Подобные узлы используются в металлических каркасах светопрозрачных конструкций сложной формы. Балки и шестиугольные соединительные элементы стальные, болты высокопрочные. Является ли подобный узел жестким?


Последний раз редактировалось Maxim46, 02.05.2017 в 15:00.
Просмотров: 766
 
Непрочитано 02.05.2017, 14:28
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 5,802


А какой надо?
Может быть как жёстким, так и шарнирным. Зависит от конфигурации всей системы.
__________________
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2017, 14:41
#3
Maxim46


 
Регистрация: 06.04.2017
Сообщений: 2


Сложная пространственная стержневая система, каркас светового фонаря. Каким считать этот узел при такой конфигурации?

Последний раз редактировалось Maxim46, 02.05.2017 в 15:01.
Maxim46 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.05.2017, 16:27
#4
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 548
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Полки профилей в местах присоединения ослаблены отверстиями для закручивания болтов? Думаю при таком раскладе узел нужно принимать шарнирным.
Kykycuk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.05.2017, 17:26
#5
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 591


производитель должен прикладывать информацию какие усилия для данной детали допустимы, отсюда и плясать уже.
если информации нет, то как его использовать, тем более в такой гигантской пространственной конструкции
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
TNemo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.05.2017, 18:18
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 5,802


Цитата:
Сообщение от Maxim46 Посмотреть сообщение
Сложная пространственная стержневая система
Шарнирный. Сетчатый купол.

----- добавлено через ~3 мин. -----
А собственно какая тебе разница? Если делаешь КМД, то должны быть усилия.
Сопряжение элементов не в одной плоскости. Замыкающий цилиндр должен иметь конусность.
Довольно капризная конструкция.
__________________
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.05.2017, 10:25
#7
Atilla


 
Регистрация: 12.12.2016
Сообщений: 69


Считал я как то такие каркасы...
Это шарнирный узел, если считать "в запас", но никак не жесткий.
И вы точно уверены, что там болты высокопрочные?Что за система используется?
Atilla вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.05.2017, 14:25
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 5,802


Цитата:
Сообщение от Atilla Посмотреть сообщение
И вы точно уверены, что там болты высокопрочные?
Точно. Причём с весьма жёстким контролем.
__________________
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шарнирный или жесткий узел?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Scad 11.5 Шарнирный или жесткий узел сопряжения ребристого перекрытия с монолитной стеной mari_za SCAD 5 10.12.2015 17:23
Конструкции металлические. Жесткий узел при маленькой нагрузке. fox-nox Металлические конструкции 3 12.04.2015 18:14
Помогите смоделировать шарнирный узел в ПК ЛИРА. Лютов_Л Лира / Лира-САПР 11 23.07.2014 16:35
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. Семенов Сергей SCAD 6 01.02.2011 21:17
База колонн (жесткий, шарнирный узел) опус Конструкции зданий и сооружений 12 09.01.2008 19:23

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы