| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно выбрать длину выпусков?

Как правильно выбрать длину выпусков?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.07.2014, 07:55
Как правильно выбрать длину выпусков?
Art1st
 
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Новосибирск
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 734

Типичный монолитный каркас вызвал бурную дискуссию в нашем молодом инженерном коллективе о поиске истины в таком параметре как выпуски.
Как известно, из колонны этажом ниже должны присутствовать выпуски под колонны следующего этажа.

Вопрос в длине этих выпусков.

Верно ли их принимать удвоенной длине анкеровки (ибо стыкуем всю арматуру колонны в одном сечении) с учетом работы на растяжениe (как наихудший вариант), а так же само собой марки бетона и диаметра арматуры?
Собственно такими же Тихонов рекомендует принимать и выпуски из фундаментов в стены/колонны.

Все верно? Смущает в данном вопросе то, что в итоге длинна перехлеста будет равна бОльшей половины высоты этажа. Насколько это нормально вплане расхода арматуры?

Просьба сильно не кидать тапками, осваиваю монолитные конструкции.

Заранее спасибо за ответы.

p.s. Добавил вложение со схематичным размещением каркасов по этажам здания. Для пущей наглядности анкеровки и ее соразмерности.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
колонна.dwg (117.5 Кб, 5635 просмотров)


Последний раз редактировалось Art1st, 22.07.2014 в 08:38.
Просмотров: 26425
 
Непрочитано 25.07.2014, 08:57
#61
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
которые экономят арматуру до 30%. Например, фирма Lenton
наши заказчики пока не нашли экономической целесообразности применения муфт. Получается, что они дороже "в деле" нахлеста.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2014, 09:05
#62
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
наши заказчики пока не нашли экономической целесообразности применения муфт. Получается, что они дороже "в деле" нахлеста.
Я говорю то, что написано на моем каталоге этой фирмы. Могу прислать фото в подтверждение, если не верите.
Однако, немного зная цены на строительном рынке, могу лишь предположить, что то на то и выходит: пускать лишние десятки, а то и сотни метров арматуры на нахлестку/анкеровку или же применять недешевые, как мне кажется, муфты. Но я все же выбрал бы второй вариант, чтобы не было перенасыщения арматуры в одном расчетном сечении элемента.
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2014, 09:44
#63
Dant


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Я считаю в физ. нелин. постановке (если заказчик требует экономии) в остальных случаях делаю запас по нижней арматуре (как правило перерасход 0,00...0001 от стоимости здания)
Армирование в физ. нелин. подбираешь? В какой программе?

Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
тут шаманство с понижением жесткости в зависимости от Мcrc. В упругой постановке есть вариант недостаточности нижней пролетной арматуры.
Для этого есть такая функция как Вариация моделей в Лире.
Dant вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2014, 09:44
#64
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Ivan3891 , тема вроде не как лучше стыковать арматуру, а "Как правильно выбрать длину выпусков? "
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2014, 11:16
#65
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
Армирование в физ. нелин. подбираешь? В какой программе?
Нет не подбираю армирование, а проверяю (заданное по рез. линейного но с недобором, например в верхней зоне над опорой).
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2017, 16:20
#66
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
roman111, учите матчасть перед тем как что-то писать. СП 63.13330.2012:
Согласно этому пункту СП только растянутую арматуру запрещено соединять в одном сечении. Это наталкивает на размышления: а в колонне могут быть ВСЕ растянутые стержни? Мне видится, что только по одной вертикальной плоскости колонны стержни могут быть растянуты (в редких случаях по двум плоскостям) - соответственно, это правило распространяется на часть стержней колонны, остальные можно схлестывать в одном сечении. Т.е. если колонна состоит из 8 стержней, от 0 до 5 из них могут быть растянуты остальные сжаты. Получается в таком случае двойную нахлестку нужно брать для 0-2 (в редких случаях для 3-х стержней)?
IvanLeo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно выбрать длину выпусков?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? Bagettt Инженерные сети 25 21.07.2021 11:31
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно выбрать тип траншей, и обозначеня кабелей??? zhamir Электроснабжение 7 08.02.2012 19:37
Как правильно выбрать арматуру для совместной подвеский ВЛ-10кВ и 0.4кВ??? zhamir Электроснабжение 3 11.07.2011 22:18
как правильно выбрать тип траншей в ПОС на наружные сети? HellBoy Технология и организация строительства 1 24.03.2009 17:25