Новый ZWCAD 2017
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Необходимо проверить расчет плиты пола выполненный в Лира САПР 2013

Необходимо проверить расчет плиты пола выполненный в Лира САПР 2013

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 20.05.2017, 02:06 #1
Необходимо проверить расчет плиты пола выполненный в Лира САПР 2013
Алексей11
 
г. Волгоград
Регистрация: 21.09.2009
Сообщений: 98
Отправить сообщение для Алексей11 с помощью ICQ

Алексей11 вне форума Вставить имя

Исходными донными для расчета были:
Монолитный бетонный пол должен обеспечивать несение следующих полезных нагрузок:
- Мезонин с шагом опор 6*6м нагрузка на опору 30т., габарит опоры пятки – 500х500 мм
опора может стоять в любом месте.
- равномерно распределенная 10 т*м2
- погрузчик 6 т
В исходных данных коэффициент постели задан: 0,087 Н/мм3 (8534,70 т/м3).
Бетон класса B30.
Арматура класса В500С.
Размер плиты 24*24м

У конкурентов прошла плита
- В30, толщиной 200 мм - (низ 10*125*125/ верх 8*100*100 мм)
- В30, толщиной 220 мм - (низ 10*135*135/ верх 8*100*100 мм)
без поперечной арматуры

У меня при толщине 220 мм - (низ 10*125*125/ верх 6*200*200 мм)
Также необходима поперечная арматура 8*50*50 мм (поперечная арматура не допускается по условиям заказчика)

Без поперечной арматуры у меня проходит плита 250 мм - (низ 8*200*200/ верх 6*200*200 мм)

Необходимо проверить расчет плиты пола выполненный в Лира САПР 2013

Вложения
Тип файла: lir Плита 18_05_2017_2.lir (1.26 Мб, 8 просмотров)


Последний раз редактировалось Алексей11, 22.05.2017 в 09:36. Причина: Добавление файла
Просмотров: 588
 
Непрочитано 20.05.2017, 08:59
#2
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,198


вам в другой раздел - "Поиск исполнителей"
http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 20.05.2017, 18:19
#3
e2b


 
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 62


Исходными данными не может быть коэффициент постели. Исходные данные - характеристики грунта. Иначе, при равномерной нагрузке при однинаковом коэффициенте постели усилия в плите- нулевые.
e2b вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2017, 09:37
#4
Алексей11


 
Регистрация: 21.09.2009
г. Волгоград
Сообщений: 98
Отправить сообщение для Алексей11 с помощью ICQ


Добавил файл расчета
Алексей11 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Необходимо проверить расчет плиты пола выполненный в Лира САПР 2013

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет балконной плиты в ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 6 31.07.2016 23:45
Прошу помощи в сборке каркаса в ЛИРА САПР 2013 Faniretake Лира / Лира-САПР 0 14.06.2016 19:50
Расчет фундамента с учетом промерзания грунта в ПК Лира Сапр 2013 Асель М Лира / Лира-САПР 2 11.05.2016 15:03
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24
ЛИРА САПР 2013. Как правильно рассчитать мансарду из метала (совместно с жб, или отдельно)? erikbond Лира / Лира-САПР 12 13.01.2016 18:19

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы