28.09.2006, 15:07 | #1 | |
Сборный железобетон
инженер-конструктор
Москва
Регистрация: 28.02.2005
Сообщений: 152
|
||
Просмотров: 6135
|
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
|
А какое отношение ФБС-ки имеют к ж/б?.. Открывайте каменный СНиП и читайте.. там все есть. А вообще - в чем проблема? На что хотите посчитать?
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
|
Посмотрите стр.121 Справочника проектировщика "Основания, фундам. и подземные сооружения". Там расчет стен подвала из блоков на боковое давление грунта. (Сам больше ни на что в бескаркасных зданиях блоки не рассчитываю).
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312
|
Цитата:
[ATTACH]1159445152.rar[/ATTACH] |
|||
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
|
Все верно, в небольших зданиях как правило других проблем не возникает, кроме бокового давления..
А ребристые и пустотные - это от лукавого.. во влажных грунтах их вообще нельзя
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 28.02.2005
Москва
Сообщений: 152
|
что-то я совсем под вечер туплю...получил М и Q от бокового давления а затем то как? считать как обычную балку..тогда какое расчетное сопротивление? на сколько я знаю,слабым фактор тут является именно раствор между блоками...
Вот что нашел в СНИПе "6.68. Наружные стены подвалов должны быть рассчитаны с учетом бокового давления грунта и нагрузки, находящейся на поверхности земли. При отсутствии специальных требований нормативную нагрузку на поверхности земли следует принимать равной 1000 кгс/м2. Стены подвалов следует рассчитывать как балки с двумя неподвижными шарнирными опорами." |
|||