| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > газель на пустотку

газель на пустотку

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.06.2012, 18:57 #1
газель на пустотку
олегон 79
 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 1

подскажите пожайлуста..можно загонять груженную газель на плиту пустотку..гараж 6 на 10 перекрыл плитой 6.30 на1.20 хочу сделать стяжку 15см с арматурой м12 решёткой через 200мм поднять от пола на 5 см ..
Просмотров: 3414
 
Непрочитано 15.06.2012, 19:53
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,713


Марка пустотки по нагрузке?
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2012, 20:08
#3
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Стяжка сверху плиты, даже армированная может дать эффект если вы ее надежно соедините с плитой, как бы получив плиту не 220 мм, а 380. Если же этого не сделать то для плиты это лишь дополнительная нагрузка, вместе с вашей машиной может и треснуть.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2012, 20:20
#4
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Грузоподъемность газели? ну и расстояние между колесами для полного счастья

Последний раз редактировалось balabenuk, 15.06.2012 в 20:29.
balabenuk вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2012, 20:22
#5
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Пустотку можно и усилить, поместив в пустоты металл и обетонировав его...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2012, 23:12
#6
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


самое просто усиление плиты:
- прорубить пустоты сверху вдоль через 2 или 3 пустоты
- вложить каркасы в пустоты
- положить сетку
- выполнить набетонку
Нужен расчет
stoper вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2012, 23:30
#7
ЛИС


 
Сообщений: n/a


вес газели 2800кг, грузоподъемность стандартной 1500кг. длинна 5500мм ширина 1966мм - распределенная нагрузка составляет примерно 400 кг/м.кв.
Основная масса пустотных плит изготавливают под нагрузку 600 или 800 кг/м.кв. Если кроме самой Газели не будет других нагрузок (полы, перегородки и т.п.) то плита должна пройти.
 
 
Непрочитано 16.06.2012, 01:15
#8
Бот
Moderator


 
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 0


олегон 79, просьба изменить название темы "газель на пустотку" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.

Как переименовать тему?

Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > газель на пустотку

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу чертеж полуоси Газель SPO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.04.2009 17:58
Можно ли резать пустотку по пустоте? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 23 02.07.2008 16:15