Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет подземного резервуара на всплытие

Расчет подземного резервуара на всплытие

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.03.2010, 20:36
Расчет подземного резервуара на всплытие
SergeyMetallist
 
г.Н.Новгород
Регистрация: 13.05.2009
Сообщений: 667

Как известно, при расчете грибовидного фундамента на выдергивание считается, что в работу вовлекается пирамида грунта с нижнем основанием по плите фундамента и верхнем большим за счет угла внутреннего трения. Так вот можно ли этой методикой пользоваться при расчете на всплытие подземного резервуара с выступом днища 10-20 см за грань стены. Если да, то получается что при высоте резервуара 5 м, ширина верхнего основания пирамиды выпирания 1,5-2 м. С трудом верится, что эти 10 см могут зацепить такой массив грунта... Укажите, в чем ошибка в рассуждениях. Заранее спасибо за ответ.
Просмотров: 157838
 
Непрочитано 08.07.2017, 22:10
| 1 #101
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Примерно 10,1 кН. (с точностью 3%).
Молодец, возьми с полки пирожок. Т.е. закон Архимеда пока в силе.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Сила в "тоннах" не меряется. Учи матчасть.
Бахил, ты меня поражаешь - сила в тоннах ЕЩЕ КАК МЕРИЕТСЯ! Я всю жизнь в тоннах толькор и мерию. Правда, пишу тс. Но в КилоНьютонах мериют только пижоны. Вот что за млин 10,1??? Другое дела 1 тонна. Ощутимо и осязаемо.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 22:36
#102
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


"Тонна" - единица измерения массы. Тонна она и на Луне и на Венере одна и та же.
А вот Ньютон будет разный. Привыкай уже грамотно выражаться и не пижонь.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 22:47
#103
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Ещё вот что удивительно: пусть бочка лежит глубоко в земле и пусть УГВ проходит через верх этой бочки, а выше верха бочки грунтовых вод нет. Но грунт выше УГВ - влажный. В этом случае вода в грунте выше УГВ пригружает бочку. Но вот пошли дожди, грунт стал увлажнятся. Прибывающая вода увеличивает пригруз. А потом в какой момент рыхлосвязанная вода в грунте стала свободной и начала подчинятся законам гидростатики и гидродинамики и уже не пригружает бочку своим весом и в добавок к тому уменьшает вес теперь уже обводнённого грунта. Раньше пригруз был равен сумме массы сухого грунта и массы влаги, а теперь массе сухого грунта минус единица. Чудо.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 22:52
#104
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Хорошо вы все рассуждаете, только помимо закона Архимеда в грунте действуют и другие законы.
Вот, например, задача:
Что легче 1кг свинца или 1кг пуха?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 23:11
#105
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Что легче 1кг свинца или 1кг пуха?
В какой среде, в каком поле сил? Закон Архимеда ведь "справедлив также в любом поле сил, которое по-разному действуют на тело и на жидкость (газ), либо в неоднородном поле".
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2017, 08:58
#106
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


SetQ, молодец!
Закон Архимеда действует в любой подвижной среде на Земле. Но не везде его учитывают.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2017, 10:02
#107
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
"Тонна" - единица измерения массы. Тонна она и на Луне и на Венере одна и та же.
А вот Ньютон будет разный. Привыкай уже грамотно выражаться и не пижонь.
Offtop: Бедные продавщицы на рынке, которые спрашивают у Бахила: "Сколько вам взвесить?"
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2017, 11:13
#108
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
"Тонна" - единица измерения массы. Тонна она и на Луне и на Венере одна и та же.
Правда что ли?
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
..Привыкай уже грамотно выражаться...
Грамотно тонна-сила. Это уже тебе не на Луне и на Венере. А конкретно на Земле в средних панимаш широтах.
Цитата:
помимо закона Архимеда в грунте действуют и другие законы.
Закон Ома?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2017, 20:44
#109
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Ты будешь удивлён, но он тоже.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2017, 22:08
#110
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ты будешь удивлён, но он тоже.
Дык давай его учитывать в выталкивании. Действует же, ога.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 10:01
#111
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Господа, кто-нибудь не напомнит плотность грунта для обваловки какая учитывается? Выше уровня планировки. Где-то видела, а найти не могу
Какую зададите, такая и будет.
"Обваловку выполнять послойным уплотением слоями 0,2-0,3 метра до плотности 1,65м3" - например

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
В любом случае, мы (ну или по-крайней мере я), пользуюсь обязательным к применению СП 22.13330, который предоставляет четкую формулу (см. вложение)
Грунт выше резервуара брать с учетом взвешивающего действия или без? Что то как то из этой формулы не понятно
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 12:02
#112
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Я даже уже боюсь в этой теме что-то категорично заявлять
Я беру обводненный (если есть необводненный - его без учета взвешивания воды). При этом обращайте внимание на тот факт, что УГВ "гуляет". Поэтому в расчетах, где вода ухудшает условия, принимать +1м (возможное поднятие, не помню на вскидку, где это четко прописано), а для условий, где вода улучшает условия - при низшем УГВ.
Кроме того:
-Если учитываете грунт на консолях днища, необходимо давать тех.требования о послойном уплотнении пазух и Кcom.
-Временные нагрузки для пригруза не учитываете;
-Если учитываете грунт в качестве пригруза, трение не учитываете.

Поэтому в расчете на всплытие можно рассмотреть 2 самых хардкорных случая:
1. котлован разработан, емкость смонтирована и котлован заполнен водой (ранее в этой теме об этом писал). Случай гипотетический, но, в наших реалиях, возможный
2. емкость в воде, грунт выше обводнен на максимально возможный УГВ (тогда пригруз от грунта наименьший)
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 13:19
#113
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
-Если учитываете грунт в качестве пригруза, трение не учитываете.
Это почему (?
А как же методика Белецкого (см.скрин)? Если принять засыпку допустим песком и принять характеристики нормативные по СП и затем высчитать расчетные характеристики именно для грунта нарушенной структуры (засыпки) по Пособию по подпорным стенам, то почему бы и не учитывать угол внутреннего трения?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Белецкий.jpg
Просмотров: 293
Размер:	166.3 Кб
ID:	190809  
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 13:32
#114
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
почему бы и не учитывать угол внутреннего трения?
Речь о трении по поверхности контакта грунт-стена.
А так согласен с #112, кроме случая когда:
Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
1. котлован разработан, емкость смонтирована и котлован заполнен водой
Считаю лучше те-же требования писать о недопущении воды в котловане, иначе конструкция довольно массивная выйти может
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 13:35
#115
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
почему бы и не учитывать угол внутреннего трения?
Речь о трении по поверхности контакта грунт-стена
Сорри ), испугалась
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 13:35
#116
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Я не пойму в чём вопрос. Сто лет считают на всплытие. Есть апробированная методика.
А то какой-то закон Ома некоторые товарищи предлагают учитывать.
И причём тут угол внутреннего трения?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 14:39
#117
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Есть два подхода к решению на всплытие
1 Это V воздуха * плотность воды < V бет *(плотность бет -плотность воды) где V воздуха * плотность воды -то что активно будет тащить вверх, а V бет *(плотность бет -плотность воды) будет действовать вниз
или
2. (V бет+Vвоздуха )*плотность воды < V бетон *плотность бет. где (V бет+Vвоздуха )*плотность воды архимедова сила, а V бетон *плотность бет вес резервуара
И та и другая формула вытекает из другой. Слева сила всплытия справа удерживающая
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 15:03
#118
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И причём тут угол внутреннего трения?
Ну так по апробированной угол и учитывается при расчете пригруза на уступах, грунт же не по прямой срезается. Другое дело, что это очень зависит от качества засыпки, и я часто не беру его в расчет
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 15:05
#119
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Я не пойму в чём вопрос. Сто лет считают на всплытие. Есть апробированная методика.
А то какой-то закон Ома некоторые товарищи предлагают учитывать.
И причём тут угол внутреннего трения?
Вопрос в том, почему формула
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
1 Это V воздуха * плотность воды < V бет *(плотность бет -плотность воды) где V воздуха * плотность воды -то что активно будет тащить вверх, а V бет *(плотность бет -плотность воды) будет действовать вниз
Дает отличный коэффициент надежности (1,2 или 1,3 по разным учебникам/НТД) по сравнению с
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
2. (V бет+Vвоздуха )*плотность воды < V бетон *плотность бет. где (V бет+Vвоздуха )*плотность воды архимедова сила, а V бетон *плотность бет вес резервуара
То есть по одной формуле расчет может пройти и не пройти по другой.
И по-прежнему, хотелось бы увидеть формулу 1 (V воздуха * плотность воды < V бет *(плотность бет -плотность воды) для резервуара заполненного не воздухом, а материалом с удельным весом, например
-0,1 т/м3
-1,1 т/м3
Буду признателен, если кто-то разъяснит ситуацию
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 15:19
#120
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
...Буду признателен, если кто-то разъяснит ситуацию
Скорее, Вы пушистое с легким сравниваете. В одной из формул на одной стороне оказались и выталкивающая, и погружающая. А Вы сравниваете...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет подземного резервуара на всплытие

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет подземного резервуара Солнцеворот Конструкции зданий и сооружений 63 21.04.2021 20:30
Формула для расчета резервуара на всплытие картинка Конструкции зданий и сооружений 16 11.11.2015 14:33
Расчет конструкции днища ж/б резервуара! shutnic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 20.12.2009 19:41
Расчет сборно-монолитного резервуара жертва нашизма Конструкции зданий и сооружений 14 26.08.2009 18:01
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44