Итак, сначала выписки из СП 4.13130.2013

8.6 Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты
зданий или сооружений должна составлять не менее:
- 3,5 метров – при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров
включительно;
8.8 Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или
сооружения должно быть:
для зданий высотой до 28 метров включительно – 5-8 метров;
8.2 К зданиям и сооружениям производственных объектов по всей их
длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:
- с одной стороны – при ширине здания или сооружения не более 18
метров;
- с двух сторон – при ширине здания или сооружения более 18 метров, а
также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

У нас 4 промздания, плюс административные и др. Но это не так важно.
По СП я принял ширину дорожного полотна 3,5 метра, от здания до полотна 5 метров.
Такой вопрос. К нашему зданию, 24х60 метров в осях, должен быть обеспечен проезд с двух,
как я понимаю продольных сторон. Отступать 5-8 метров нужно только вдоль продольных стен?
Тоесть по торцам отступать 5-8 метров не обязательно (тогда сколько минимум, либо вообще можно не отступать?),
но проезд минимум 3,5 метра должен быть
Или по торцам тоже должен быть отступ? Если да, то получается что проезд обеспечивается
с 4-ёх сторон, а у нас можно обойтись двумя.
Просмотров: 3639
 
Непрочитано 18.04.2014, 16:39
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Если противопожарные проезды нужны с двух сторон, то обычно делаются вдоль более длинных сторон по обе стороны здания. Ещё важно, чтобы с этих сторон были неглухие стены - были окна, двери, ворота (для доступа пожарников в здание и огнетушения). Отступ от края проезда нужен только для противопожарных проездов, если проезды с других сторон здания не нужны технологически, то можно их вообще не делать или делать край проезда "впритык" к отмостке.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2014, 23:51
#3
hota


 
Регистрация: 18.04.2014
Сообщений: 2


Спасибо за ответ Я так же думал
hota вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопрос по п.8 СП 4.13130.2013

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП Sanyaf Основания и фундаменты 58 13.02.2023 21:21
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Вопрос по расчету сталефибробетона по СП 52-104-2006 Andrej_A_O Конструкции зданий и сооружений 12 01.11.2010 15:10