Непрочитано 29.08.2014, 12:33 #1
Расчёт просадки при ломанном графике начального просадочного давления.
Akim_1989
 
Расчетчик
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 1,051

Здравствуйте, коллеги. Подскажите пожалуйста как рассчитать просадку фундамента от внешней нагрузки при ломанном графике начального просадочного давления. График просадочности имеет несколько точек пересечения с графиком sigma_z. В СНиПе нет такого случая. При двух точках пересечения всё более менее понятно: за h_sl.p берётся первый участок. А если их несколько?
Ещё бывает получается, что sigma_z>p_sl, но коэффициент условий работы Ksl<0 и получается отрицательное число, что делать в этом случае?.
Спасибо за ответы.

Изображения
Тип файла: jpg IMG_20140829_120652.jpg (275.7 Кб, 272 просмотров)

Просмотров: 2911
 
Непрочитано 29.08.2014, 15:41
#2
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


дайте все данные для расчета....посмотреть
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2014, 16:14
#3
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Размеры фундамента l=24м, b=3.5м. Нагрузка на уровне верха фундамента 336 т. Глубина заложения подошвы от отметки планировки d=1.2 м. Отм. естественного рельефа 100м. Отметка планировки 100.75 м.

----- добавлено через ~19 мин. -----
В формуле Ksl = 0,5+1,5(p - p,sl)/p0 накладываются ли какие либо ограничения на (p - p,sl)/p0. Может ли оно быть отрицательным и тем самым уменьшать Ksl.По СНиП II-Б.2-62 Ksl принимался от 2 до 1.5.
Вложения
Тип файла: pdf геология.pdf (112.2 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: pdf график просадочности.pdf (1.26 Мб, 81 просмотров)
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 16:33
#4
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Размеры фундамента l=24м, b=3.5м. Нагрузка на уровне верха фундамента 336 т. Глубина заложения подошвы от отметки планировки d=1.2 м
Ща вам парни "все" что думают напишут. Ну, или в понедельник.
Выкладывайте схему здания (чертежи то бишь). для такого фундамента напрашивается нагрузка на погонный метр, заложение какое-то слабое.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2014, 17:15
#5
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Это фундамент под весы. Поэтому вытянутый. Давайте тогда другой: 13.4 м на 7.4м. d=1.2 м, N=545 т. Геология та же. У меня больше вопросов к методике СП, а именно почему там в формуле 6.1.13 p - это давление под подошвой фундамента, а не давление на слой, равное sigma_z = sigma_zp+sigma_zg. Если ,брать Ksl = 0,5+1,5(sigma_z - p,sl)/p0, то Ksl не может получиться отрицательным. Если учитывать p, то определённой глубине может получиться, что sigma_z > psl > p и Ksl<0. Т.е. просадка есть, но она получается отрицательной.

----- добавлено через ~37 мин. -----
Вот пример. Для фундамента 7.4х13.4, N=545 т. Давление на уровне подошвы 545/(7.4*13.4) = 5.5 т/м2. На глубине z = 3.85 м psl = 10.75 т/м2. Для фундамента с шириной подошвы b=3 м Ksl3 = 0.5 +1.5*(5.5-10.75)/10 = 0.5 + 1.5*(-0.525) = 0.5-0.7875 = -0.2875. Далее по интерполяции между -0.2875 и 1 для стороны 3.6 м. получим Ksl = -0.2017.(есть различие с моим расчётом в openoffice, т.к. там правильно интреполирует при положительном Ksl3)
Вложения
Тип файла: pdf пример.pdf (99.5 Кб, 62 просмотров)

Последний раз редактировалось Akim_1989, 29.08.2014 в 17:54.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 09:39
#6
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Вот пример весовой
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
весы.dwg (617.9 Кб, 884 просмотров)
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2014, 09:47
#7
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Никто не сталкивался с такой проблемой?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Вот пример весовой
Мне бы пример расчёта фундамента на просадку). Какие кстати вы ограничения по деформациям фундамента весов берёте. Мне производитель ничего вразумительного не сказал.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 11:32
#8
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Какие кстати вы ограничения по деформациям фундамента весов берёте
сейчас не помню, в паспорте должны быть указаны. А насчет просадки... У нас вода рядом была, и суглинки. Мы копали на глубину 2,5 м, засыпали щебень с песком внизу и 1 м чистого песка сверху. Естественно с трамбованием. Дабы избежать морозного пучения.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2014, 13:05
#9
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Буду очень признателен, если вы в паспорте своих весов посмотрите и мне сообщите. В паспорте на мои весы производитель приводит только требования к точности установки закладных. Про крены фундамента ничего нет. С просадкой я знаю как бороться. У меня вопросы к методике расчёта, а именно, что делать когда sigma_z>psl, а Ksl<0. И как считать просадку, когда имеется несколько пересечений графика sigma_z и psl. Возможно нужно как-то сгладить график psl, чтобы был на сниповский похож
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 14:27
#10
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Буду очень признателен, если вы в паспорте своих весов посмотрите и мне сообщите
рад бы, да дело было давно бумажек не осталось.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 18:57
#11
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Вот пример.
по вашему примеру при просадочности I типа просадки нет.....смотрите расчет....
Вложения
Тип файла: pdf Akim_1989.pdf (84.6 Кб, 83 просмотров)
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 10:31
#12
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Спасибо за расчёт, но у меня вопросы к методике. Какие ограничения накладываются на Ksl? Ksl это коэффициент учитывающий различия реальной просадки от значений полученных в лаборатории. Различия будут от многих факторов. Один из главных поперечные деформации грунта. Исходя из этого я сделал вывод, что Ksl >= 1. Прав ли я? Или всё-таки минимальное значение может быть <1?
Akim_1989 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчёт просадки при ломанном графике начального просадочного давления.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) swell{d} Расчетные программы 266 24.06.2015 19:40
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11