- Получается, что вся ферма держится на 6 болтах с каждой стороны, работающих на срез
- Устойчивость стенки балки - пройдет ли? - Трудности на монтаже. Нет никаких монтажных столиков куда эту ферму можно было бы временно опереть. Да и к тому же как ее запихать в этот просвет между двумя ребрами жесткости? С другой стороны фермы ведь такая же балка стоит, которая ограничивает движение по горизонтали. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Ну, допустим, чтобы ферма не висела на 6-ти болтах, можно и опорную толстую пластину приварить к стенке, а устойчивость стенки обеспечить ребрами с противоположной стороны, но есть одно но:
как вы будете заводить ферму в тело балки? сверху не завести, сбоку тоже, да и точность установки балок должна быть нулевая, т.к. зазора между стенкой и фланцем нет. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.08.2011
Сообщений: 29
|
Да, 6 болтов на срез. Держат около 30 т. Вполне хватает. Расчет балки произведен (СП 53-102-2004): на прочность пункт 9.2.1 формула 38 (с учетом ослабления отверстиями), на общую устойчивость согласно п.9.4.1 формула 62. Тем более (при расчете не учитывается накладка самой фермы на опоре). А монтировать можно и сверху, а можно не приваривать одну балку и подвинуть ее (окончательно закрепив) после того как засунули ферму. Монтажные столики -тоже не беда. Закрепил на 2 болта с каждой стороны остальные докручивай после. Можно и подвинуть подстропильные балки (до 15мм согласно СНИП "Несущие конструкции"), до установки фермы, а а как засунули ферму, окончательно закрепить балку.
Просто помогал диплом товарищу делать-поэкспериментировали. А препод его сказал-ты псих так не делают. Огромное спасибо, за ответы, очень ценю комментарии, спасибо. Последний раз редактировалось fyexby, 15.06.2012 в 11:15. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Цитата:
1) базы колонн не фиксировать и колонны раздвинуть вместе с балками. 2) сборку фермы производить на весу - после того, как каждую отправочную марку заправят в балки. 3) к ферме балки сначала прикрутить, а затем монтировать вместе. 4) сделать вырез в верхней полке балки, а после монтажа фермы усилить накладкой, .... Сделать - то это можно, только нужно думать и о монтажниках - тут не безвыходная ситуация и в жизни так делать не следует. На диплом для разнообразия пойдет. Преподам тоже не стоит учить мыслить только христоматийными узлами... |
|||
|
||||
Регистрация: 04.08.2011
Сообщений: 29
|
не ферма с параллельными поясами- распора нет. А от прогиба, какая разница, если сверху закрепим - тоже крутить будет, на болты ведь сажаем. Там уклон в одну сторону. А так практически по центру нагрузка передается на стенку балки.
Последний раз редактировалось fyexby, 15.06.2012 в 19:26. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? | Parti3anka | Конструкции зданий и сооружений | 110 | 24.01.2012 15:04 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |