Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Правильный определение расхода тепла на нужды ГВС

Правильный определение расхода тепла на нужды ГВС

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.04.2009, 15:28 #1
Правильный определение расхода тепла на нужды ГВС
Kozma
 
Регистрация: 07.11.2008
Сообщений: 23

Подскажите, пожалуйста, по какому расходу воды по данным проекта Водопровод и Канализация определить необходимый расход тепла. По данным проекта ВК есть три расхода горячей воды: секундный, часовой и суточный. По какому правильно определить расход тепла для административно-бытового корпуса мусороперегрузочной станции (промышленное производство)? В АБК 3 этажа. На каждом есть сан узел с горячей водой. Так же есть кухня и столовая. На первом этаже расположены душевые для рабочего персонала производственного корпуса. Работают люди в 2 смены.
При расчете необходимого тепла по секундному расходу, его значение получается в разы больше, чем по часовому и тем более по суточному.
Как все-таки более правильно и грамотно, без лишнего перерасхода, но и без недобора определять расход тепла...
Просмотров: 6451
 
Непрочитано 20.04.2009, 19:49
#2
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Опять же какой расход тепла необходим и для чего. Поясню. ГВС на открытом водоразборе или на скоростных подогревателях. ГВС на баках аккумуляторах (точнее с их использованием). В последнем случае регулировка за счет накопленного объема при постоянной температуре (открытые баки или верхнее расположение) и при неизменном объеме за счет изменения только температуры (закрытые или нижнего расположения). В одном случае максимальный часовой расход, в другом среднечасовой за сутки наибольшего потребления, а может вообще за сутки в отопительный период требуется для определения годового расхода тепла. Короче, самый ближний путь СНиП 2.04.01-85* или открывай букварь.
layer вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2009, 09:55
#3
proekt_mep

(ГС, ТМ, ОВ)
 
Регистрация: 14.03.2008
Харьков
Сообщений: 101


Не берусь утверждать, что ниже изложенное истина, однако меня учили так:
= секундный расход - для подбора насоса и диаметров трубопроводов,
= максимальный часовой - для выбора подогревателя,
= среднечасовой - для определения нагрузки.

А вообще, полезно стаким вопросом обратиться к сантехникам на forum.abok.ru
Удачи!
proekt_mep вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2009, 10:18
#4
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,794
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


просто если есть душевые то необходимо устанавливать ёмкостные подогреватели, которые эти пики теплопотребления размажут по суткам и расход будет суточный...
если их не ставить, то на самом деле надо считать по часовой нагрузке, а если ставить - то нагрузка будет зависеть от ёмкости баков.
ssn вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2009, 15:21
#5
dama


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 1


При расчете теплопотребления использую п.3.9 - 3.13 СНиП 2.04.01-85*"внутренний водопровод....."
dama вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2009, 01:16
#6
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от Kozma Посмотреть сообщение
Как все-таки более правильно и грамотно, без лишнего перерасхода, но и без недобора определять расход тепла...
сначала надо поставить грамотно вопрос, т.е. определиться, а что собственно Вы делаете и для чего? расход тепла может тоже быть часовой, годовой, средний, максимальный и какой угодно.
PL вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Правильный определение расхода тепла на нужды ГВС

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме: