| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.10.2014, 11:37 | #1 | |
Погружение металлического шпунта в сложных грунтах
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 45
|
||
Просмотров: 5497
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694
|
Отдельный небольшой валун в грунте шпунт может подвинуть, если многократно его пробовать погружать (по слухам с форума).
Получается у вас всё зависит от количества этих валунов. Фракция слишком объединена и не ясно сколько чего. 1) Попробуйте заставить геологов разделить фракцию. Есть подозрение, что по их нормам так выпускать отчёты нельзя. Слишком уж непригодна информация. Но это просто бытовое подозрение, могу ошибиться. Это вопрос к AlphaGeo. Надеюсь он придёт и разъяснит, уж больно лень ковырять геологические ГОСТы. 2) При имеющейся информации я бы не рискнул применять стальной шпунт. Ведь такое решение в крайнем случае приведёт к значительному удорожанию проекта + сгорят сроки. Но я шпунты особо никогда не проектировал опять же. 3) Известной мне нормативной литературы про протыкание валунов шпунтом нет. Есть много норм регламентирующих диапазоны применения разных ограждающих конструкций. Вот можно попробовать на них обосновываться при разговоре с заказчиком. Только всё равно это не на тему... Там будут глубина и т.п. Про валуны там вроде ни слова. Сейчас на память вспоминаю только всякие Рекомендации. Точно не скажу. 4) Ведь это же свая. Может в пособиях или СНиПах к сваям что-то есть ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 45
|
Tyhig, огромное вам спасибо за ваши темы и ответы на этом форуме. Всегда очень полезно и интересно читать. По теме, хотелось узнать мнение именно строителей, да, есть отдельные валуны фр. более 200. По факту это дно предгорной реки. У геологов разделено по фракциям, просто выделил то что считал необходимым для данного вопроса.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694
|
Также нюанс.
Надо тщательно изучить и обдумать геологию. Может быть фракция 10-200 мм плавно переходит в скалу. Коли река горная... Также на разрезах оно не видно, но вообще выветривание происходит сверху вниз. То есть обычно сверху 10, снизу 200 мм. Я это к чему клоню. Вы можете рассматривать грунт, как аллювий с отдельными валунами равномерно раскиданными по слою. А там могут быть только одни валуны ниже половины слоя этого ИГЭ. То есть аллювий (осадочный принесённый грунт после ледника или просто рекой) или элювий (выветрелый на месте).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,668
|
Все способа погружения шпунта в подобных условиях сводятся к тому, чтобы извлечь (шнековым бурением, например) непригодный грунт, засыпать в пробуренную скважину песок, и в песок забить шпунт.
Сами представляете, во сколько $$$ такая стенка обойдётся. Уж если выбурили скважину - проще в неё армокаркас поставить и бетон залить, и делать БНС или буросекущиеся сваи, если нужна стенка. Так что согласен с kruz |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Шпунтовая стенка | опус | Основания и фундаменты | 299 | 06.02.2019 11:27 |
Бездефектное погружение свай в талых и вечномерзлых грунтах - ищу где скачать или купить. | Sindbad | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 15.02.2016 11:33 |
Глубина заглубления шпунта по результатам расчета в FOUNDATION | Rourker | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 24.12.2014 10:18 |
Литература по ячеистым конструкциям из металлического шпунта | Seeker | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.04.2013 22:44 |
Предложите фундаменты в сложных грунтах | Переход1 | Основания и фундаменты | 3 | 03.06.2008 15:35 |