Инженер Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 127
|
Цитата:
Спасибо - об этом не подумал. Опирание будет 180мм. Цитата:
Планирую для связки армированной кладки в единый массив на всю толщину стены и как основание для вышерасп. рядов. Вообще начинаю склоняться к узелку Нитонисе в теме любезно указанной Казбекомв посте №8. Вот бы ещё Нитонисе цокольную плиту для моего случая посоветовал, наверняка уже этот вопрос дожал. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
[IMG]http://s54.***********/i143/1105/8a/ff0d7ae6aebe.png[/IMG] Цокольная плита индивидуальная. Бетон тяжелый F150. Размеры сечения цокольной плиты 670х150 мм. По длине - разные. Армируются двум сетками. Рабочая арматура - в коротком направлении. Диаметр 6 мм AIII с шагом 100 мм. |
|||
|
||||
Цитата:
ихмо, убрать последний квадратный блок, и на его месте выходить кирпичом в 0, без бетона, тогда и утепление решается там другой расклад, и все тесней... |
||||
|
||||
тоесть *3,6 = 10,179 т/м.п
Нитонисе, такой шаг был вызван чемто серьезным, или просто была/завезли такую сетку ? +aLL : ничего проще не появилось ? ...домик одноэтажный, хочется без монолита решить - стена п.бетон 400 + кирпич 120, на кирпичном утепленном цоколе, полы по грунту/песку без перекрытия, хвост блока некуда сдвинуть... набросок - ги нечерчено, пенополистирол только под полом и снаружи цоколя, фунд мелкозаглубленный 1165мм, ростверк обложен 100мм пбс, от сезонных колебаний и оттепелей... Последний раз редактировалось maxara, 31.05.2012 в 11:02. |
||||
|
||||
хватит ли внешней стенке 120 облицовочного кирпича (пенобетон+облицовка), опирания шириной 80 мм на цокольный каленый ?
на практике - небыло ли сколов облицовочного, при таком продольном опирании 80/40 ? общий вес облицовочного - 864 кг/м.пог свес над цоколем - 40 мм синее жирное - опирания кирпича красные уголки - оси нагрузки несущая/облицовка, +25% наружу, от центра несущей цоколь - стена 510 ниже ростверк и бн.свая - ось сваи тонкая синяя Последний раз редактировалось maxara, 18.06.2012 в 09:24. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Расчет ж/б стены подвала (прошу помочь) | Customerrr | Расчетные программы | 8 | 03.08.2009 23:34 |
Как задать стены подвала в Мономахе. | DR.Dim | Мономах | 16 | 19.11.2008 18:29 |
Когда нужно утеплять стены подвала? | Колян | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 02.10.2005 00:58 |