Есть существующее здание, простояло 46 лет. Фундаменты ленточные, бутобетонные. Грунты в основании обладают просадочными свойствами. При реконструкции увелииваются нагрузки на фундамент. Расчетное среднее давление на основание превышает расчетное сопротивление грунта основания на 57% (с учетом возможного замачивания). Как распределить нагрузки между существующим фундаментом и сваями усиления? И это нужно обосновать.
Просмотров: 2694
 
Непрочитано 21.12.2006, 14:45
#2
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Если грунт осносания просадочный - сваи считаются на полную нагрузку от здания. Если нет - то на дефицит несущей способности.
Ссылку сразу дать немогу. Но точно этое есть в книжках Улицкого ВМ.
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2006, 16:11
#3
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


лин
Цитата:
Есть существующее здание, простояло 46 лет. Фундаменты ленточные, бутобетонные. Грунты в основании обладают просадочными свойствами. При реконструкции увелииваются нагрузки на фундамент. Расчетное среднее давление на основание превышает расчетное сопротивление грунта основания на 57% (с учетом возможного замачивания). Как распределить нагрузки между существующим фундаментом и сваями усиления? И это нужно обосновать.
topos2
Цитата:
Если грунт осносания просадочный - сваи считаются на полную нагрузку от здания. Если нет - то на дефицит несущей способности.
Для грунтов I типа по просадочности расчет делаем на дефицит несущей способности, учитывая возможность восприятия фундаментом (ростверком) части нагрузок ниже начального просадочного давления.
Для грунтов II типа по просадочности - на полную нагрузку от здания.