Непрочитано 20.02.2019, 09:12 #1
Как организовать монолитный участок
АФ87
 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177

Здравствуйте форумчане.
Проектирую коттедж, подобных монолитных участков не расчитывал .
Интересует вопрос: Как организовать лучше монолитный участок данных размеров? Думаю залить по нижним полкам балок (двутавра или швеллера), стоит ли добавлять по центру плиты еще дополнительную балку (красным цветом) или это уже лишнее будет? Вроде и плита не большая, но что-то сомнения терзают..

Коттедж 2 этажа
Кирпич
Сейсмичность 6 баллов

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2019-02-20 15.08.21.png
Просмотров: 258
Размер:	44.2 Кб
ID:	211142  

Просмотров: 2206
 
Непрочитано 20.02.2019, 09:23
#2
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
стоит ли добавлять по центру плиты еще дополнительную балку (красным цветом) или это уже лишнее будет?
Лишнее
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2019, 09:28
#3
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 261
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
Проектирую коттедж, подобных монолитных участков не расчитывал .
Интересует вопрос: Как организовать лучше монолитный участок данных размеров?
Если ещё на стадии проекта, то может стоит перекрыть плитами? Или балка там мешает по высоте?
sleep вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2019, 11:24
#4
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Еще стадия проекта. Ну как вариант нормально, но боюсь выступающая балка не очень красиво будет

----- добавлено через ~21 мин. -----
Подскажите правильность выполнения. Опирание минимальное на полку тоже нормируется, хотя арматурную сетку все равно приваривать в металлическим балкам
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2019, 12:21
#5
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
но боюсь выступающая балка не очень красиво будет
Опирайте в одном уровне.
Старый Дилетант на форуме  
 
Непрочитано 20.02.2019, 13:06
#6
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Сборную плиту ПК56-15-8та заменить тоже на монолит.
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2019, 14:01
#7
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Опирайте в одном уровне.
Это каким образом?

----- добавлено через ~15 ч. -----
Либо может серию подскажите.
АФ87 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2019, 19:13
#8
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Лишнее
Понял. Посчитал швеллер, по расчету в один хлыст не тянет. Поставил сдвоенный таврового сечения ][ №22. хватит ли полки для опирания плиты в75мм? Посоветуйте как быть. Вроде и конструкция то не гипер сложная, но в то же время не хочется бред создавать

...

В таком варианте

...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2019-02-22 01.09.50.png
Просмотров: 81
Размер:	50.4 Кб
ID:	211211  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2019-02-22 01.24.53.png
Просмотров: 110
Размер:	37.3 Кб
ID:	211215  

Последний раз редактировалось Солидворкер, 21.02.2019 в 19:53.
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2019, 10:06
#9
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
Опирайте в одном уровне.
Это каким образом?
Как в #8. Можно применить ПБ-шки высотой 160мм. Если принять 25 двутавр, то пройдут и пустотки 220.
Можно плоские плиты, почти любой завод изготовит по Вашим размерам. Можно 3-метровые канальные плиты со своим армированиемю

Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
][ №22. хватит ли полки для опирания плиты в75мм?
Должно хватить из условия запуска арматуры 5d.
Старый Дилетант на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2019, 17:22
#10
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Старый Дилетант
Спасибо)). Так и сделал
АФ87 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как организовать монолитный участок

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитный участок или сборная плита? Nani' Железобетонные конструкции 9 07.08.2018 15:26
Монолитный участок между многопустотной плитой и стеновой сэндвич-панелью Alexmf Железобетонные конструкции 18 29.09.2017 16:21
Как рассчитать такой монолитный участок в перекрытии? AnechkatAnn Железобетонные конструкции 22 23.04.2013 05:50
Может ли существовать данный криволинейный монолитный участок Sergimon Железобетонные конструкции 4 12.09.2012 21:42
12м монолитный участок Аннарус Железобетонные конструкции 51 24.11.2008 11:18