Как восстановить несущую способность продольного ребра ребристой плиты
Botan
 
непонятно
 
Регистрация: 28.01.2008
Сообщений: 471

Вчера Монтажники кондиционеров разбили часть бетона и вырезали участок рабочей арматуры ( 2 прутка диаметром 20 мм) продольного ребра ребристой плиты покрытия.
Подскажите как теперь это всё усилить.
https://goo.gl/photos/Xow9br3YdDhbdpP76
__________________
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Просмотров: 2570
 
Непрочитано 04.04.2017, 23:02
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


посмотрите в этой теме

----- добавлено через ~4 мин. -----
... можно завести стойку и раскрепить ее к стене.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2017, 23:39
#3
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


Botan, тебе фотку в пост приложить что помешало?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2017, 23:51
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


1) Ванная сварка арматуры не между собой, а с двумя концами некоего типа "суперталрепа". Потом крутим-крутим и монолитим, чтобы монтажники не раскрутили, когда снова будут кабель вешать. Ваще идеальный вариант. Премию мне. Почёт и славу можете забирать сами, только денег дайте.
Проблема сколько крутить. Можно попробовать пересчитать фактическое усилие из момента затяжки. Но сложно и нестандартно и требуется лаборатория. А требуемое усилие - по расчёту для конкретной ситуации.
2) Поддомкратить, разгрузить, разбить полку и ванная сварка арматуры.
3) Поставить доп. фундамент и колонну на месте дефекта. Минус в том, что через 20 лет следующие реконструители не догадаются зачем нужна колонна и уберут.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2017, 23:56
#5
Botan

непонятно
 
Регистрация: 28.01.2008
Сообщений: 471
<phrase 1=


А если уголок на всю длину под ребром закрепить?

----- добавлено через 56 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Botan, тебе фотку в пост приложить что помешало?
А как это из гугл фото сделать без всяких фотохостингов?
__________________
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2017, 09:37
#6
1sergik1

Нач. группы ОЗиС
 
Регистрация: 05.07.2012
Минск
Сообщений: 385


У вашего монтажника кондиционера родственник есть.
PS: Бесстрашные товарищи менявшие окно (до этого было деревянное высотой до поперечного ребра) догадались сообщить только после окончания своей работы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0174.jpg
Просмотров: 122
Размер:	271.4 Кб
ID:	186149  
1sergik1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как восстановить несущую способность продольного ребра ребристой плиты

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Помогите определить серию ребристой плиты с уширением продольного ребра на опоре 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 30.11.2018 09:03
ищу несущую способность ребристой плиты 60х годов, марка 02-24у, выпущена САКБ, каталог НК-65, серия 02, вып.7. не могу найти не то не другое. Анатолий001 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 26.10.2015 16:10
Как проверить несущую способность существующей плиты? Юлия Серенко Железобетонные конструкции 9 14.01.2013 17:42
Какая несущая способность ребристой плиты ПРо-49-16 ??? lego_go Конструкции зданий и сооружений 2 18.06.2009 20:16