Опирание плит перекрытия на стены из газобетона на всю глубину кладки
z_e
 
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 34

Здравствуйте.

Строительством из ячеистобетонных блоков никогда не занимался.
Сейчас возникла необходимость строительства двухэтажного дома (для себя).
Наружная стена предпологается трехслойной: 1) несущая часть - из газобетонных блоков толщиной 400мм (при использовании блоков D500) или 300мм (при D700); 2) утеплитель из плит толщиной 10-12 см (базальтовых); 3) облицовочный кирпич. Внутренняя стена из газобетона толщиной 300мм.

Собственно вопрос:
Возможно ли выполнить опирание ж/б пустотной плиты на всю толщину несущей части стены (300мм - для блоков марки D700, 400мм - для блоков марки D500)? Как это будет с конструктивной точки зрения (сопротивление теплопередаче не интересует)?

И еще вопрос:
Возможно ли несущую часть наружной трехслойной стены (с ж/б пустотными плитами) из кирпича выполнить толщиной в один кирпич (высота здания - 2 этажа)?
Просмотров: 51576
 
Непрочитано 20.02.2013, 19:40
#41
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Всё стоит спокойно.
да, да, и рынок Бауманный стоял 30 лет, а потом кровля упала...


и трансвааль-парк 2 года простоял, а мог на пределе и 30 лет стоять.

ваши "у нас так строят и стоят" раздражают
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2013, 20:15
#42
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Что-то я не помню, разве рынок с Трансваалем из газобетона делали? Тогда металло и ж.б. каркас надо быстрее запретить . А из газобетона действительно строят, и, если грамотно проектировать, то никакой опасности нет. Плюс к тому, материал должен быть сертифицирован.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2013, 20:37
#43
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Что-то я не помню, разве рынок с Трансваалем из газобетона делали
глупость какая написана.
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 11:25
#44
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
"у нас так строят и стоят" раздражают
Любимые слова заказчика
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 15:56
#45
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267


Я бы в качестве несущих стен вообще не рассматривал бы газобетонные (пенобетонные, керамзитобетонные) блоки. Не кашерно это. Кирпич - дело другое! Производители подобного сырья любую бумагу состряпают, лишь бы к ним очереди стояли за их товаром. Как строят узбеки, знаю не по наслышке: "Фсё выстАит, насяльника! МамАй клянусь!"
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 16:13
#46
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


ой блин да ладно.
я себе дом построил двухэтажный из газосиликата.
газосиликату лет в раза 2 больше чем вам.
херову тучу АБК стоят по десяток лет
плотность D500
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 16:16
#47
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
ой блин да ладно.
я себе дом построил двухэтажный из газосиликата.
газосиликату лет в раза 2 больше чем вам.
херову тучу АБК стоят по десяток лет
плотность D500
И что с того?
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 16:17
#48
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
И что с того?
тоже самое можно сказать по вашему мнению : что с того?

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 21.02.2013 в 16:23.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 16:23
#49
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
а с того что ваше мнение никакого отношение к данному материалу не имеет.
Я не против легких ячеистых бетонов: газобетон, керамзитобетон, пенобетон... Но я бы не стал использовать эти блоки для себя в качестве несущего материала, на которое бы опиралась плита перекрытия. В качестве заполнения - пожалуйста!
P.S! А вы себе можете строить хоть из шлакоблоков, мне абсолютно все равно.
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 16:26
#50
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
P.S! А вы себе можете строить хоть из шлакоблоков, мне абсолютно все равно.
почему себе : я АБК из них проектирую. также многоэтажки проектируют институты в качестве наружной торцевой самонесущей раскрепленной стены. я удивляюсь что вам этого не известно.
вы на циферки положите расчет то. и не будет возникать сомнений в опирании плит. он держит опирание 6-метровой плиты как с куста без всяких конструктивных мероприятий.
а если на пояс то положить.....

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 21.02.2013 в 16:36.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 16:35
#51
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
почему себе : я АБК из них проектирую. также многоэтажки проектируют институты в качестве наружной торцевой самонесущей раскрепленной стены. я удивляюсь что вам этого не известно
Правильно, ключевое слово "самонесущей"! В каждом своем сообщении об этом говорил. Так что все нам известно об этом. У нас к тому же сейсмика.
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 16:36
1 | #52
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
а с того что ваше мнение никакого отношение к данному материалу не имеет
а ваше к нормативной литературе.
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 16:41
#53
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
почему себе : я АБК из них проектирую. также многоэтажки проектируют институты в качестве наружной торцевой самонесущей раскрепленной стены. я удивляюсь что вам этого не известно.
вы на циферки положите расчет то. и не будет возникать сомнений в опирании плит. он держит опирание 6-метровой плиты как с куста без всяких конструктивных мероприятий.
а если на пояс то положить.....
Насколько мне не изменяет память, строить/проектировать из шлакоблоков запрещено, т.к. они радиоактивны. У нас даже давным давно изъяли их кругом из продажи, а вы все проектируете своим заказчикам АБК из них. Ну-ну... ))
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 16:42
#54
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


10 лет проектирую.
АБК как неотъемлемая часть к производственным корпусам.
поэтому мнение мое есть. и это не мнение . в нормативах все нормально по этому поводу.
не буду мешать

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 21.02.2013 в 16:51.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 17:27
#55
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267



Я смотрю, практически ни одного сообщения не оставил в изначальном виде. За свои слова надо отвечать!..
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 17:35
#56
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
Я смотрю, практически ни одного сообщения не оставил в изначальном виде. За свои слова надо отвечать!..
это вы мне ?
я добавляю по факту. смысл не меняется.
попросил бы не тыкать
кстати ща тоже изменил сообщение. а то вони будет...
детский сад . за слова отвечать и т.п.... они делом подкреплены.
прошу мой заход в тему считать моим временным умопомешательством. откланиваюсь дабы не ломать шаблон

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 21.02.2013 в 17:52.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 17:56
1 | #57
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


ну вот, ушел Павел... Чего на человека набросились? Почему все строят из газобетона, по всему миру-а мы здесь одни такие умные, узнали, что весь мир сошел с ума?
Товарищи, стройте из кирпича, рекламируйте кирпич, не утепляйте кирпич. Кирпич всему голова!! (надеюсь меня сейчас не сожрут с гуано))
4245 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 17:58
#58
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Offtop: 4245
у меня мать проработала на заводе по производству ГС 40 лет . ветеран труда .а тут такое чувство что вчера узнали про ГС.

это мы еще в европейские стандарты EN не заглядывали.... много интересного по класификации. ладно. я же вроде уже откланивался.повторно откланиваюсь. чесно слово

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 21.02.2013 в 18:08.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 19:32
1 | #59
mix231


 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242


Pavel_GGS
[offtop]Да у нас народ такой по натуре, бара...консервативный... кругозор узкий... вот и уперся рогами своими в "кирпич, кирпич" и все тут. Новое (хотя какое оно новое?!) принимает с трудом и только через изнасилование.
mix231 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 20:41
#60
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
у меня мать проработала на заводе по производству ГС 40 лет
Ну это многое объясняет... И спрашивать наверно глупо из чего Pavel_GGS себе дом построил если строил...
То что ГС не нов это не секрет. Есть примеры домов которым 50лет. Никто не говорит что он плох. Сейчас сплошь и рядом строят дома из ГС, но как правило для продажи...

Цитата:
Сообщение от mix231 Посмотреть сообщение
Новое (хотя какое оно новое?!) принимает с трудом и только через изнасилование.
К сожалению сейчас все покупается и продается в том числе сертификаты...и никто вам не даст гарантии что перед вами не ГС а мусор на соплях. Кирпич тут не панацея, но для кирпича самое дешевое сырье, хотя кирпич с нарушенной технологией производства то же не редкость.
А так ГС с одной стороны в принципе не плох, а с другой даже очень хорош, в условиях правильной эксплуатации. Но вот мне интересно что с ним будет если дом затопит и не раз, если дом заморозят, пожар и т.д.
P.S. Для дяди можно строить из чего угодно, в том числе из ГС, а для дяди он очень подойдет...дешево, тепло, что еще дяде пожелать...
Для себя (повторюсь) из кирпича, а если с деньгами напряг то можно КЖ каркас с заполнением самонесущим ГС 200мм. Есть еще недорогой вариант при условии наличия времени и своей рабочей силы - это монолитный керамзитобетон.
vit.z. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание плит перекрытия на стены из газобетона на всю глубину кладки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитная плита перекрытия (опирание на стены) pbykov Железобетонные конструкции 16 10.10.2011 13:39
Опирание безбалочного перекрытия на край стены Prokurat Конструкции зданий и сооружений 10 23.04.2009 23:29
Узел опирания 2 плит перекрытия на стену из газобетона {Twintip} Конструкции зданий и сооружений 2 06.06.2008 00:42
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Прочее. Архитектура и строительство 5 21.03.2008 12:05
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Архитектура 6 20.03.2008 18:25