Непрочитано 22.01.2019, 11:05 #1
Можно ли поставить поддоны с ГБ Д400 на многопустотные плиты ПБ?
York
 
Регистрация: 22.01.2019
Сообщений: 16

Добрый день, подскажите пожалуйста, дом в один этаж из ГБ Д400 (400)
Сверху накрыл плитами ПБ, длиной 6800, шириной от 1000 до 1200.
На заводе говорят что нагрузка на плиту 800 кг/м2, посчитал что поддон с ГБ весит 1100кг приблизительно и как раз около м2 занимает.
Можно ли их поставить на плиты или провалятся?
Просмотров: 2785
 
Непрочитано 22.01.2019, 11:43
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Ставьте ближе к опорам
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2019, 11:58
#3
York


 
Регистрация: 22.01.2019
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Ставьте ближе к опорам
читаю - ближе к стенам? точки опирания армопояс в у-блоках двух наружных стен
York вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 12:15
#4
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 332


Полностью заставить плиту нельзя. Частично можно. Вопрос на сколько частично можно заставить - вопрос индивидуальный, надо проверять по эквивалентной нагрузке. Если поставить у опоры(в месте опирания плиты на стены), то плите точно ничего не будет.
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 12:42
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


York, да.Shtirlic, да, безусловно все так.
Можно и на две плиты поставить.... А если заполнены шпонки то и на соседние перераспределится.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2019, 16:26
#6
York


 
Регистрация: 22.01.2019
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
York, да.Shtirlic, да, безусловно все так.
Можно и на две плиты поставить.... А если заполнены шпонки то и на соседние перераспределится.
швы зачеканил!
York вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Можно ли поставить поддоны с ГБ Д400 на многопустотные плиты ПБ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Можно ли для фундаментной плиты из бетона B20, F50 применять заполнитель-известняк а не гранит? barm Основания и фундаменты 27 22.06.2015 10:22
Можно ли располагать поддоны с кирпичом и керамаблоком на полу по грунту в коттедже? РГСУ навсегда Каменные и армокаменные конструкции 6 19.05.2015 21:35
можно ли на плиты перекрытия поставить кап стену из бруса 150*150 АНТОХА Конструкции зданий и сооружений 5 02.08.2010 17:05