Model Studio CS
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Оценочный расчет потребления электроэнергии зданием

Оценочный расчет потребления электроэнергии зданием

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 09.03.2017, 18:44 #1
Оценочный расчет потребления электроэнергии зданием
ГуашьХудожественная
 
Регистрация: 09.05.2015
Сообщений: 2

ГуашьХудожественная вне форума Вставить имя

Добрый день! Помогите разобраться, пожалуйста. Имеется здание (торговый павильон), площадью 480 кв.м., нужно рассчитать потребляемую мощность, для оценки того сколько энергии должна выделить власть для дальнейшего строительства; по расчету по СП 31-110-2003 получается потребление электроэнергии 120 кВт. Объясните, что означает эта величина, т.е. потребление электроэнергии за какой период? среднесуточное, годовое, единовременое? что значит удельное, и как от удельной величины перейти к , например, среднегодовому потреблению. Нужен прогноз, так сказать. Буду очень благодарна за помощь и разъяснения!
Просмотров: 585
 
Непрочитано 11.03.2017, 22:11
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 1,579


120 кВт - это мощность, потребляемая подключенными электроприемниками из сети в номинальном рабочем режиме.
Если вам нужно количество потребляемой электроэнергии, то надо эту мощность умножить на время (в часах), в течении которого эта мощность потребляется, например за сутки получим - 120х24=2880 кВт х час, за месяц - 120х24х30=86400 кВт х час и т.д.
Это при условии, что эта мощность в течении суток не меняется.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.03.2017, 06:11
#3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 9,593


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Это при условии, что эта мощность в течении суток не меняется.
Добавлю:
На самом деле потребляемая мощность значительно меняется как по часам суток, так и в течение года. Это учитывается дополнительными понижающими коэффициентами - Коэффициент дневного максимума (порядка 0.5 для жилого дома), Коэффициентом летнего снижения (порядка 0.6 для жилого дома).

Для нежилых потребителей есть свои коэффициенты - Коэффициенты спроса, одновременности. Для насосов и вентиляторов учитываются КПД насоса, двигателя, передачи. Для лифтов - свои нормы, учитывающие тип лифта, грузоподъемность, этажность.

Годовое потребление должен рассчитывать технолог, а не электрик. Электрикам хватает своих заморочек, чтомы максимальную мощность отдельных устройств превратить в расчетную для участков сети. А годовое потребление их и не интересует.
Прилагаю картинки некоторых справочников для расчетов. Это программа, но все данные есть на бумаге, только надо пальцы слюнить и листать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: el_house.jpg
Просмотров: 42
Размер:	87.9 Кб
ID:	184869  Нажмите на изображение для увеличения
Название: el_k_spros.jpg
Просмотров: 26
Размер:	156.5 Кб
ID:	184870  Нажмите на изображение для увеличения
Название: el_lift.jpg
Просмотров: 25
Размер:	85.0 Кб
ID:	184871  Нажмите на изображение для увеличения
Название: el_torg.jpg
Просмотров: 23
Размер:	100.8 Кб
ID:	184872  
ShaggyDoc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.03.2017, 12:54
#4
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,323


Цитата:
Сообщение от ГуашьХудожественная Посмотреть сообщение
. Объясните, что означает эта величина, т.е. потребление электроэнергии за какой период?
это означает что надо у сетевой компании запросить ТУ на 120 кВт.
kifa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Оценочный расчет потребления электроэнергии зданием

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 251 23.06.2016 11:59
Расчет сборной железобетонной колонны. vladxturbo Железобетонные конструкции 4 01.06.2014 12:37
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? stassat Лира / Лира-САПР 6 20.05.2014 01:40
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы