Можно ли светильники общего освещения использовать как аварийные
|
||
Просмотров: 7973
|
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 316
|
saygid, можно вас пожурить немного, скажите какие нормативные документы вы посмотрели прежде чем задать здесь этот вопрос?
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 268
|
Категорично ДА, . Оказывается нет. Как говорится, упс... пару лет назад был проект магазинчика (склад 15м2 и торговый зал 30м2), так там аварийного освещения не было. На каждый третий светильник поставили по аккумулятору - никто не придрался.
Последний раз редактировалось mavik, 19.04.2016 в 16:25. |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2015
Сообщений: 11
|
mavik, подскажите пожалуйста на какие нормативные документы при этом можно ссылаться? Если можно поточнее
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 316
|
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2015
Сообщений: 11
|
Geniy_Dzydo, спасибо за внимание! Но вот вопрос , в пункте 560.1 написано: "Настоящий стандарт не рассматривает требования к аварийным системам электропитания"
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 364
|
Подскажите пожалуйста. Почему Вы решили, что для аварийного освещения должны быть какие то особенные светильники...? И что в Вашем понимании особенный светильник...?
![]() |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2015
Сообщений: 11
|
Я не хотел тянуть отдельную линию для аварийного освещения. Удобнее было бы для аварийного освещения использовать один из светильников общего освещения с аккумулятором. В обычном режиме работает от сети, при пропадании напряжения на вводе переключается на АКБ. Судя по описанию WRS/S 4х18 ES1 работает именно так.
Логика подсказывает что рас имеется такой светильник то должен быть и какой то ГОСТ нормирующий это дело. ГОСТ Р 50571.5.56-2013/МЭК 60364-5-56:2009 пункт 560.9.1 не очень то понятен. 560.9.1----- могут получать питание от централизованной системы или могут быть автономными. |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 364
|
Предлагаю почитать ПУЭ - раздел Аварийное освещение.
К сожалению нельзя. Все равно необходимо делать отдельную линию. Например: 6.1.21. Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное. Освещение безопас- ности предназначено для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения. Светильники рабочего освещения и светильники освещения безопасности в производственных и об- щественных зданиях и на открытых пространствах должны питаться от независимых источников. 6.1.22. Светильники и световые указатели эвакуационного освещения в производственных зданиях с естествен- ным освещением и в общественных и жилых зданиях должны быть присоединены к сети, не связанной с сетью рабочего освещения, начиная от щита подстанции (распределительного пункта освещения), или при наличии только одного ввода, начиная от вводного распределительного устройства. 6.1.27. Применение для рабочего освещения, освещения безопасности и (или) эвакуационного освещения об- щих групповых щитков, а также установка аппаратов управления рабочим освещением, освещением безопасности и (или) эвакуационным освещением, за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например, сигнальных ламп, ключей управления), в общих шкафах не допускается. Разрешается питание освещения безопасности и эвакуационного освещения от общих щитков. Не зависимо от того какое решение Вы примите учтите такую особенность. Светильники с аккумуляторами имеют две пары вводных клемм (назовем их "рабочие" и "аккумуляторные") и переходят на аккумуляторное питание, при пропадании напряжения на "аккумуляторных" вводных клеммах. Ряд проектировщиков совершают ошибку когда на аккумуляторные светильники тянут только две жилы (заземление не в счет) т.е. фазу и ноль. При этом параллелят в светильнике "рабочие" и "аккумуляторные" клеммы. И в разрыв фазы ставят выключатель. И получается, когда свет выключается выключателем, то аккумуляторные светильники переходят на питание от аккумуляторов и включаются (разряжая без надобности аккумуляторы). На аккумуляторные светильники необходимо тянуть минимум 3 жилы (мы тянем 4-ре) рабочую фазу (ту что через выключатель), аккумуляторную фазу и ноль ( у кого как, у кого то ноль общий, мы всегда делаем раздельно). На "аккумуляторные" клеммы питание подается постоянно, а на "рабочие" можно через выключатель. Может несколько сумбурно описал. Но надеюсь все понятно. На одном из проектов столкнулся с проблемой, когда аварийные светильники управлялись как и рабочие по датчику (день/ночь) и днем включались переключаясь на аккумуляторы. |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
|
||||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,233
|
Цитата:
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2015
Сообщений: 11
|
Всем спасибо за внимание. После прочитанного и выслушанного пришел к выводу, что лучше проложить отдельную линию от ВРУ (Имеется только один ввод) до светильников Ав. освещения.
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,233
|
Ну вообще для того чтобы добавить 1 светильник то лучше подключить шлейфом к существующим.
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 364
|
А что это за аварийное освещение такое (из одного светильника)....? Освещенность обеспечивается? Обычно Аварийных светильников около половины от общего количества рабочих светильников.
Может речь шла о табличке указателя эвакуационного выхода? ![]() |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,233
|
Вот я о ней и подумал. Сам недавно делал офисы и закидывал в свой офисный щит эвакуационник, ну там задача была просто показать что он тут есть, а так со слов его вроде эксплуатация будет ставить и подключать. Может один светильник ещё быть где-нибудь в щитововй, венткамере.
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2015
Сообщений: 11
|
Jоhnny, RIG1978, Я имел ввиду один из светильников в каждом помещении
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 364
|
Сколько всего светильников в помещении? И почему в помещении только 1 аварийный светильник?
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,233
|
Ну может как раз эвакуационник. Если у Вас много помещений и Вы к каждому тянете по 1 светильнику, то конечно лучше от общего ЩАО или от панели ВРУ, подключение к существующим , а к общим щитам это уже крайний случай (обычно это просто требует дополнительных согласований, по принципу: а с теми-то проблем не будет? - не будет!), если рассуждать терминами, то эвакуационники это уже 1 особая категория, так что их всё равно питать по 1-ой. По правильному - запитывать всё согласно ПУЭ, самостоятельными линиями от ВРУ.
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 364
|
Так в этом то и дело. Если у него эвакуациинное освещение то согласно ПУЭ его можно сделать на аккумуляторе подключив к общей сети, а если аварийное то нельзя.
По этому я и спрашиваю почему у него 1 аварийный светильник. Может не правильно определили принадлежать данного светильника к аварийном освещению... |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2015
Сообщений: 11
|
Я говорю именно об аварийном освещении. Один светильник аварийный в каждом помещении, потому что площадь помещений 18 кв. м Светильники типа WRS/S 4x18 с индексом ES1.RIG1978,
|
|||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли использовать привозную воду для временного водоснабжения строительной площадки? | Iren1605 | Технология и организация строительства | 16 | 21.03.2014 09:53 |
Можно ли в Санкт-Петербурге для ограждения стройки использовать сетку-рабицу ? | drill_man | Технология и организация строительства | 8 | 24.07.2013 11:44 |
Можно ли использовать наливные полы и покрытие типа Миксан, в школах? | izlife | Архитектура | 4 | 11.03.2013 07:59 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея || || Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги || |