Эфту версию спетсиально "легко раздали", чтобы обкатать - устранили более 200 пунктов глюков.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588
|
Цитата:
Поменяй на 2003 год и будет тебе счастье! У меня всё получилось. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.11.2015
Сообщений: 23
|
Здравствуйте. Я рассчитываю стальную конструкцию под ваш выключатель ВГТ-110. В буклете на выключатель есть пункт (Максимальное вертикальное усилие на одну фундаментную опору (переднюю и заднюю), возникающее при срабатывании выключателя (импульсно, длительность импульса 0,02 с), без учета массы выключателя, Н, вверх 17300, вниз 18400). Подскажите какое значение импульса (т*сек) прикладывать к верху стоек стальной конструкции для их расчёта на прочность?
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Импульс - это скорость на массу (кг-сек). Что такое 17300 Н (18400 Н) - непонятно. Понятно только что это две нагрузки - при выключении и при выключении.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Доброго времени суток, господа Инженеры!
Есть сомнения в вероятности наихудшего сочетания нагрузок. короче, нагрузил его людьми до отказа и замкнул через трансмиттеры (после предполагаемого сейсмотолчка) и получил 6 неподвижных шарниров на опорах) распор (по Х) мне дал до 600 тонн реакции в жб опоре (в обход подвижного шарнира) убрал людей - замкнул - получил - до 300 тонн поперечная реакция от полного веса строения. Динамику пока не считал. Что я делаю не так (понятное дело что всЁ), просьба отпинать посильнее или дать добрый совет (можно два и более) |
||||
|
||||
Проектирование Регистрация: 09.10.2018
Донецк
Сообщений: 14
|
Добрый вечер, Уважаемые коллеги! Два вопроса на обсуждение:
1) При обследовании несущих металлических ферм (двускатных), в одной из стоек (ближе к пролётной части) обнаружена погибь (фактически потеря устойичвости по полуволне синусоиды). Подскажите, друзья, можно ли такой дефект учесть в расчётной схеме? 2) Также выявлены погиби в нижних поясах ферм (фермы из уголков - погиби как на обушке, так и на перьях). Вопрос тот же. С Уважением, Александр! |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Цитата:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
|
|||
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588
|
Цитата:
Совет - сделайте Линейный расчет сначала только от статических нагрузок. Всё исправьте и только затем динамику назначайте. По делу замечания - у вас зачем эти палки с потолка висят ???? 90 см хлысты. От них формы гляньте - они то ваш расчет и усугубляют. Нужен от них с.вес - задайте отдельно, а палки не рисуйте. Последний раз редактировалось DENver_M7, 04.03.2019 в 11:41. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2017
Сообщений: 22
|
Добрый день! Дали просчитать опору под воздухопровод. Раньше не делал таких конструкций (пространственных), максимум фермы и балки считал. Можете, пожалуйста, посмотреть (опоры шарниры и т. д.) не напутал ли чего? Воздухопровод крепиться на боковой кронштейн (расположен в направлении "у" от нас), изгибается и переходить на левую часть (похожа на "клюв"). Справа опора крепиться к колонне через связи (правая часть). Версия SCAD 11.5.
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2013
Белгород
Сообщений: 48
|
Доброй ночи всем! нуна помощь и совет! Создал расчетную схему здания котельной. посчитал устойчивость, получил три коэффициента, какой брать именно? И еще такой вопрос, как для данного каркаса задать коэффициент расчетной длины для колонн, и какой. Всем спасибо, кто откликнется.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |