| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимо оценить качество работ по монтажу перекрытия, как результат отсупления от инженерго проекта

Необходимо оценить качество работ по монтажу перекрытия, как результат отсупления от инженерго проекта

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.07.2017, 20:34 #1
Необходимо оценить качество работ по монтажу перекрытия, как результат отсупления от инженерго проекта
Сергей Толпугов
 
Регистрация: 03.07.2017
Сообщений: 2

Добрый день

Необходимо оценить качество работ по перекрытию. Насколько критичны нарушения в технологии ?
В ходе укладке перекрытия из плит ПК1-800 и монолитного участка, рабочими было произведено отступление от инженерного проекта.

Исходные данные: плиты ПК1-800 уложены на железобетонный пояс. Пояс уложен на несущую стену из газобетона D600 толщиной 30 см.
Плиты лежат на армо-поясе с заступом 12-15 см. Уложены по технологии на 1-2 см цемента.
Далее предполагалось, что пустой участок пояса будет заполен блоками из газобетона.
Далее на плиты + блок предполагается установка несущей стены из газобетона D600 толщиной 30 см.

Так как у рабочих, входе заливки монолитного участка остался лишний бетон марки M350 который некуда было девать, они самостоятельно приняли решение и залили бетоном участок между плитами (сверху по армо-поясу) (глубиной 22 см и шириной около 15 см).


Бетон при заливке я так понимаю частично попал и в небольшие боковые технологические отверстия плиты которые не были ранее зацементированы.
Вопрос 1: Произошло ли жесткое защемление плиты залитой бетонной полосой ?
Насколько это критично для надежности конструкции ? Необходимы ли какие дополнительные меры ?
(Предполагаемая нагрузка на плиты не более 400 кг на м)

Монолитный участок про армирован только на 15 см внутрь стены.
Далее он соединяется с неармированным участком бетона между плитами как единое целое. Возможны ли здесь трещины? Или лучше организовать деформационный шов ?

Прилагаю свой непрофессиональный чертеж. Не было времени. Нарисован в PAINT.

Спасибо за помощь
Сергей

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема плит.jpg
Просмотров: 68
Размер:	260.3 Кб
ID:	190525  

Просмотров: 1611
 
Непрочитано 03.07.2017, 22:51
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Ничего не понятно... можете написать лаконично и по сути?
.... что-то защемлено.... в защемлении то ничего плохого нет. мб фото есть? пока что непонятно в чем пробема
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2017, 23:08
#3
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Трещины возможны, но делать ничего не нужно (насколько я понял вопрос - зазор в стене между плитами не заложил, а залили бетоном, в этом все опасения).
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2017, 23:15
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Да, в общем, насколько я сумел понять автора, вообще ничего страшного нет. Залили промежуток между плитами - ну и фиг с ним, прочнее будет. Превратили все плиты в один жесткий диск, для конструкции дома это только плюс. Тем более, плиты ПК.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 04.07.2017, 09:44
1 | 1 #5
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Сергей Толпугов Посмотреть сообщение
Так как у рабочих, входе заливки монолитного участка остался лишний бетон марки M350 который некуда было девать, они самостоятельно приняли решение и залили бетоном участок между плитами (сверху по армо-поясу) (глубиной 22 см и шириной около 15 см).

Бетон при заливке я так понимаю частично попал и в небольшие боковые технологические отверстия плиты которые не были ранее зацементированы.
Вопрос 1: Произошло ли жесткое защемление плиты залитой бетонной полосой ?
На счет монолитного участка: жесткого защемления на опорах точно не произошло. Вот если бы они еще арматуру верхнюю завели в монолитный пояс и залили, тогда да, а без арматуры бетон просто даст локальную неопасную трещину (которая по проекту раскрывалась бы между бетоном и блоками) -- здесь шарнир.

Второе, жесткого защемления плит так же не произошло, потому как бетон, который затек в пустоты: во-первых, не может плотно прилегать и работать совместно с плитой при повороте узла плиты, а во-вторых треснет первым делом он, а не плита, и опять же получится шарнир, как он и должно быть. Бетон вдоль торцевой поверхности так же не помешает работе плиты шарнирно. Для жесткого защемления они должны были еще и сверху плиту замонолитить и проамировать насквозь через плиту.

Так что вы напрасно волнуетесь, рабочие просто сэкономили немного материала
SkyFly вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимо оценить качество работ по монтажу перекрытия, как результат отсупления от инженерго проекта

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обмен опытом при создании ППРк (проекта производства работ кранами) KAV Технология и организация строительства 753 16.11.2015 12:18
Изменение проекта после выполненных работ march Организация проектирования и оформление документации 6 27.09.2015 20:32
Разработка проекта усиления строительных конструкций здания к каким видам работ перечня СРО относится? Aysen84 Обследование зданий и сооружений 4 04.10.2013 02:30
Нужна оценка проекта перекрытия Dm-Al Прочее. Архитектура и строительство 12 22.07.2008 06:52
Качество строительных работ в квартире-новостройке hr5001c Разное 9 20.07.2007 09:44