Непрочитано 09.11.2011, 12:39 #1
Тонкости устройства фундаментов мелкого заложения и методы их защиты от промерзания
Witsoon
 
Доктор molot
 
Багамские острова
Регистрация: 05.07.2008
Сообщений: 429

Возник вопрос по плитному фундаменту мелкого заложения (низ подошвы -0,500м), глубже заказчик наотрез отказывается уходить, предлагает методы утпления, допусти вот таким:
• устройство отмостки вокруг здания (9)
• утепление отмостки (10) по периметру здания слоем экструдированного пенополистирола
смотреть подробнее метод

Регион Калуга и окрестности.

Кто сталкивался с такими плитными фундаментами мелкого заложения, и вообще есть необходимость в их утеплении?
Просмотров: 4106
 
Непрочитано 09.11.2011, 15:26
#2
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Заказчик прав по идее, только не низ подошвы там должен быть, а глубина приямка.
Материалов нормативных и конструктивных по МЗФ в сети больше, чем таких фундаментов в натуре.
Но! Ты должен знать сигму грунта, УГВ, ГП и массу домика (с учетом мёбели, людей и собак).
А как ты себе представляешь работу фундамента при промерзании грунта? В сети прочтешь.
Не "допустим, таким", а только таким образом - он естественно-очевидный и потому, традиционный.
И его и отмостку утепляй Пеноплэксом-Ф. Но схема и толщины слоев под плитой-подошвой, полагаю тебе известна.
А это точно плитные МЗФ? Может, столбчатые МЗФ?

Последний раз редактировалось BM60, 10.11.2011 в 13:52.
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2011, 16:30
#3
Witsoon

Доктор molot
 
Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429


под подошвой грнуты пески мелкие средней плотности с характеристиками: плотность 1,8т/м3, угол 30 градусов, модуль деффорации 23 МПа не просадочные
Грунтовые воды раположены на расстоянии около 3м до подошвы фундамента.
Witsoon вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2011, 17:29
#4
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


Witsoon, про такие плитные уже не мало на форуме сказано
только суть такая -что такое утепление хорошо, если вы успели включить до зимы отопление, а нет так делать надо под всю площадь
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2011, 13:02
#5
Novich


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249


а если нет, то утеплением будет само здание. Не забывайте, что воздух тоже очень даже не плохой теплоизолятор. Надо только обеспечить отсутствие движения воздуха. Тоесть окна/двери иметь в наличии в том домике, а не пустые проемы.
Novich вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2011, 14:05
#6
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от Witsoon Посмотреть сообщение
Грунтовые воды раположены на расстоянии около 3м до подошвы фундамента.
Неверно сказано! От поверхности грунта УГВ указывают!
Пески мелкие - материал вспучиваемый со всеми вытекающими следствиями.
Изучи подробнее свойства этого основания.
Раз уж остальные сведения отсутствуют, то и об утеплении его подробно говорить пока рано.
Картинка - не секретная тайна?
Размеры, масса дома, ...?
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 16:25
#7
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


СТО 36554501-012-2008 в помощь..

смотреть подробнее метод Зачем давать ссылки на сайты с непонятными назоливыми (заразными) окошками и банерами???

Цитата:
Их надежная эксплуатация может быть обеспечена только при наличии теплоизоляции наружных конструкций, соприкасающихся с грунтом. Необходимость утепления обусловлена тем, что потери тепла через подземную часть коттеджа в некоторых случаях составляют до 20% от общих теплопотерь.
- ну а это при чем?? это точно не первая причина...

Последний раз редактировалось olf_, 11.11.2011 в 16:32.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2011, 17:03
#8
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Witsoon, в самом деле?
А тут взять? http://www.penoplex.ru/content/file/...1-012-2008.pdf
Или: http://www.penoplex.ru/subsection/de...plication.html
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 13.11.2011 в 17:09.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2011, 17:41
#9
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Пески мелкие - материал вспучиваемый со всеми вытекающими следствиями.
Не всегда! Если пески мелкие и пылеватые содержат менее 15 % по массе частиц мельчи 0,05 мм (независимо от значения Sr ). -то не пучинистые! Правда в пособии к СНиП почемуто это упустили!
Алекс80 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Тонкости устройства фундаментов мелкого заложения и методы их защиты от промерзания

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расчет фундаментов мелкого заложения HITMAN... Основания и фундаменты 16 31.08.2012 09:50
Усиление фундаментов мелкого заложения на просадочных грунтах Romeo1786 Основания и фундаменты 4 06.04.2009 01:35
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44