Всем привет. Я студент 4-го курса строй.универа, получил задание на проектирование.Нужно запроектировать фундамент под рекламный блок из МК. Размеры металлической конструкции рекламы 2500*1000*8000. Конструкция крепится к фундменту с помощью 6-и закладных деталей. На фундамент передаются нагрузки: М=4800кгс*м, N=2838кгс. Получается большой эксцентриситет и фундамент рботает на отрыв. Что посоветуете сделать?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
Просмотров: 4803
 
Непрочитано 10.10.2006, 01:38
#2
SLADE

проектировщик-новобранец
 
Регистрация: 14.09.2005
Minsk
Сообщений: 324


Сваю в метро вбить (шутка)
SLADE вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2006, 14:55
#3
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Моменты смешные.. фундамент просто побольше надо сделать (можно ступенчатый, "грибовидный".

Кстати, метро-то в Питере все больше глубокого заложения.. сваи длинные получатся - нерентабельно будет :P
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2006, 16:06
#4
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Кстати, метро-то в Питере все больше глубокого заложения.. сваи длинные получатся - нерентабельно будет
Ну смотря где. Кое где на окраинах метро и на поверхность выходит. Так что может с рентабельностью все получиться


(Да простят меня админы за флуд)
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2006, 14:12
#5
nicu


 
Регистрация: 17.07.2006
Сообщений: 14


Есть несколька вариантов:
1. Увеличить глубину.( растёт N и R)
2. Увеличить габариты. (растёт N, R и W-момент сопротивления площади подошвы фундамента)
3. Сваи
[sm3502]
nicu вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2006, 19:17
#6
kometa

Инженер строитель
 
Регистрация: 29.07.2006
Екатеринбург
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от nicu
Есть несколька вариантов:
1. Увеличить глубину.( растёт N и R)
2. Увеличить габариты. (растёт N, R и W-момент сопротивления площади подошвы фундамента)
3. Сваи
Еще есть 4 вариант "подземного крыла". Так делают фундаменты под высокие стойки на подстанциях. Кстати для рекламного щита подойдет - момент от ветра максимален перпендикулярно щиту - так и крыло нужно расположить
kometa вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2006, 21:53
#7
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Так это и будет грибовидный фундамент типа.. т.е. с грунтопригрузом.. (подземщики не бейте меня)))
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2006, 23:42
#8
Rick

инженер, надеюсь
 
Регистрация: 12.10.2006
Украина
Сообщений: 88


Лет 7 назад в срочном порядке склепали за сутки рекламный щит на выборы 4,5х2.5 (если память не изменяет):стойки сварили из 16 швеллера в коробочку - 3 шт., закопали в землю на 2м и залили бетоном - куба по 1,2 на стойку - расчетов не делали. Смешно- через дней 10 ветер свалил соседние крутые, а этот до сих пор стоит.
Rick вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2006, 15:57
#9
kometa

Инженер строитель
 
Регистрация: 29.07.2006
Екатеринбург
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от Rick
Лет 7 назад в срочном порядке склепали за сутки рекламный щит на выборы 4,5х2.5 (если память не изменяет):стойки сварили из 16 швеллера в коробочку - 3 шт., закопали в землю на 2м и залили бетоном - куба по 1,2 на стойку - расчетов не делали. Смешно- через дней 10 ветер свалил соседние крутые, а этот до сих пор стоит.
А вы не задумывались, о том что возможно было запроектировать более экономно. Когда строят на авось - нет никакой гарантии, что что то не учтут. Если не упало - это еще ничего не значит. Знаю случаи, когда падает через много лет, но падает потому что неправильно запроектировано.
kometa вне форума  