| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.01.2019, 17:51 | #1 | |
Какие требования к устройству межэтажной рассечки в лестничной клетке
Регистрация: 09.02.2018
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 5632
|
|
||||
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201
|
5. Эвакуационными выходами считаются также:
1) выходы из подвалов через общие лестничные клетки в тамбур с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа, расположенной между лестничными маршами от пола подвала до промежуточной площадки лестничных маршей между первым и вторым этажами; |
|||
|
||||
Регистрация: 09.02.2018
Сообщений: 10
|
Это получается, что если у меня допустим 5 подземных этажей, то рассечку делать на 5 этажей? Можете объяснить в чем логика?
Есть также такой пункт СП1 и в нем ничего не сказано про пол подвала: 5.2.7 В лестничных клетках, предназначенных для эвакуации людей как из надземных этажей, так и из подвального или цокольного этажа, следует предусматривать обособленные выходы наружу из подвального или цокольного этажа, отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.02.2018
Сообщений: 10
|
Я имею ввиду на все подземные этажи.
Почему я не могу перегородку опереть на марш лестницы и тем самым обеспечить геометрическое разделение пути эвакуации (снизу и сверху). Кто как выполняет такие рассечки? Прошу поделиться опытом. У нас уже практически все построено, а пожарный эксперт не пропускает вариант с опиранием перегородки на марш (как в приложенном скрине в моем предыдущем сообщении) |
|||
|
||||
Регистрация: 09.02.2018
Сообщений: 10
|
Асашай, Вы меня не понимаете. У нас на стройке уже выполнена рассечка опираемая на лестничный марш, как указано в прилагаемых картинках, а пож. эксперт хочет выполнить, как на прилагаемом рисунке, ссылаясь на п.5 ФЗ123
Последний раз редактировалось Виталийченко, 30.01.2019 в 11:27. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Спор с экспертизой по лестничной клетке типа Н3 | dip | Пожарная безопасность | 54 | 18.02.2021 04:19 |
Модульная(контейнерная) АГЗС, какие требования для размещения? | teejay45 | Прочее. Отраслевые разделы | 19 | 12.12.2020 11:41 |
Требования к устройству шпунтовых свай из U-профиля | ALEX-LCL | Основания и фундаменты | 3 | 28.02.2016 13:13 |
Какие требования по пожарной безопасности предъявляются для деревянных торговых центров? | Алексей_rus | Пожарная безопасность | 7 | 21.01.2016 07:16 |
Нужно ли окно на первом этаже в лестничной клетке | lopinvladimir | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 05.02.2015 11:39 |