Подскажите пожалуйста, какими нормами определяется минимальное
рассояние от ДГ в контейнере до здания магазина
Здание магазина быстровозводимое II-я степень огнестойкости.
Просмотров: 31507
 
Непрочитано 15.04.2014, 22:40
#21
W985


 
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 48


Бред. Если память не изменять, то в здании или сооружении может находиться до 1м3 лвж типа бензина или 5м3 гж типа дизтоплива (соляра). Для расходного склада дизтоплива надо около 25м3 по сп4 вроде. На территории детсада конечно же ставить никто не разрешит. А вот рядом с территорией? до детсада метров 10-20. Почему бы нет. Расстояние как от здания с 3 степенью огнестойкости (сэндвич-панель).
W985 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 26.03.2017, 16:48
#22
Pol8138


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 144
Отправить сообщение для Pol8138 с помощью ICQ Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Jsing Посмотреть сообщение
Бред, а определение складов нефти и нефтепродуктов в п.3.39 того же СП для него не авторитетно? Так мы и топливные баки транспортных средств за склады нефти принимать будем и стоянки автомобилей на 20 метров относить.
Считаю, что эксперт все таки прав, поскольку есть п.6.4.48 СП 4.13330.2013 и Ст.70 п.6. ФЗ-123, где говориться про "...находящихся в котельных, на дизельных электростанциях и других энергообъектах, обслуживающих жилые и общественные здания и сооружения....."
Pol8138 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Расстояние от дизельной электростанции до общественного здания

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
расстояние от газовой электростанции до ограждающих элементов зданий Dada_10 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.06.2012 09:18
возможно ли расположение газовой котельной на перекрытии общественного здания Rolin Инженерные сети 1 22.03.2011 19:09