Непрочитано 09.10.2010, 15:22 #1
Перекрытия из Сэндвич панелей
Татьяна СС
 
Регистрация: 09.10.2010
Сообщений: 3

Здравствуйте! заказчик мой очень хочет сделать перекрытие во встроенном АБК из сэндвич-панелей. Возможно ли по нему ходить?! на мой взгляд нет. утеплитель придет в негодность. Какие варианты я могу предложить? Перекрытие должно обладать тепло- и звуко- изоляционными свойствами.
Просмотров: 20199
 
Непрочитано 14.10.2010, 14:00
#2
d_dash

деревянное каркасное домостроение
 
Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669


какой состав сендвичей ? или вы про SIP-панели ?
d_dash вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2010, 09:19
#3
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Татьяна СС Посмотреть сообщение
Перекрытие должно обладать тепло- и звуко- изоляционными свойствами.
А еще перекрытие должно соответствовать требованиям пожарной безопасности и проходить по нагрузкам
kobza вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 23:55
#4
Татьяна СС


 
Регистрация: 09.10.2010
Сообщений: 3


Спасибо, уважаемые. Сэндвич, именно. Как оказалась, легко используется в качестве перекрытия. Шаг балок принимается из расчета толщины панелей, их прочность можно найти на сайтах производителей (тк показатели различаются, брала наименьшую из найденных). По верху, для того чтобы закрыть гофры и равномерно передать эксплуатационные нагрузки, - настил из стального листа или фанеры.

+ второстепенные балки только одного направления, что сокращает время монтажа и немного уменьшает металлоемкость.

- "D&G" дорого и глупо)
Татьяна СС вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2010, 04:01
#5
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Как вариант -профлист-несет большен чем сэндвич панель. Выровнять можно легким бетоном, если важна легкость перекрытия
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2010, 05:41
| 1 #6
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от Татьяна СС Посмотреть сообщение
Спасибо, уважаемые. Сэндвич, именно. Как оказалась, легко используется в качестве перекрытия. Шаг балок принимается из расчета толщины панелей, их прочность можно найти на сайтах производителей (тк показатели различаются, брала наименьшую из найденных). По верху, для того чтобы закрыть гофры и равномерно передать эксплуатационные нагрузки, - настил из стального листа или фанеры.
Спасибо, уважаемые. Рекламный баннер, именно. Как оказалась, легко используется в качестве перекрытия. Шаг балок принимается из расчета толщины полотна рекламного баннера, его прочность можно найти на сайтах производителей (тк показатели различаются, брала наименьшую из найденных). По верху, для того чтобы натянуть полотно и равномерно передать эксплуатационные нагрузки, - настил из стального листа толщиной 10 мм или фанеры 10-20мм.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2010, 11:29
#7
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


to Колян
SHURF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2011, 00:08
#8
Татьяна СС


 
Регистрация: 09.10.2010
Сообщений: 3


Колян, извините, я блондинка с неразвитым чувством юмора.. Может поясните в чем он?
Татьяна СС вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2011, 01:40
#9
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


прочность сэндвича по рекламным сайтам... Татьяна, на что потом (ежели что) ссылаться будете? на рекламный сайт? Мое ИМХО использовать можно, но глупо! а как расчитать не знаю...
1. как один профлист? - запас вроде большой
2. Как двойной профлист? - что-то мне не очень нравиться (как будет вести себя утеплитель/клей при изгибе панели)
3. Как двойной разнесенный профлист с "прочным" утеплителем???? - покажите мне прочностные характеристики утеплителя и клеев
Как то задавался таким вопросом и плюнул на это, вопросов больше чем ответов. Беру письмо от монтажников какой им шаг балок для сэндвича нужен и сплю спокойно (правда как-то пытались сказать, что им и через 6 метров достаточно, послал далеко и на долго - в смысле попросил дать гарантию на стык панелей при таком шаге).
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2011, 10:13
#10
pala3


 
Регистрация: 08.05.2007
Белгород
Сообщений: 27


наполнитель в панели использовать только ПИР, мин. вата со временем отслоится, панель прогнется. Ходить можно, при пролете до 3м не более 2-х человек на панель. толщину лучше брать 100. Укладывать панели на Т образный профиль, можно из 2-х спаренных уголков, профиль крепить к несущим конструкциям на подвесах из арматуры А240, с устройством резьбы в нижней части для регулирования по высоте.
pala3 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2019, 09:54
#11
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


c 11 года больше никто с подобным не сталкивался? Заказчик жаждет перекрыть встройку кровельными панелями и сделать полы по ГВЛ. Сертификат на RE45 производитель прилагает. Расчетную нагрузку на панель пишет 300-350кг/м2. Т.е. в первом приближении выглядит реально. Душа только не лежит к этому решению.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2019, 10:52
#12
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
c 11 года больше никто с подобным не сталкивался? Заказчик жаждет перекрыть встройку кровельными панелями и сделать полы по ГВЛ. Сертификат на RE45 производитель прилагает. Расчетную нагрузку на панель пишет 300-350кг/м2. Т.е. в первом приближении выглядит реально. Душа только не лежит к этому решению.
У заказчика бурная фантазия. Я бы тоже так не делал.
При такой нагрузке надо часто ставить прогоны. А если будут часто прогоны - тогда утепляемся в теле прогона, снизу делаем потолок (профлист, ГВЛ,...), вверху пол (тоже можно придумать).
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2019, 11:02
#13
gumel


 
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 402


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
c 11 года больше никто с подобным не сталкивался? Заказчик жаждет перекрыть встройку кровельными панелями и сделать полы по ГВЛ. Сертификат на RE45 производитель прилагает. Расчетную нагрузку на панель пишет 300-350кг/м2. Т.е. в первом приближении выглядит реально. Душа только не лежит к этому решению.
Ого! Перекрытие из сэндвич-панелей?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ымымывмывм.jpg
Просмотров: 927
Размер:	302.8 Кб
ID:	211379  
gumel вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2019, 11:47
| 1 #14
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Сертификат на RE45 производитель прилагает
Для перекрытий требуется REI 45, так что может не прокатить.
Применяю перекрытия из профнастила Н60, Н75, Н114, но обычно для V степени огнестойкости или без экспертизы. По профнастилу - асбоцементные листы, ЦСП или (и) ГВЛ.
В эксплуатации ведут себя нормально.

Есть сертифицированные системы перекрытий с ЛСТК, например Кнауф, есть аналогичные.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перекрытие Кнауф2.jpg
Просмотров: 653
Размер:	130.3 Кб
ID:	211380  
Вложения
Тип файла: pdf zakl-vniipo-lstk-s-ki-ot-16-01-2017.pdf (1.79 Мб, 277 просмотров)
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2019, 14:04
#15
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Использовать и профлист и лстк - избыточно. Тут хотят обойтись только профлистом.

Цитата:
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
Перекрытие из сэндвич-панелей
При шаге 2м вполне хорошую нагрузку несет. И полезная и полы и на перегородки останется.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2019, 16:24
#16
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


Не верю чтобы панель под нагрузкой при пожаре хоть по одному параметру будет 45 минут выдерживать. приведенная толщина металла должна быть не менее 4 мм, для R15. А тут REI 45!!! Думаю такие показания дает производитель для панелей, как для самонесущих элементов для выделения противопожарных перегородок или перекрытий, чтобы предотвращать распространение пожара. Ни за что не поверю, чтобы при испытании пожаром панель сэндвич несла заявленную производителем нагрузку целых 45 минут по балочной схеме. Надо внимательно изучать как проводились испытания...все эти сертификаты притянуты за уши! Для сравнения - пустотка 60 минут несёт "всего"!
Kosyak вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2019, 22:22
#17
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Цитата:
Сообщение от Kosyak Посмотреть сообщение
Не верю чтобы панель под нагрузкой при пожаре хоть по одному параметру будет 45 минут выдерживать. приведенная толщина металла должна быть не менее 4 мм, для R15. А тут REI 45!!! Думаю такие показания дает производитель для панелей, как для самонесущих элементов для выделения противопожарных перегородок или перекрытий, чтобы предотвращать распространение пожара. Ни за что не поверю, чтобы при испытании пожаром панель сэндвич несла заявленную производителем нагрузку целых 45 минут по балочной схеме. Надо внимательно изучать как проводились испытания...все эти сертификаты притянуты за уши! Для сравнения - пустотка 60 минут несёт "всего"!
Молодой человек, Вы в каком государстве проживаете, если не секрет?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2019, 22:54
#18
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Молодой человек, Вы в каком государстве проживаете, если не секрет?
Давайте ближе к телу, без лирики)
Kosyak вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Перекрытия из Сэндвич панелей

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей monolitik Конструкции зданий и сооружений 89 23.12.2020 20:10
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
узлы крепление 3-х слойных сэндвич панелей в сейсмических районах Евгений Фальковский Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.11.2012 18:00
Стены из сэндвич панелей SEREGA80 Конструкции зданий и сооружений 5 07.10.2010 09:55
Экономичная разрезка фасадов при стенах из сэндвич панелей ArtVT Архитектура 15 02.06.2010 09:54