Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаментная плита на слабых грунтах.

Фундаментная плита на слабых грунтах.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.10.2014, 14:03 #1
Фундаментная плита на слабых грунтах.
topotun
 
начинающий инженер-проектировщик
 
Калининград
Регистрация: 13.05.2007
Сообщений: 190

Добрый день! Делаю реконструкцию здания. По проекту необходимо в существующий ж/б каркас необходимо встроить двухэтажное офисное здание. Конструктив - металлические колонны + перекрытие монолитное по профлисту. Покрытие - сэндвич-панели по мет. балкам покрытия. Грунты - илы. Заказчик не хочет тратиться на сваи, а хочет фундаментную плиту. Вопрос - кто -нибудь сажал плиту на илы. У меня предчувствие, что плита не пройдет по осадкам.

Вложения
Тип файла: pdf геолог 1.pdf (112.8 Кб, 109 просмотров)
Тип файла: pdf геолог 2.pdf (1.45 Мб, 59 просмотров)
Тип файла: pdf план.pdf (80.8 Кб, 89 просмотров)

Просмотров: 3727
 
Непрочитано 08.10.2014, 14:50
#2
Korol.sas.77

главспец
 
Регистрация: 20.12.2013
г. Москва
Сообщений: 101


РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОСНОВАНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

7.8 (7.4). При использовании илов в качестве оснований следует различать случаи, когда ил является:
дном водоема и подстилается глинистыми или песчаными грунтами;
слоем, заключенным между глинистыми или песчаными грунтами.
7.9 (7.5). Если основание сложено илами, являющимися дном водоема, то на его поверхности должен быть создан намывом через воду песчаный слой, обеспечивающий при воздействии на ил нагрузки от веса песка и впоследствии от здания или сооружения свободный выход воды из ила и его уплотнение.
Толщина песчаного слоя должна определяться расчетом несущей способности основания, в толщу которого включается и слой намытого песка.
Напряженное состояние ила при этом расчете принимается в соответствии с состоянием уплотненности ила в момент передачи нагрузки на основание.
7.10. Сокращение срока уплотнения может быть достигнуто устройством в иле дренажных заполненных песком скважин, прорезей, картонных дрен. При подстилании ила глинистым грунтом в зависимости от толщины слоя ила или воды могут применяться:
замена ила грунтом с лучшими строительными свойствами;
прорезка слоя сваями;
устройство каменной наброски.
7.11. При проектировании следует учитывать, что слой ила, являющийся дном водоема (моря или реки), обладает худшими строительными свойствами, чем слой погребенного ила.
7.12 (7.6). Если основание сложено илами, являющимися слоем, заключенным между глинистыми или песчаными грунтами, то должна быть проверена устойчивость (несущая способность) подобного многослойного основания проектируемого здания или сооружения.
Физико-механические свойства ила в этом случае следует принимать соответствующими природному напряженному состоянию грунтов.
При недостаточности несущей способности основания или недопустимости для проектируемого здания или сооружения расчетной величины деформаций должно быть предусмотрено уплотнение основания методами, аналогичными требуемым для уплотнения заторфованных грунтов [пп. 6.7 и 6.9 настоящей главы (пп. 6.30 и 6.27 Рук.)].

также отмечу, что не достаточна глубина геологических скважин.
СП 11-105-97
8.6. Глубину горных выработок при плитном типе фундаментов (ширина фундаментов более 10 м) следует устанавливать по расчету, а при отсутствии необходимых данных глубину выработок следует принимать равной половине ширины фундамента, но не менее 20 м для нескальных грунтов. При этом расстояние между выработками должно быть не более 50 м, а количество выработок под один фундамент — не менее трех.
8.7. Глубину горных выработок для свайных фундаментов в дисперсных грунтах следует принимать, как правило, ниже проектируемой глубины погружения нижнего конца свай не менее чем на 5 м (СНиП 2.02.03-85).

Кроме того, как я понял из плана - вы пристраиваете свое здание к существующему. Какой фундамент у существующего?
Korol.sas.77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2014, 15:20
#3
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


Спасибо за инфо!
Не совсем. Встраиваем в существующее здание. Фундамент существующего - сваи.
topotun вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2014, 15:45
#4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385


Конечно не пройдет. Да и еще существующие конструкции потянет.
У меня из такого экстима башня сотовой связи весом в 27тн стоит под Н.Новгородом лет так 8 уже. 15метров жидко-текучепластичного))) коровьевого и свиного помета. Плита на подушке в 1.5м из песка просела до 80см. Зато построили за два месяца без консолидации основания. Крен исправляли откачкой воды из 3 зумпфов. Но работает железяка. Места лучше нет - земли то мало....). Экспертов пришлось обманывать.....))). Но это нормально у башен осадки не нормируются.
Еще одна в Карелии на опилках, но там поменьше. Экспертов пришлось обманывать.....))).
А здание - риск здоровенный - качество основания по современным технология кусаются.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2014, 21:47
#5
Korol.sas.77

главспец
 
Регистрация: 20.12.2013
г. Москва
Сообщений: 101


Цитата:
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
Встраиваем в существующее здание. Фундамент существующего - сваи.
тогда плита никак не пройдет. надо дозаказывать геологию и делать сваи. Сущ. сваи явно не на иле стоят.
для начала можно сходить в местный тисиз, уточнить про архивные материалы по данной площадке.
Korol.sas.77 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 00:53
#6
EvgenyLeonov


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328


Offtop: Объясните заказчику, что скупой платит дважды.
EvgenyLeonov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаментная плита на слабых грунтах.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитная фундаментная плита на насыпных грунтах и грунтах вторго типа просадочности Евгения Ш Основания и фундаменты 28 04.12.2012 23:34
Фундаментная плита на водонасыщенных пучинистых грунтах mr.L Основания и фундаменты 27 11.10.2011 12:15
Фундаментная плита на пучинистых грунтах. Bagira Основания и фундаменты 7 10.09.2008 12:07
Фундаментная плита с ребрами в Лире 9.4 vtur70 Лира / Лира-САПР 2 24.07.2008 09:27
Фундаментная плита на просадочных грунтах Dimas Основания и фундаменты 13 28.07.2006 09:49