лин
Цитата:
Есть существующее здание, простояло 46 лет. Фундаменты ленточные, бутобетонные. Грунты в основании обладают просадочными свойствами. При реконструкции увелииваются нагрузки на фундамент. Расчетное среднее давление на основание превышает расчетное сопротивление грунта основания на 57% (с учетом возможного замачивания). Как распределить нагрузки между существующим фундаментом и сваями усиления? И это нужно обосновать.
|
topos2
Цитата:
Если грунт осносания просадочный - сваи считаются на полную нагрузку от здания. Если нет - то на дефицит несущей способности.
|
Для грунтов I типа по просадочности расчет делаем на дефицит несущей способности, учитывая возможность восприятия фундаментом (ростверком) части нагрузок ниже начального просадочного давления.
Для грунтов II типа по просадочности - на полную нагрузку от здания.