Добрый день. Требуется в производственном здании (каркас уже стоит: колонны(шаг 6 метров),фермы, плиты покрытия) положить противопожарную кирпичную стену шириной в 1,5 кирпича высотой 16 метров. Как описать в ППРе производство работ на такой высоте. Подмости каменщика на такую высоту не ставятся, леса крепить к стене нельзя, т.к. по проекту кирпичная стена крепится только к плите покрытия на отм. +16,000.
Просмотров: 3892
 
Непрочитано 11.03.2015, 09:35
#2
Dant


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202


Если колонны через 6 м, почему к ним нельзя закрепиться лесами? А какая длина стены между раскреплениями, если больше чем высота, то такая стена по гибкости не проходит. Даже с армированием.
Dant вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 10:27
#3
1deas

Инженер-строитель
 
Регистрация: 02.10.2014
Сообщений: 13


Леса насколько я знаю крепятся в шахматном порядке, т.е. два пролета лесов по 3 метра, к колоннам то можно прикрепить крайние рамы, а в центре не к чему крепить.
1deas вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 13:56
#4
Dant


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202


Значит нужно делать леса не в две стойки вдоль стены а в три или четыре и развязать их раскосами (как вертикальными так и горизонтальными), что-бы была неизменяемая прочная конструкция даже без крепления к стене. Четвертый ряд стоек можно ставить не сплошняком, а в отдельных местах, соединив раскосами. Хотя даже такую конструкцию я бы прикрепил к колоннам где можно. Подобные конструкции делают сплошь и рядом, например, временные сцены-павильйоны для выступления артистов-музыкантов, для митингов и т.п.
Dant вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 19:42
#5
yurii89


 
Регистрация: 15.01.2014
Кривой Рог
Сообщений: 3


А если использовать гидравлические подмости?!
yurii89 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 20:11
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Кто сказал, что нельзя крепить?
igr вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 20:51
#7
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Тююю, тоже мне проблема. Да хоть на 20 метров самые обычные леса, да ещё и без крепления к стене

(на фото высота 20 м, ремонт козырька).
Можно перенести в БСК
stoper вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 21:40
#8
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Наверху они крепятся и только для ремонта козырька а не кладки стены
igr вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 00:54
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


1) Я кирпичные стены ещё не считал, но 16 м (4-5 этажей) уже подозрительно. Надо пересчитать, если не лень.
2) К ним бы я не стал ничего крепить даже убедившись расчётом.
3) Леса вообще дорого ставить.
Может быть леса до 6-8 м, а дальше люлька с верхних ферм + лебёдка для материалов ? Хотя это плохо будет.
Тогда обеспечить устойчивость лесов дополнительными опорами, скажем диагональными. Это тоже плохая идея.
4) Стоп, а ведь это же промышленное здание из КМ ? Там везде стальные связи фермы колонны... Неужели некуда приварить монтажные фасонки/сухари для крепления лесов ? Эти леса можно во всё здание связями утыкать, стены не касаясь. То есть и проблемы нет.
Мне кажется это оптимальным решением с удорожанием за счёт 200-300 кг стали монтажных временных связей/распорок.
5) Леса опять же крепятся с каким то шагом. Тут не знаю. Может с шагом как-то можно что-то придумать ? Скажем стена очень короткая и т.п.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 06:48
#10
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Противопожарные стены не могут быть по устойчивости 1,5 кирпича на высоту 16 м , обязательно будут иметь пилоны. К ним можно крепить леса
igr вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 11:37
#11
Engineering RUS


 
Регистрация: 08.08.2013
Сообщений: 103


По стеночке картинку можно.
Пилоны если есть их тоочно не заметить нельзя.
Но что-то там должно быть предусмотрено для жесткости.
Engineering RUS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Кладка кирпичной стены высотой 16 метров

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как обеспечить прочностные характеристики кирпичной стены высотой 6м, толщиной 250мм FRAER Каменные и армокаменные конструкции 14 05.05.2015 08:35
Как бороться с воздухопроницаемостью кирпичной стены? Stierlitz Прочее. Архитектура и строительство 18 21.12.2012 18:08
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Конструктив стены малоэтажного дома из крупноформатного керамического камня с кирпичной облицовкой без вентзазора Russer Архитектура 67 04.03.2011 11:17
Опирание кирпичной стены 510 на монолит. ж.б. стену 300 beam21 Железобетонные конструкции 11 02.12.2005 17:43