Непрочитано 17.06.2015, 10:23 #1
Получение ЗОС и РВ при неблагоприятных условиях
Павел Викторович
 
Регистрация: 17.06.2015
Сообщений: 3

Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Прошу подсказать выход, если кто сталкивался, из следующей ситуации:
1. Линейный объект (подземный), протяженностью, порядка 3км, с разнообразием поперечных сечений и этажей;
2. Строительство велось 3 года, в т.ч. внутренняя инженерия (г/в, х/в, воздух, связь, электрика, видеонаблюдение и пр.);
3. Коммуникации проложены; в ввиду некомпетентности отдельных персонажей, работы оплачены; подрядчик банкрот, суды, суды, суды; штат исполнителей распущен; исполнительная не в полном объеме (отсутствуют АОСР, документы на материалы и пр.).
4. МГСН, в свою очередь, понятное дело, лютует и зверствует, требуя ИД в надлежащем виде.
5. Ситуация - полная ...
Подозреваю, что с этим "повезло" столкнуться только мне, да? ))
Просмотров: 11298
 
Непрочитано 23.06.2015, 12:38
#2
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


В России по другому не строят. А в чем вопрос?
bonacon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2015, 13:02
#3
Павел Викторович


 
Регистрация: 17.06.2015
Сообщений: 3


Вопрос в получении ЗОС.. невозможно его получить, не представив исполнительную документацию на выполненные работы.
Требования МГСН на данном этапе: "не можете подготовить исполнительную? переделывайте работы, составляйте исполнительную заново, сдавайте в эксплуатацию и приходите к нам"... Ребята хотят кого-то наказать (инвестора ли, заказчика, нас, не суть) и не заморачиваются)))
Помимо ИД есть и другие нехорошие моменты, но они решаемы и не представляют большую угрозу, а тут... как рыба об лед бьемся((
Павел Викторович вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2015, 13:49
#4
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Законный путь только один. Заключается договор на проведение технического аудита построенного объекта, результатом которого будет создание комплекта ИД (фактические обмеры, планы, трассы, примененные материалы, результаты испытаний образцов и т.д.). Но если вы понимаете, что "честная" ИД будет сильно отличаться от утвержденного экспертизой проекта, то с аудиторами варианты нужно обсудить заранее.
Есть документация которую должны были вести или готовить подрядчики именно в ходе стр-ва: журналы работ, АОСР, АООК и т.п. Тут как с восстановлением девственности , можно только подделать, проставив старые даты. Есть конторы которые на этом специализируются.
А вообще лучше начинать искать "контакты" в МГСН, иначе засношают
bonacon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2015, 15:38
#5
Павел Викторович


 
Регистрация: 17.06.2015
Сообщений: 3


С аудитом, спасибо, попробуем.
А вот с восстановлением девственности (подделкой) - тут строго настрого было озвучено с "их" стороны, мол только попробуйте...
Насчет контактов в МГСН уже не мой уровень, но, кажется мне, руководство какие-то шаги предпринимает (правда вяленько).
Павел Викторович вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2018, 13:32
#6
IldarK


 
Регистрация: 09.02.2018
Сообщений: 1


Добрый день, у меня примерно такая же ситуация.
Строительство ведется уже около трех лет. Гос.надзора не было, т.к. разрешение на строительство было получено только в прошлом году, представитель надзора сказал, что нужно провести тех.обследование. Надзор на своем сайте пишет так:
Цитата:
В случае если отдельные части (этапы) объекта были построены самовольно - либо застройщик своевременно не известил орган государственного строительного надзора о начале строительства, то застройщику потребуется выполнить силами независимой специализированной организации, имеющей соответствующую лицензию, детальное (инструментальное) обследование строительных конструкций здания или сооружения. Результаты проведенного обследования, в виде отчета о техническом состоянии конструкций здания или сооружения, предоставляются в орган государственного строительного надзора. В этом случае надзорный орган при положительных результатах проведенного обследования может рассмотреть возможность выдачи ЗОС.
Недавно было проведено техническое обследование, соответственно есть технический отчет. Застройщики говорят мне, что исполнительная документация оформленная до обследования не нужна, я в этом очень сомневаюсь, поэтому решил спросить у более опытных людей, нужно ли при итоговой проверке представлять исполнительную документацию оформленную до проведения тех.обследования, если все таки не нужна, как это оформляется?
IldarK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Получение ЗОС и РВ при неблагоприятных условиях

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Учет негативного трения грунта на сваях в грунтовых условиях 1 типа stepanya Основания и фундаменты 5 12.08.2018 11:12
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Необходимо ли получение новых Техусловий в инженерных службах при пристройке к зданию keva309 Прочее. Архитектура и строительство 11 08.02.2012 12:45
Применяемость стали в северных условиях Diman111 Металлические конструкции 1 16.11.2007 08:02