| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Шпунт вблизи существующего здания

Шпунт вблизи существующего здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.01.2008, 16:55 #1
Шпунт вблизи существующего здания
Tandr
 
конструктор
 
Саратов
Регистрация: 22.08.2007
Сообщений: 138

Доброго времени суток! Возникла необходимость устройства шпунтовой стенки вблизи существующего здания. Информации по способу погружения много, только нет самого главного мне сейчас необходимого, а именно, какое минимальное расстояние от существующего здания до шпунта реально можно выполнить? Может кто подскажет? Всем откликнувшимся заранее большое спасибо!
Просмотров: 45094
 
Непрочитано 09.01.2008, 17:19
#2
MDV

Проектирование
 
Регистрация: 09.01.2008
Москва
Сообщений: 20


Геологию надо смотреть для начала... Обследование закажите
__________________
:cool:
MDV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2008, 17:50
#3
Tandr

конструктор
 
Регистрация: 22.08.2007
Саратов
Сообщений: 138


MDV, Геология то есть: суглинок мягкопластичный - 5м, суглинок тугопластичный -8, далее глины от тугопластичных до твердых. Интересует, повторюсь, приближение к существующему зданию, на каком минимальном расстоянии практически можно сделать шпунт?
Tandr вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2008, 17:52
#4
lexsboss


 
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 271


Да хоть впритык. Никаких ограничений нет, если шпунт крнечно не из забивных или инъекционных разрядно-импульсных свай. Главное в фундамент не попасть.
lexsboss вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2008, 17:55
#5
lexsboss


 
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 271


Добавлю- шпунт вещь конструктивная и в основном и делается в притык, когда нельзя котлован копать (например отсыпание грунта), Иначе в нем просто смысла нет.
lexsboss вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2008, 18:10
#6
Tandr

конструктор
 
Регистрация: 22.08.2007
Саратов
Сообщений: 138


lexsboss,
Впритык конечно хотелось бы, но есть же какие расстояния. Нужно какой то механизм разместить, который энтот шпунт давить будет, а у него наверно какие-то габариты есть?!
Tandr вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2008, 18:11
#7
MDV

Проектирование
 
Регистрация: 09.01.2008
Москва
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Tandr Посмотреть сообщение
MDV, Геология то есть: суглинок мягкопластичный - 5м, суглинок тугопластичный -8, далее глины от тугопластичных до твердых. Интересует, повторюсь, приближение к существующему зданию, на каком минимальном расстоянии практически можно сделать шпунт?
Дело ясное что дело тёмное
Какое здание, какие у него фундаменты и какая у них глубина заложения?
Минимально зависит от технологии свай т.е. буронабивные или вдавливаемые (последние лучше подальше) так как когда молот бьёт обычно в радиусе метров 50 можно ожидать трещин...

Минимально не советовал бы белать буронабивные блтже 0.5 митра от края фундамента, а по хорошему метра 2 от здания отступил бы в принципе (в силу множества причин и неясности ситуации в конкретном случае)
__________________
:cool:
MDV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2008, 18:17
#8
Tandr

конструктор
 
Регистрация: 22.08.2007
Саратов
Сообщений: 138


MDV,

Фундамент существующего здания - плита, глубиной заложения -7,2м от поверхности земли. Само здание кирпичное.
Вопрос, а при чем молот если сваи вдавливания?
Tandr вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2008, 21:08
#9
sheinik

проектант
 
Регистрация: 02.01.2007
Запад МО
Сообщений: 152


Для буронабивных свай из-за габарита оборудования принимали расстояние в свету от стены здания 800мм.
sheinik вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2008, 21:18
#10
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708


Немного здесь есть
FOCUS вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2008, 21:19
#11
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708


Как тут вставить файлик то забыл, а вот вроде нашел

Последний раз редактировалось FOCUS, 20.01.2015 в 16:16.
FOCUS вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2008, 22:41
#12
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Минимальное расстоние от шпунтовой стенки до существующего здания целиком и полностью обусловлено технологией погружения/изготовления шпунта.
Забивной шпунт в этом случае не годится - т.к. затрещит здание существующее.
Остаются варианты:
буросекущиеся сваи в качестве шпунтового ограждения
задавливаемый шпунт

И тот и другой вариант зависит от оборудования используемого при производстве работ: а это могут быть громоздкие машины, а могут быть компактные вполне. Поинтересуйтесь какие подрядные организации в городе - каким оборудованием располагают.
Задавливаемый шпунт можно минимально приблизить к стене существующего здания до 0.4-0.6м (в свету - между стеной и шпунтом) - но это если оборудование будет компактное. Если нет - можно "попасть".
Про буросекущиеся сваи - выше написали - в свету от 0.5 до 0.8м, но опять-таки с оглядкой на оборудование надо принимать.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2008, 09:09
#13
Tandr

