Непрочитано 02.05.2017, 07:51
Прокладка эл. сетей в монолитной плите перекрытия
Rane
 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 46

Rane вне форума Вставить имя

Здравствуйте! Я конструктор и в марку КЖ должен заложить трубы и коробки, для того, чтобы деньги(по смете) попали строителям заливающим перекрытие и монолитные стены.
Первый раз делал трассировку, и интересно ваше мнение по принятым решениям. Схемки прикладываю.
1. Трубы сделать гофрированные или гладкие?. Гофра менее прочная и по ней(даже со стальной протяжкой) тяжелее прокладывать кабели, зато для загибов ее не нужно нагревать, как гладкую трубу. + у ДКС например у гофры код по классификатору 3241, а нужно не менее 3321 по ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки:Приложение F (справочное)
2. Как с точки зрения монтажа? Это удобно доходить до определенной точки по перекрытию, затем спускаться в стену(ПГП или кирпич) и горизонтальным участком доходить до следующей точки).
На разрезах показаны монолитные стены, в них мне тоже надо отразить оборудование и заложить в спецификацию.
Ну а так мне просто хотелось бы услышать нормально/не нормально может своим опытом поделитесь.))
КЖ делается до ЭОМ, поэтому по стадии П раскидал трассы

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Трассировка.PNG
Просмотров: 237
Размер:	197.3 Кб
ID:	187330  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрезы.PNG
Просмотров: 188
Размер:	107.6 Кб
ID:	187331  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж2.dwg (840.1 Кб, 16 просмотров)

Просмотров: 2797
 
Непрочитано 16.05.2017, 11:23
#21
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,346


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Мне кажется жирно будет для жилого дома такую гофру, нет?
жирно, там диаметры от 50 если не путаю
kifa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Прокладка эл. сетей в монолитной плите перекрытия

 VetCAD++
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Теплый водяной пол прямо в плите перекрытия. Готов к критике immelnikoff Железобетонные конструкции 78 02.07.2015 20:36
Определить расположение пустот в плите перекрытия Михаил Горбенко Обследование зданий и сооружений 6 13.04.2015 15:55
Отверстие в монолитной плите перекрытия под лифт ТИСИЗ Железобетонные конструкции 1 28.06.2011 18:09
Добрый вечер. Скажит пожалуйста, как объяснить отсутствие деформационного шва в монолитной плите перекрытия длиной 51 м? Анна Алексеевна Прочее. Архитектура и строительство 3 17.06.2011 09:21
Конструирование узла сопряжения монолитной стены подвала с плитой перекрытия. tantan Железобетонные конструкции 8 09.02.2011 08:42

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы