Здравствуйте.
Народ кто как считает свайное основание, особенно по материалу с учетом п. 7.5.14 СП 24.13330.2011, когда сваю в зависимости от расположения надо считать на нагрузки в 1.5 раза превышающие расчетные?

Раньше я считал так:

1 вариант - считал осадку здания как для условного фундамента. Потом на плиту задавал однопараметрический коэффициент постели С1, получал эпюры давления на основании на основании которых расставлял сваи, или выдавал в качестве задания для расстановки свай.
2 вариант - в плите расставлял одноузловые КЭ №51 (56) с жесткостью соответственно определенную при осадке условного фундамента. Данный метод практически аналогичен 1 варианту, (армирование, усилия и т.д. все сходится);

Сейчас после введения СП:

1) два способа остаются, но не всегда они подходят, так как после отмены расчета осадки методом деформируемого слоя осадка, посчитанная методом деформируемого полупространства, стала намного больше и если задавать С1 в расчет, то зачастую здание от ветровой нагрузки с учетом крена фундамента улетает (верх перемещается сверх норматива)...
2) Расчет по модели грунта:
2.1) Расчет плиты с заданием свай посаженной на модель грунта. При данном способе жесткость края больше за счет меньшей осадки (я просчитывал осадку края ростверка как условного фундамента с учетом влияния от оставшейся части ростверка и получал приближенные значения с моделью грунта.). За счет переменного коэффициента постели перемещения здания намного меньше, осадка здания средняя похожа на осадку мо старому и доброму методу "деформированного слоя". Проблема у меня с нагрузкой на сваи. На крайние сваи нагрузка намного больше, а средние соответственно недогружены. Получается фундамент проседает в центре и зависает на краях, сильно нагружая крайние сваи. Эффект понятен и вроди даже логичен, но получается надо сваи расставлять иначе, так что старые дома должны начать падать....

2.2. Я думаю над следующим вариантом. Выполняю и расставляю сваи по 2 варианту (одноузловые КЭ №51 (56)). Потом проверяю их же на модели грунта - т.е. получаю в них усилия, и на эти усилия считаю их по материалу. (сходится почти с п. 7.5.14 СП24.13330.2011). Усилия в крайних и угловых сваях увеличиваются почти в 1.5 раза. Что я считаю будет со зданием: Сваю выполнят, начнут строительство и по мере нагрузки будет осадка здания схожая с моделью грунта, крайние сваи начнут нагружаться в первую очередь, когда нагрузка на них превысит несущую способность по грунту они начнут вдавливаться, догружая слабо нагруженные центральные сваи, и в итоге все остановится и средние сваи будут загружены как и крайние, осадка здания будет похоже на модель грунта, нагрузка на сваи как одноузловые №51 а сваи по материалу крайние и угловые по п. 7.5.14 СП 24.13330.2011

Извиняюсь за столь объемный текст...

Есть те кто расставляет сваи прямо по модели грунта (т.е. немного в центре, а остальные по краю ростверка)??
Просмотров: 3888
 
Непрочитано 18.04.2017, 08:35
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
немного в центре, а остальные по краю ростверка
У меня почти так.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет свай по материалу с учетом п. 7.5.14 СП 24.13330.2011

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расчет осадки условного фундамента по СП 24.13330.2011. Определение дополнительной осадки за счет продавливания свай. Определение Омеги. scad2015 Основания и фундаменты 16 14.06.2018 14:42
Расчет по приложению Е по СП 24.13330.2011 Настя-Че Основания и фундаменты 5 11.04.2017 16:43
Расчет армирования стержней с учетом кручения в ING+ 2012-2015 Melechesh Расчетные программы 0 11.04.2017 11:22
Расчет монолитно-каркасных домов с учетом податливости свай Yustas_od Основания и фундаменты 5 12.10.2007 13:36