конструктор
 
Регистрация: 22.08.2007
Саратов
Сообщений: 138


Спасибо всемм за участие! Буду пытать местных подрядчиков на предмет возможности их оборудования.
Tandr вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2008, 09:53
#14
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Про буросекущиеся сваи - выше написали - в свету от 0.5 до 0.8м, но опять-таки с оглядкой на оборудование надо принимать.
Еще бы добавил - с оглядкой на технологию
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2010, 18:50
#15
nova87


 
Регистрация: 29.08.2010
Сообщений: 43


Хмм
а в упор вибропогружением нельзя колошматить что ле?
nova87 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2010, 22:35
#16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Ну что, товарищи инженеры, придётся вас порадовать.

Шпунтовая стенка отсекает напряжения от фундамента в НДС основания фундаментов здания, если пересекает зону этих НДс от фундамента. Площадь уменьшается, нагрузки остаются, напряжение растёт и начинаются пластические деформации.
По-русски говоря забъёте шпунт рядом - здание осядет и треснет.
Ну если все нагрузки, конечно, тютелька в тютельку.
Традиционно считается что напряжения расходятся от фундамента под 45 градусов, но нигде в нормах этого не видел.

В качестве бонуса расскажу про чужой опыт шпунтового ограждения котлована для здания глубиной 5 м на расстоянии 100 м от существующего здания. Из третьих рук, так сказать...
Со слов проф. Сахарова СПбГАСУ.
Итого шпунтовая стенка выдержала, но покорёжилась, раскосы и распорки оказались сильнодеформированы. Строители испугались и недокопали все 5 м. В это время поплыл соседний дом.
Заказали геотехнический расчёт в АНСИСЕ, оказалось что современные нормы по расчёту шпунтов недоучитывают влияние соседних зданий или слишком распорки делают слабенькими, что-то такое.
В итоге вроде бы там сделали стену в грунте. Если не ошибаюсь.

Гы гы гы...


Так что бережней со зданиями... Там люди живут.
Используйте метод вдавливания, нет шума, нет пыли, 24 часа в сутки, безопасное погружение для всех...
И вблизи больших зданий не используйте шпунтовые ограждения ниже низа их фуундаментов.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 12.12.2010 в 22:42.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2010, 22:41
#17
nova87


 
Регистрация: 29.08.2010
Сообщений: 43


Хммм.
вообщем у меня ситуация такая. Необходимо внутри промздания вырыть котлаван. Фундамент под колонны на отметке -3.200, Отметка дна котлавана -6.700.
Котлаван идёт прямо в упор к колонне. Т. е. выкопоть его без шпунта нельзя. Вот я и думаю если я начну сейчас погружать шпунт на отметку скажем -10.00 что бы зашпунтить все фундаменты вдоль у меня ни чего не поедет потом... я просто боюсь только что уже колонны начнут идти по швам как только начну погружать вибратором их
nova87 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2010, 22:44
#18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


А вы пересчитайте фундамент под новое НДС.
Может он и сгодится...
Или усиливайте существующий фундамент по расчёту...

А вы как хотели ? На халяву под один фундамент другой поставить ?

Т.е. вы погружаете шпунт, и сразу под существующим фундаментов площадь опирания его становится в ? раз меньше.
Грунт отсечённый шпунтом не работает.


Можно ещё попытаться распределить усилия с данной колонны на другие колонны...
Сделать что-то типа фундаментной балки...
НО стрёмно, фантастика это... Сейчас придумал от себя...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2010, 23:04
#19
nova87


 
Регистрация: 29.08.2010
Сообщений: 43


[IMG]http://img87.**********.us/img87/5470/cdocumentsandsettingslo.jpg[/IMG]

Вообщем вот такой котлаван мне надо получить)
можно ли шпунтить таким образом вибропогружателем.
nova87 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2010, 23:16
#20
sasa.od

инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 283


мне кажется что можно.. песок как никак..уже уплотнившийся.. воде негде взяться так как цех накрыт...а что мешает вдавливать шпунт? перестрахуетесь так.. песок насколько влажен?
__________________
саша
sasa.od вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Шпунт вблизи существующего здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Забивные сваи (расстояние от существующего здания) TuDim Основания и фундаменты 18 16.07.2019 17:57
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Коэффициент постели вблизи шпунтовой стены Алексей_И Основания и фундаменты 7 19.12.2004 12:30