Непрочитано 14.07.2011, 18:03 #1
Расстояние от пяты сваи до следуещего слоя грунта
dimoxa
 
Инженер-конструктор
 
Украина, Киев
Регистрация: 29.11.2009
Сообщений: 199

Подскажите, пожалуйста, каким должно быть минимальное расстояние от пяты сваи до следуещего слоя грунта? В каком нормативе об этом можно почитать?
В моем случае остается 0,3м. Здравый смысл мне подсказывает, что этого "маловато". Но для того, что-бы "сесть" в следующий несущий слой мне придется увеличить сваю на 5,5-6м, а этого не хочется делать.
Просмотров: 7747
 
Непрочитано 14.07.2011, 19:16
#2
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,057


Маловато. СП 24.13330.2011, раздел 8. И другие тоже - раз все же сваи считаешь )
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2011, 21:04
#3
dimoxa

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Сообщений: 199


А в СНиПе это нигде не прописано? Дело в том, что я из Украины и на СП не могу ссылаться, но все равно почитаю) В любам случае, спасибо
В общем, почитал я 8-й раздел - по сути от СНиПа ничем не отличается. Указано на сколько свая должна погружаться в несущий слой, но не указано сколько должно быть от пяты сваи до СЛЕДУЕЩЕГО слоя грунта.

Последний раз редактировалось dimoxa, 14.07.2011 в 21:14.
dimoxa вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2011, 21:19
#4
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,057


СНиП 2.02.03-85, п 7.10.
Вообще-то расстояние до нижележащего слоя не стоит брать меньше 500 мм - границы слоев как правило, довольно условные, и крайне редко точки в геологических скважинах соединяются по прямой (как на разрезах геологов).
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2011, 21:26
#5
dimoxa

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Сообщений: 199


Вот и я так думаю, что рассчитал я расчетное сопротивление грунта под концом сваи для мелкого песка, а сяду в просадочную супесь лесовидную, водичка поднялась - и привет) Но дело в том, что проектирую фундамент под опору транспортера, вертикальная нагрузка 2т. В связи см этим не вижу смысла удлиннять сваи на 6 м. Может вообще отказаться от свай, изъять насыпной грунт, заменить песком до глубины промерзания и всего делов-то? Как вы считаете?
dimoxa вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2011, 21:31
#6
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,057


Геологию - в студию!
Нагрузка маленькая, но наверное особые конструктивные требования к неравномерности осадок опор имеются? А то я не сталкивался.
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2011, 21:37
#7
dimoxa

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Сообщений: 199


Геологии при себе нету. Вкратце - опоры всего две, транспортер расположен под углом, расстояние межу опорами 6 м. О неравномерности осадок, честно говоря, не задумывался. Но тип фундаментов на неравномерность осадок никак не повлияет - она (неравномерность) будет. Главное чтобы не была критичной.
dimoxa вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2011, 21:45
#8
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,057


Обычно требования к максимальным осадкам, а также крену приводят производители оборудования или технологи. Встречается довольно чувствительное оборудование.
1. Грунтовых вод нету?
2. Просадочность какого типа?
3. На какой отм начинается лессовидный суглинок?
4. Какая расчетная глубина промерзания?
5. Технология включает мокрые процессы?
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2011, 21:49
#9
dimoxa

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Сообщений: 199


1. Грунтовые воды есть, отметку не помню, но относительно глубоко (по моему 9 м)
2. Просадочность 1-го типа
3. Верх супеска-4,4 м. Верх мелкого песка -3,1 м.
4. 1,08м.
5. Не включает
dimoxa вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2011, 22:04
#10
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,057


А лессовидный суглинок на какой отм начинается?
А ниже водоупор есть?
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2011, 22:08
#11
dimoxa

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Сообщений: 199


у меня лесовидная супесь (см.п.5) и начинается с отметки -4,4м.
dimoxa вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2011, 22:13
#12
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,057


я не о том, но неважно. А что тебя столбчатый фундамент не устраивает? При такой копеечной нагрузке? котлован на 1.1 копай и норм, а водоотведение планировкой территории можно решить
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2011, 22:16
#13
dimoxa

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Сообщений: 199


не устраивает то, что до отм.-3,1 у меня насыпной грунт, на который нельзя садиться. То есть надо сначала вырыть котлован до отм. -3,1, а потом до отм. -1,1 засыпать нормальным грунтом с уплотнением через 150-200 мм. Сваи пробурить проще и дешевле, но не глубину 10м.
dimoxa вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2011, 22:25
#14
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,057


Насыпуха плохая? Если слежалась и без крупных включений - почему нет?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2011, 23:33
#15
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


че-то я не того.... нагрузка - 2 тонны? Что ж за грунт насыпной такой, что не выдержит фундамента 1,2х1,2? Ну если даже и не выдержит - ну сделай буронабивную сваю-стойку на 3,3м (сноску сделай на всех чертежах, чтобы бурили до песка) - сколько тот мелкий песок держит? Залить бетоном дырку ф300, вот и весь фундамент...
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2018, 12:43
#16
uvl77


 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248


на всякий случай...

ВСН 487-86 Проектирование и устройство свайных фундаментов, расположенных в верхнем несущем слое, подстилаемом слабыми грунтами
Цитата:
1.2. В качестве верхнего несущего слоя допускается использование песчаных грунтов с модулем деформации не менее 12 МПа при соблюдении следующих условий:
толщина подстилающих слабых грунтов не должна изменяться в пределах одного здания или сооружения на величину более 0,5 м на 10 м длины, но не более чем на 4,0 м в пределах длины всего здания или сооружения;
минимальное расстояние от нижних концов свай до кровли слабых грунтов должно быть не менее 2,0 м;
минимальная толщина грунта, подстилающего слой слабых грунтов, должна быть не менее 4,0 м.
uvl77 вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2018, 13:47
#17
Dant


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202


Цитата:
Сообщение от dimoxa Посмотреть сообщение
А в СНиПе это нигде не прописано? Дело в том, что я из Украины и на СП не могу ссылаться
Если ты с Украины, то должен знать, что СНиПы уже давно отменены. Взамен появились ДБНы и ДСТУ. Для фундаментов, в том числе и свайных см. ДБН В.2.1-10-2009 "Основи та фундаменти споруд".
Dant вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2018, 14:32
#18
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


В ДБН, насколь знаю, нет пунков о расстоянии до следующего слоя. Но вооще смысл свай в том что бы пройти все слабые слои.
YarUnderoaker вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расстояние от пяты сваи до следуещего слоя грунта

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Забивные сваи (расстояние от существующего здания) TuDim Основания и фундаменты 18 16.07.2019 17:57
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Расстояние м/у уширениями??? Neo_ Конструкции зданий и сооружений 10 05.01.2008 23:01
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расстояние от сваи до шпунта Levonty Основания и фундаменты 3 14.01.2006 20:16