесь в чем отличие разреза(сечения) траншеи от предмета здешнего обсуждения-продольного профиля трассы
privodnik вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2017, 18:19
#19
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Цитата:
Сообщение от privodnik Посмотреть сообщение
просят городские сети(вода, каналья, газ) для согласования моей трассы
Дайте им сечения в местах пересечений. Весь профиль им ни к чему, если не закрытая прокладка.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: кл.gif
Просмотров: 215
Размер:	20.2 Кб
ID:	195689  

Последний раз редактировалось engngr, 15.11.2017 в 18:28.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2017, 18:55
#20
privodnik

ЭС.
 
Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
" Весь профиль им ни к чему, если не закрытая прокладка.
Уважаемый, неужели правда похоже, что сидел-сидел я, в потолок поплевывая, и вдруг ИДЕЯ! - а не начать ли мне отрисовывать профиля на свои трассы?!
"Весь профиль им ни к чему " - так и было до последнего времени.
короче, сейчас не до размышлений на окольные темы.
повторяю конкретный вопрос: есть ли какие-нибудь узаконенные требования по оформлению продольного профиля трасс кл до 35 кВ?
privodnik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > как начертить профиль трассы КЛ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SCAD Office 11.1 Новые возможности EUDGEN SCAD 632 20.02.2013 17:13
Civil 3d Как построить продольный профиль с шагом отметок в 50м. dimandos Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 17.08.2012 04:03
Вопросы по выполнению профиля трассы ВЛ dodrya4ok Прочее. Отраслевые разделы 5 17.02.2012 09:33
Нужен план трассы и продольный профиль длиной 6 км. serapol Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.05.2011 15:38
продольный профиль трассы castboy AutoCAD 5 05.11.2007 16:19