20.06.2012, 13:12 | #1 | |
Определение площадей при расчете плиты на продавливание
обследования зданий
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614
|
||
Просмотров: 2673
|
|
||||
обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614
|
Спасибо, уважаемому Volodya, за отклик. Формулу я видел, но какую площадь по ней вычисляют. Вы пробовали получить эту формулу исходя из определения что такое Aq? я попробовал, но у меня не получилось. Вот с площадью Aq1 - понятно что за площадь и как она вычислена. А вот с Aq - тупик. Если вас не затруднит - объясните пожалуйста как получена формула 1.4 на странице 5. Искренне буду вам признателен.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Aq определяется по формуле (1.4). Эта площадь на рисунке 1.1 заштрихована в клетку (ну то есть это "рамка" вокруг колонны). Aq=(b1+ho)*(a1+h0)-a1*b1=b1*a1+h0*a1+b1*h0+h0*h0-a1*b1=h0*(a1+b1+h0) , что и соответствует формуле(1.4).
Купите книгу “Расчет железобетонных конструкций из тяжелого бетона по прочно-сти, трещиностойкости и деформациям”. Монография. Кодыш Э.Н., Никитин И.К., Трекин Н.Н. (издательство АСВ) см. прайс на http://www.iasv.ru/ . Там хорошо изложен в том числе и расчет на продавливание по современным НОРМАМ. Последний раз редактировалось Leonid555, 20.06.2012 в 14:03. |
|||
|
||||
обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614
|
Спасибо огромнейшее, Уважаемому Leonid555. Прошу прощения за мою тупость. Меня смутили выноски от Aq1. Это и ввело меня в заблуждение. То есть надо понимать, что Aq1 состоит из суммы двух указанных площадей. В общем еще раз спасибо за вашу подсказку и еще раз удачи вам и успехов!!!
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение со при расчете на поперечную силу по СП | SergeyMetallist | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 03.11.2011 17:51 |
Красные конечные элементы при расчете армирования плиты в SCAD | Regby | SCAD | 9 | 21.01.2008 12:54 |
Продавливание плиты на основании научно-технического отчета | Koker | Основания и фундаменты | 5 | 03.08.2007 15:21 |
Как учесть нагрузки от падающей воды при расчете ж/б плиты? | Zloy | Железобетонные конструкции | 7 | 20.04.2007 03:29 |
Продавливание плиты в конкретном узле | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.05.2006 19:25 |