| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.07.2018, 09:32 | #1 | |
Отклонение сваи в допуске по СП 46. Может ли проектировщик требовать уширение ростверка?
Регистрация: 25.07.2018
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 18879
|
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Проектировщик скорее всего сам виноват, что не побеспокоился о такой распространённой "беде", как погрешность забивки сваи, ибо из СП 24.13330.2011:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.07.2018
Сообщений: 11
|
спасибо за ссылку, но у нас плитный ростверк (5 рядов свай).
К тому же проектировщик не нарушал требование СП 35.13330.2011 п.11.21: расстояние в свету между вертикальными гранями ростверка и сваи д.б. не менее 250мм. Расстояние в проекте = 250мм. Вопрос в том, что при любом отклонении сваи даже на 10 мм (в допуске по СП 46.13330.2012 п.8.9 таблица 5 п.1.а: min отклонение = 0,2d = 0.2x350 = 70мм) расстояние между гранями ростверка и сваи становится менее 250мм и они (проектировщики) требуют выполнения этого пункта после забивки свай! ----- добавлено через ~1 мин. ----- Пока ничего не "отливали" . |
|||
|
||||
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 340
|
Цитата:
СП 35.13330 п. 11.21 Размеры в плане ростверка свайных фундаментов следует принимать исходя из расстояний между осями свай по СП 24.13330 с учетом установленных допусков на точность заглубления свай в грунт, а также из необходимости обеспечения между сваями и вертикальными гранями ростверка расстояния в свету не менее 25 см Если не хотите переделывать армирование ростверка, ругайтесь с проектировщиком. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.07.2018
Сообщений: 11
|
Цитата:
----- добавлено через 25 сек. ----- В соответствии с выданной РД. Последний раз редактировалось syavka777, 25.07.2018 в 15:34. Причина: дополнение |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
Подниму тему, в силу своей природной глупости.
Цитата:
Согласно ФЗ №1521 этот пункт является обязательным к исполнению, но с чем это связано ? Выдержка из серии ...
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304
|
Цитата:
То ли проектировщик должен был на величину допуска свес увеличить. То ли наоборот, по факту свес можно уменьшать на величину допуска. Причем в первом случае есть большая вероятность, что проект экспертиза завернет (случаи такие были, 250 - и ни больше ни меньше, нефиг народные деньги разбазаривать). А во втором - напрямую СП нарушаем (там четко написано "не менее"). Правильный ответ такой: Не прав был подрядчик, когда пошел к проектировщику согласовывать отклонения, укладывающиеся в рамки допусков. Последний раз редактировалось TK, 11.04.2019 в 14:24. |
|||
|
||||
мостовик Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770
|
Цитата:
во-первых - учет допусков на точность; во-вторых - свес 25см. Размеры ростверка берутся по большему из двух условий. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304
|
|
|||
|
||||
мостовик Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
на самом деле это мелочи, не удивительно, что они не описаны четко. есть вопрос из той же серии, но серьезнее - должен ли проектировщик учитывать в расчете допуски по отклонениям свай или нет. многие считают на проектное положение и корректируют проект после получения исполнительной документации. я же полагаю нужно считать с учетом отклонений и не заморачиваться. в то же время ситуации бывают разные и результаты забивки свай многосвайного ростверка со смещением в одном направлении может оказать очень серьезное влияние, которое учитывать изначально в проекте это очень дорогое решение...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304
|
Цитата:
Допуск распространяется только на забивку свай. К величине свеса он не относится. Отклонения размеров свеса могут быть только в пределах допусков на установку опалубки. А это никак не 70 мм, как у автора темы. |
|||
|
||||
мостовик Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.06.2009
Сообщений: 18
|
Размер свеса по СП 35 установлен из условия заделки крайних рядов мостовых свай и защемления тела сваи в монолите ростверка с учётом шага рабочей арматуры нижней сетки 100-150 мм, диаметра арматуры, зазора на мин. фракцию бетона ростверка "в свету" между сеткой и гранью сваи и защитного слоя по вертикальной стенке ростверка. Нарушение планового положения сваи свыше допуска СП 46, но в рамках минимального свеса 250 мм. согласовывается проектировщиком. В случае попадания тела сваи в габариты свеса ростверк увеличивается на необходимую величину с допармированием, а также проектировщик выполняет, при необходимости(устанавливает заказчик, выполняется за счёт подрядчика), проверочный расчет из-за увеличенного межсвайного расстояния внутри куста свай для ростверка и если требуется по расчёту делается дубль(забивается дополнительная свая) либо усиливается армирование. Учитывая что дороги и мосты возводятся с привлечением госсредств, то уширение ростверка требует СП35, технадзор госзаказчика и госстройнадзор.
Последний раз редактировалось kolyasik, 05.08.2021 в 20:31. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП | Sanyaf | Основания и фундаменты | 58 | 13.02.2023 21:21 |
Как размер защитного слоя бетона в ТУ может быть тоньше, чем в СП 52-102-2004? | Airborne | Железобетонные конструкции | 5 | 24.04.2013 22:36 |
Сопряжение металлической сваи и монолитного ростверка? | Гузель | Основания и фундаменты | 3 | 11.01.2013 17:52 |
Расчет крена ростверка по СП 24.13330.2011 | GIP | Основания и фундаменты | 23 | 26.11.2012 14:59 |
Поясните примечание по СП на сваи | Chuvak_3 | Основания и фундаменты | 6 | 14.05.2009 14:56 |