| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.06.2005, 13:04 | #1 | |
как определить толщину фундаментной плиты
Регистрация: 24.05.2005
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 28205
|
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
1. Задаетесь толщиной плиты из расчета на продавливание колонной (я стараюсь брать не менее 600 мм).
2. Внимательно изучаете материалы инженерно-геологических изысканий (которые вам должны были дать) и задаете характеристики основания в лиру (или подобную программу). 3. Задаете нагрузки от Ваших колонн на плиту в лире и после расчета смотрите моменты в своей плите и осадки смотрите там же. 4. По моментам (если осадки вас устраивают) подбираете армирование как для любого другого изгибаемого железобетонного элемента.... Это самый простой случай - при нормальном основании и "человеческих" нагрузках. зы. Пожалуйста не задавайте один и тот же вопрос в разных темах... зы.зы. литературы-то особой нет - соответсвующие СНиПы и учебники по строительной механике... |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Смотря насколько большие... если 10 см но равномерно еще можно терпеть, если 10+-5см это плохо...
Если такое происходит значит с основанием или нагрузками что-то не то... надо усиливать основание (это не так страшно как кажется).... Напишите что у вас за усилия и что за грунты... прикинем то или не то получается... |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Уже лучше..
нагрузка нормальная, грунты то же неплохие, сколько осадка получилась у плиты? С какой толщиной плиты выполнялся расчет, какой модуль у грунтов? При такой нагрузке толщина плиты должна быть примерно 900-1000 мм. сдается мне что-то не то с расчетом... А вообще такие грунты замечательно усиливаются, может пойти по такому варианту? При правильной разработке это дешевле чем величивать толщину плиты... |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2005
Сообщений: 112
|
Величина осадок, установленная СНиП, для зданий на плитных фундаментах давно не отвечает реальному положению дел.
Главным критерием является крен здания, (не более 1/1000). Кстати, об этом четко было сказано на проходившей 26-27 мая в Санкт Петербурге международной конференции по геотехнике. Тема которой- "Взаимодействие сооружений и оснований: методы расчета и инженерная практика". Кроме того, если будете считать фундаментную плиту отдельно, получите неправильные результаты как по деформациям так и по армированию, т.к. не будет учтена жесткость системы с учетом совместной работы плиты с надфундаментными конструкциями. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.03.2005
Сообщений: 74
|
И еще вопрос по теме. У меня в проекте фундаментная плита и цокольные монолитные жб стены как внутренние так и наружные.Как нагрузка от стен передается на плиту?Я имею ввиду два вопроса
1. Расчет на продавливание ведется как и для колонн только на погонный метр? 2. Считать что нагрузка на грунт основания передается по всей площади плиты или только в зоне стен, типа как нижняя ширина трапеции зоны продавливания? |
|||
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Цитата:
В расчете фундамента на продавливание мне известны два подхода: 1. не учитывать отпор основания вовсе (это в запас) 2. учитывать отпор в размере среднего давления (все нагрузки / на площадь всей плиты) |
|||
|
||||
Регистрация: 03.03.2005
Сообщений: 74
|
Дмитрий правильно ли я тебя понял что:
1. не учитывать отпор основания вовсе (это в запас) Это для подбора арматуры в пролете между стенами если будет просадка в пролете 2. учитывать отпор в размере среднего давления (все нагрузки / на площадь всей плиты) Это для побора арматуры на опоре в районе стены в случае жесткого основания?[/b] |
|||
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
to beam21
Ты меня понял неправильно. Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.03.2005
Сообщений: 74
|
Дмитрий
Да нет явсе понял и понимаю.Расчет на продавливание это расчет поперечной арматуры, а не продольной.Это я просто думал об одном писал про другое. А думал я про то что в принципе фундаментную плиту приближенно можно посчитать как неразрезную балку вырезав метр. Естественно расчет будет грубый, но надежный. То есть расчет плиты ведется по двум стадиям: жесткий грунт и просевший грунт. Жесткий грунт - большая опорная арматура.Просевший грунт - пролетная. А вообщем то в идеале расчитывать арматуру и пролетную и опорную на одинаковый момент ~ql^2/10-ql^2/12. Где q среднее давление под плитой от всей нагрузки с учетом того что грунт не сжимаемый. Что по этому поводу скажешь? |
|||
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Цитата:
Для ознакомления с вопросом советую все же полистать Руководство по проектированию плитных фундаментов (по-моему, 1985-го года), оно есть в документах, выложенных на этом сайте :idea: Цитата:
Удивительно только, почему для каркасных ж/б зданий (в отличие от кирпичных) в СНиПе допустимый крен вообще не нормирован... Аналогично, по-моему, и в новом СП. А "пизанских башен" то все больше и больше строят... |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 10.04.2004
Russia
Сообщений: 22
|
Цитата:
Я не спрашивал про крен фундаментов...я спрашивал про крен сооружения. SV утверждает что крен сооружения не должен превосходить 1/1000, когда как известная мне величина 1/500. Так вот я и хотел узнать из какого норматива он это почерпнул или это опять измышления кого-то из великих. |
|||
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2005
Сообщений: 112
|
Совершенно верно, величина допустимого крена 1/1000 при ненормируемых значения осадок, установлена в Еврокоде (вроде бы, Еврокод-7).
Хочу добавить, что сам не читал, ссылаюсь на выступление директора геотехнического института Технического университета г.Дармштадт, проф. Р.Катценбаха. Этот институт проектировал и мониторил фундаменты Франкфуртских высоток. |
|||