31.05.2018, 12:39 | #1 | |
Нужно ли распределять нагрузку между сваями и ростверком?
Инженер-конструктор
Калуга
Регистрация: 29.08.2017
Сообщений: 46
|
||
Просмотров: 6980
|
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Классический свайный фундамент передает нагрузку на сваи 100%. Если свай заложить мало - они проскользнут и часть нагрузки уйдет на грунт под ростверком (плитно-свайный фунд. будет).
Но смысла в этом мало, так как сваи обычно проектируются для прорезки слабого грунта, поэтому непосредственно под ростверком грунт обычно ничего не несет. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 29.08.2017
Калуга
Сообщений: 46
|
Цитата:
----- добавлено через ~39 мин. ----- Поставлю вопрос по другому. В моем случае двухэтажный котедж, геологии нет, считаю по самым маленьким показателям. Выходят огромные сваи с небольшим шагом. Так вот, если я принимаю фундамент меньше, а грунты там вдруг окажутся как болото, могу ли я рассчитывать, что дом не уйдет под землю засчет сопротивления в подошве ростверка? |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Новичок... он никогда не переведется на просторах России!
Грунт по боковой поверхности свайки и под подошвой ростверка это один и тот же грунт. Он трудится или по боковой поверхности или под подошвой, но не одновременно и там и там. Новичку Иное знать и учитывать - вред. Под котеджик строго говоря не сваи а так свайки с эффектом плацебо для успокоения души блуждающей в потьмах... |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 29.08.2017
Калуга
Сообщений: 46
|
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
он в любом случае поневоле подключится(конечно если ростверк на грунт опирается а не на упругий утеплитель сажем, чтобы пучения ростверка не было), весь вопрос в каких соотношениях. По нормам предлагается такая методика, да для КСП, но думаю справедливо и для обычного ленточного будет, по крайней мере если ставить задачу за моделировать в расчетной программе. Но для данного сооружения какая то ловля блох идет, сваи отдельно считать по грунту и материалу, ростверк по материалу отдельно и все дела.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 29.08.2017
Калуга
Сообщений: 46
|
Слишком огромная свая получается, 800 диаметром через метр. Думаю либо уширение сделать, а лучше заказать геологию и по-человечески посчитать, вот только не знаю, что заказчик на это скажет
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
А как Вы без геологии это определили то?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 29.08.2017
Калуга
Сообщений: 46
|
|
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Так два метра тоо этоо совсем не сваая
----- добавлено через ~2 мин. ----- И не свайка... Етоо столбчатый фундамент на естественном основании Примите ленту шириной 800...900 мм и успокойтесь Последний раз редактировалось olf_, 01.06.2018 в 12:56. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
а фундамент 0,8 метров диаметром он как мечтает сделать, да еще глубиной 2м? бурилку дорогую заказывать? Также у Вас как выше сказано не сваи будут, а круглый столбчатый фундамент, устраиваемый путем бурения или копания пока тоже вопрос. Для справки свая считается с 3-х метров. Да есть пункт от 2до 3 метров для малоэтажного строительства, но там свои формулы и если по ним считать, то как раз ближе к фундаменту мелкого заложения получится.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 29.08.2017
Калуга
Сообщений: 46
|
этого не знаю
Цитата:
Можно вот этот момент поподробнее, пожалуйста? Какой пункт? Это в том же сп? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Максимальное расстояние между буронабивными сваями | Modis | Основания и фундаменты | 13 | 21.06.2017 09:56 |