| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.11.2013, 16:56 | #1 | |
Определение радиуса зоны влияния одного фундамента на другой при расчете осадки
РФ
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 1,396
|
||
Просмотров: 23907
|
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Мне кажется что не найдете такого четкого определения после какого расстояния не надо учитывать влияние фундамента. Это расстояние зависит от размеров фундаментов, глубины заложения, действующих усилий, хотя все эти параметры тоже учитываются в определении глубины сжимаемой толщи.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644
|
пп. 2.210-2.220 Пособия к СНиП 2.02.01-83 регламентирует учет влияния нагрузки от соседних фундаментов. Также там имеются примеры по определению влияния соседнего фундамента и расчету осадки с учетом этого влияния. Радиус влияния теоретически равен бесконечности, просто чем оно, это расстояние, больше, тем ближе влияние к нулю.
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Так кто на кого влиять будет? Если небоскреб на сарай то, допустим у него под плитой 100 т/м2, у сарая глубина заложения -2 м, а бытовое 3,5 т/м2, Вот небоскреб надо ставить так далеко, что бы доп давление на сарай было не более 0,2 т/м2. тогда не надо считать влияние. я хочу повторить что это чисто мои фантазии не подкрепленные расчетами и испытаниями.
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
Нашел все-таки я эту книженцию... "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ" под редакцией Б.И. Далматова Раздел 6.6 Суть метода : 1) вычисляем Нс (глубина сжимаемой толщи) без учета соседей 2) назначаем радиус влияния R=1.3*Нс 3) если в пределах радиуса есть сосед, то учитываем его и пресчитываем Hc и опять на первый пункт с этим жить можно..... |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
СП 11-105-97 часть 5 П. 5.4.3
И Расчет деформаций оснований и фундаментов существующих зданий при увеличении вертикальных напряжений в основании за счет нового строительства следует выполнять методами послойного суммирования или линейно-деформируемого слоя с использованием метода угловых точек в соответствии с указаниями СНиП 2.02.01-83* и рекомендациями «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)». Данный расчет допускается не выполнять, если выполняется условие: kr·Lф≥Lr, |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
в этом то и весь вопрос, что в пособии к СНиП нет похожего на :
Цитата:
короче как будет возможность, все-таки укажите пункт , а то у меня бессоница начнется.... |
|||
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Да, у Далматова это есть.
А вообще вопрос неоднозначный - все зависит от конкретных условий . Одно здание может не только не осадить, но даже приподнять соседа. Самое чудесное - когда вес дания равен весу выбранного грунта. К примеру, грунт глина и грунт ломаный камень с заполнением суглинком. Совершенно разные ситуации.. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Динамическое воздействие одного фундамента на другой | Сергей_sa | Основания и фундаменты | 9 | 08.07.2011 09:40 |
Определение дополнительной осадки существующего свайного фундамента от пристраемового здания | GARRI | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 28.06.2010 08:51 |
Учет георешеток в расчете осадки фундамента | Кореш | Основания и фундаменты | 12 | 02.02.2009 11:28 |
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента | ACAD | Основания и фундаменты | 2 | 02.06.2008 23:37 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |