| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужна ли равнопрочность сварного соединения в каркасах продавливания плит перекрытия

Нужна ли равнопрочность сварного соединения в каркасах продавливания плит перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.03.2019, 09:42
Нужна ли равнопрочность сварного соединения в каркасах продавливания плит перекрытия
egnitu
 
Регистрация: 25.06.2015
Сообщений: 68

Здравствуйте.

Вопрос: "Нужна ли равнопрочность сварного соединения в каркасах продавливания плит перекрытия"?

Согласно п. 10.3.19, СП 63.13330.2012, поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры.

Согласно табл. А.1, ГОСТ 14098-2014, для крестообразного соединения К3-Рп арматуры А500С должна быть гарантирована равнопрочность сварного соединения исходному металлу.

Согласно п.3.1, ГОСТ Р 57997-2017, крестообразные соединения с нормируемой прочностью на срез должны обязательно оговариваться в проекте.

Последний раз редактировалось egnitu, 05.03.2019 в 15:33.
Просмотров: 10479
 
Непрочитано 06.03.2019, 12:21
#41
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766


Цитата:
Сообщение от egnitu Посмотреть сообщение
Boris_1,
Сейчас подрядчик должен будет разработать проект усиления с применением технологии Hilti Punching.
Данная технология описана в СТО-36554501-029-2013, разработанном НИИЖБ им. А.А. Гвоздева.
и все же советую рассмотреть вариант усиления сквозными шпильками, при существующем поперечном армировании устройство наклонных вклеенных стержней может быть затруднено.
Так же проверьте расчетом необходимость поперечного армирования за контуром капители (раз по расчету требуется поперечное армирование в ней, скорее всего может потребоваться поперечное армирование за капителью)
An2 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужна ли равнопрочность сварного соединения в каркасах продавливания плит перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Зачем нужна гидроизоляция по межэтажной ж/б плите перекрытия? Rama4 Железобетонные конструкции 25 14.05.2016 12:53
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Железобетонные конструкции 5 06.05.2014 16:54
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Конструкции зданий и сооружений 2 21.04.2014 14:35
маркетинговое исследование рынка плит перекрытия в России swt109 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 24.12.2011 20:39
Перепад уровней перекрытия из пустотных плит konsi Конструкции зданий и сооружений 6 15.06.2009 11:50