Непрочитано 14.03.2019, 09:08 #1
Распознать серию плиты перекрытия
2pro4u
 
Регистрация: 14.03.2019
Сообщений: 3

2pro4u вне форума Вставить имя

Существующая пустотная плита в подвале крупноблочного дома 60-70 годов постройки. Толщина стандартная 220мм. Ширина 1 метр. Пустоты вертикальные (сверху круглые, снизу прямоугольные), 5 штук на плиту. Между стенами расстояние 5500. Опирание на одну стену 25-30см, на внутреннюю от 12 до 18см. Так что длина плиты может быть 5860 или 5980 мм.
В нижней зоне арматура d16 в каждом ребре. Предположительно A-II.
Цвет бетона подозрительно белый. Заполнителя не видно. Подозреваю легкий бетон.
Просмотров: 492
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2019, 10:07
#2
2pro4u


 
Регистрация: 14.03.2019
Сообщений: 3


А выглядит это все вот так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 115
Размер:	441.6 Кб
ID:	211883  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.jpg
Просмотров: 79
Размер:	433.3 Кб
ID:	211884  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.JPG
Просмотров: 83
Размер:	479.8 Кб
ID:	211885  
2pro4u вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 14.03.2019, 12:18
#3
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 682


Ж. б. плиты с вертикальными пустотами, посмотрите серию ИИ-03-02 альбом 33-64 и другие альбомы 33.
Белым может быть плотный силикатный бетон, по сути подобный материалу силикатного кирпича.
Старый Дилетант вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2019, 16:55
#4
2pro4u


 
Регистрация: 14.03.2019
Сообщений: 3


Спасибо, альбом 33-64 посмотрел. Опалубка соответствует, но плиту с армированием как на фото не могу найти.
У меня рабочая арматура присутствует в каждой стенке. В сериях же армируют через 1 ребро.
И пока не могу понять, преднапряженная плита или все-таки нет.

Силикатный бетон?
Значит он не содержит цемента и имеет стандартные проблемы с начальными усадочными трещинами и дальнейшей коррозией арматуры. Может ли это быть причиной повреждений?
2pro4u вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 14.03.2019, 21:40
#5
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от 2pro4u Посмотреть сообщение
И пока не могу понять, преднапряженная плита или все-таки нет
По 2-му и 3-му снимку, похоже на преднапряженные. На 2-м хорошо видна нижняя сетка из проволоки d3-5 и, расположенные сверху отдельные стержни.
Нельзя полностью исключить вероятность применения напрягаемой арматуры A-III. Вдруг на каком-то заводе в период освоения в 50-х не было установки для вытяжки арматуры.

На силикатный бетон вполне похоже - цвет, структура и на сколах не видно крупного заполнителя.
Старый Дилетант вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 15.03.2019, 02:12
#6
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,021


Цитата:
Сообщение от 2pro4u Посмотреть сообщение
И пока не могу понять, преднапряженная плита или все-таки нет.
По фото же видно, что нет.
В серии ИИ-03-02 только в части I альбом 6 без преднапряжения пустотки длиной 586 мм попадаются.
tankist вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 15.03.2019, 09:04
#7
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
По фото же видно, что нет.
В серии ИИ-03-02 только в части I альбом 6 без преднапряжения пустотки длиной 586 мм попадаются.
Однозначно определить по фото трудно - посмотрел, в серии оказывается есть варианты непреднапряженных плит, армированных вертикальными сварными каркасами.
На фото вертикальных хомутов, приваренных к рабочим стержням я не вижу.
Вполне возможно, что плита, особенно в случае силикатного бетона, изготовлена и по другой серии или чертежам.
На заводах всегда существовала и существует практика замены арматуры.

А вообще, думаю, не принципиально - преднапряженные плиты или нет.
Старый Дилетант вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Распознать серию плиты перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу серию на железобетонные плиты перекрытия Владимир - Конструктор Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.02.2019 16:27
Ищу серию плиты перекрытия 6100 длиной до 1983 года выпуска shvechkova Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 28.01.2019 11:41
Какую выбрать пароизоляцию для ж/б плиты чердачного перекрытия? tema.colchin Железобетонные конструкции 0 14.09.2018 12:30
Слишком малый прогиб плиты перекрытия по результатам расчета. mmakk06 Железобетонные конструкции 10 14.10.2015 19:19