29.08.2014, 12:33 | #1 | |
Расчёт просадки при ломанном графике начального просадочного давления.
Расчетчик
Ростов-на-Дону
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 1,051
|
||
Просмотров: 2912
|
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Размеры фундамента l=24м, b=3.5м. Нагрузка на уровне верха фундамента 336 т. Глубина заложения подошвы от отметки планировки d=1.2 м. Отм. естественного рельефа 100м. Отметка планировки 100.75 м.
----- добавлено через ~19 мин. ----- В формуле Ksl = 0,5+1,5(p - p,sl)/p0 накладываются ли какие либо ограничения на (p - p,sl)/p0. Может ли оно быть отрицательным и тем самым уменьшать Ksl.По СНиП II-Б.2-62 Ksl принимался от 2 до 1.5. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
Выкладывайте схему здания (чертежи то бишь). для такого фундамента напрашивается нагрузка на погонный метр, заложение какое-то слабое.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Это фундамент под весы. Поэтому вытянутый. Давайте тогда другой: 13.4 м на 7.4м. d=1.2 м, N=545 т. Геология та же. У меня больше вопросов к методике СП, а именно почему там в формуле 6.1.13 p - это давление под подошвой фундамента, а не давление на слой, равное sigma_z = sigma_zp+sigma_zg. Если ,брать Ksl = 0,5+1,5(sigma_z - p,sl)/p0, то Ksl не может получиться отрицательным. Если учитывать p, то определённой глубине может получиться, что sigma_z > psl > p и Ksl<0. Т.е. просадка есть, но она получается отрицательной.
----- добавлено через ~37 мин. ----- Вот пример. Для фундамента 7.4х13.4, N=545 т. Давление на уровне подошвы 545/(7.4*13.4) = 5.5 т/м2. На глубине z = 3.85 м psl = 10.75 т/м2. Для фундамента с шириной подошвы b=3 м Ksl3 = 0.5 +1.5*(5.5-10.75)/10 = 0.5 + 1.5*(-0.525) = 0.5-0.7875 = -0.2875. Далее по интерполяции между -0.2875 и 1 для стороны 3.6 м. получим Ksl = -0.2017.(есть различие с моим расчётом в openoffice, т.к. там правильно интреполирует при положительном Ksl3) Последний раз редактировалось Akim_1989, 29.08.2014 в 17:54. |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
сейчас не помню, в паспорте должны быть указаны. А насчет просадки... У нас вода рядом была, и суглинки. Мы копали на глубину 2,5 м, засыпали щебень с песком внизу и 1 м чистого песка сверху. Естественно с трамбованием. Дабы избежать морозного пучения.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Буду очень признателен, если вы в паспорте своих весов посмотрите и мне сообщите. В паспорте на мои весы производитель приводит только требования к точности установки закладных. Про крены фундамента ничего нет. С просадкой я знаю как бороться. У меня вопросы к методике расчёта, а именно, что делать когда sigma_z>psl, а Ksl<0. И как считать просадку, когда имеется несколько пересечений графика sigma_z и psl. Возможно нужно как-то сгладить график psl, чтобы был на сниповский похож
|
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Спасибо за расчёт, но у меня вопросы к методике. Какие ограничения накладываются на Ksl? Ksl это коэффициент учитывающий различия реальной просадки от значений полученных в лаборатории. Различия будут от многих факторов. Один из главных поперечные деформации грунта. Исходя из этого я сделал вывод, что Ksl >= 1. Прав ли я? Или всё-таки минимальное значение может быть <1?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) | swell{d} | Расчетные программы | 266 | 24.06.2015 19:40 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |