| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под склад- как их делают ????

Фундамент под склад- как их делают ????

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.07.2011, 13:40 #1
Фундамент под склад- как их делают ????
VladimirG
 
Регистрация: 16.12.2010
Сообщений: 6

Ктонибудь делал фундаменты под склад с полом выше уровня земли на 1,2метра?
Сооринтируйте меня как это лучше сделать. нагрузка на фундамент по контуру распределенная ( здание без колонн, все через стены на фундамент предается. ) , т.е. фундамент ленточный ( это раз ). так как это склад с уровнем пола выше земли на 1.2 метра и с нагрузкой на пол 10 тонн на метр квадратный, то этот ленточный фундамент будет еще работать как подпорная стенка ( это два ). Так как здание примерно 40х70 метров ( достаточно большое) то заглубление до уровня промерзание делать слишком дорого для заказчика и нужо предусмотреть сваи, тоесть этот ленточный фундамент должен еще и на сваях стоять ( это три ) .
вопрос - как это все делается обычноу? ( наверняка кто то уже делал такие или подобные склады с высоким полом. поделитесь опытом. )
Просмотров: 7145
 
Непрочитано 11.07.2011, 14:20
#2
1969


 
Регистрация: 01.03.2008
Сообщений: 183


Конечно хорошо сваи с ростверком. Потом цоколь можно из блоков ФБС толщиной 600 на высоту пола или из кирпича толщиной 640. Хммм Нагрузка 10 т на 1 м квадратный многовато как то -точно вы ничего не напутали?
1969 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2011, 14:36
#3
VladimirG


 
Регистрация: 16.12.2010
Сообщений: 6


ну там чуть поменьше от стелажей ( 7тонн с копейками получается, но + погрузчик.+ конструкция пола, вобщем приблизительно 10т)
VladimirG вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2011, 11:04
#4
Летун-космический

Конструктор
 
Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237


Цитата:
Сообщение от VladimirG Посмотреть сообщение
ну там чуть поменьше от стелажей ( 7тонн с копейками получается, но + погрузчик.+ конструкция пола, вобщем приблизительно 10т)
Погрузчик же по стеллажом не ездит. Либо стеллаж, либо погрузчик. Можно сделать стенку монолитную завязанную с ростверком и с полом. Пол сделать по уплотненному грунту .
Летун-космический вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2011, 12:10
#5
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от VladimirG Посмотреть сообщение
Ктонибудь делал фундаменты под склад с полом выше уровня земли на 1,2метра?
Я делал
Цитата:
Сообщение от VladimirG Посмотреть сообщение
нагрузкой на пол 10 тонн на метр квадратный
о_0 10 тонн/м2 это сильноКак вы считали?
Цитата:
Сообщение от VladimirG Посмотреть сообщение
то заглубление до уровня промерзание делать слишком дорого для заказчика и нужо предусмотреть сваи, тоесть этот ленточный фундамент должен еще и на сваях стоять ( это три ) .
Ну про фундамнеты можно говорить только по предоставлении вами геологии.
Цитата:
Сообщение от VladimirG Посмотреть сообщение
вопрос - как это все делается обычноу?
Вариант 1.Делаем ряд свай, по ним - ленточный высокий ростверк (ростверк приподнят над землей). На ростверк сажаем вашу несущую стену и перекрытие. Win: мало монолитного бетона, скорость строительства, отстутствие водоотлива и земляных работ Fail: ростверк монолитится над землей - сложнее опалубка. Сваи возможно придется считать на горизонтальную нагрузку

Признавайтесь, у вас вечномерзлые грунты по принципу сохранения мерзлого состояния? Просто 1,2 метра - это как раз сниповская минимальная высота вентилируемого подполья. Только тогда 1,2 метра должно быть расстояние до низа ростверка, а не пола.
Или просто совпало?

Последний раз редактировалось Сазоныч, 03.11.2011 в 12:18.
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2011, 12:38
#6
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


Суда по нагрузке на пол, хранение высотное, следовательно и здание высокое, следовательно, по мне, рациональнее каркас...
Можго сделать росверк под колонну, а подпорку "повесить" на ростверк...

Из чего же стены все - таки, если я прав, и хранение высотное?
Kosyak вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2011, 16:56
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
... Просто 1,2 метра - это как раз сниповская минимальная высота вентилируемого подполья.
Скорее всего это высота рампы. Авто- или ж.д. подъезды, возможно в пол встроены доклевеллеры (выравнивающие платформы).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под склад- как их делают ????

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как отремонтировать/усилить фундамент дома ruslan-dp Основания и фундаменты 7 03.04.2013 00:53
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Фундамент, глубина заложения Valenok Основания и фундаменты 17 25.06.2011 12:09
Будет ли стоять склад из заданых материалов. maksimiys Конструкции зданий и сооружений 35 30.08.2010 20:36
достраиваю склад, а фундамент тот же? nanotek Основания и фундаменты 5 05.05.2010 17:18