Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > По какой схеме расчитывать фахверкове колонны?

По какой схеме расчитывать фахверкове колонны?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.04.2017, 15:29 #1
По какой схеме расчитывать фахверкове колонны?
LD[58RUS]
 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128

Доброго времени суток. Проектируемое здание делится на 2 объема. Первый объем просто навес для хранения с/х техники. Кровля профнастил, огражения нет. последние 2 пролета обшиваются сэндвич-панелями( и кровля и стены), в нем же имеется кран-балка подвесная 5т. пролет 30м, общая длинна 60м. С правого торца поставил фахверк, по ним балки. все понятно. а вот как под фермой располагать фахверк. нашел узелок такой(картинка прилагается) Но при расчете не совсем пойму какие задавать граничные условия, расчетную длину. в плоскости рамы расчетная длинна получается=2 из плоскости =1(база жестко заделана естественно) те же колонны что и в торце не проходят а там и так 35К2. Еще из-за распорок но нижнему поясу фермы придется смещать их относительно цифровых осей (3 и 6 в данном случае), т.е. пластину надо вести в узел под углом или можно и не в узел ее прикручивать? ПО конструктиву, ферма из труб, колонны двутавры, связи по фермам из труб, балки по торцам из двутавров.

Видел еще варианты где колонны прям под фермами, доходят до нижнего пояса. Но не нашел ни где узла как они к ним крепятся. Да и не совсем понял к чему крепить панели выше колонн, прям к ферме? Чет не верится в это...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-04-14_151658.png
Просмотров: 119
Размер:	38.4 Кб
ID:	186609  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-04-14_151408.png
Просмотров: 78
Размер:	18.6 Кб
ID:	186610  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-04-14_151449.png
Просмотров: 63
Размер:	20.7 Кб
ID:	186611  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-04-14_151602.png
Просмотров: 79
Размер:	16.4 Кб
ID:	186612  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-04-14_151619.png
Просмотров: 105
Размер:	13.9 Кб
ID:	186613  


Просмотров: 1493
 
Непрочитано 14.04.2017, 16:28
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
;1636550]в плоскости рамы расчетная длинна получается=2
СП 16.13330.2011 табл.30
серии на узлы и подбор стоек:
1.427.3-9 вып.1
1.427.3-4 вып.1
1.420.3-36.03_В0-1
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2017, 15:50
#3
3AKS


 
Регистрация: 01.05.2017
Сообщений: 4


Цитата:
пластину надо вести в узел под углом или можно и не в узел ее прикручивать?
Пластина должна опираться строго в узел верхнего пояса фермы. При невозможности этого следует использовать распределительную балку между узлами.
3AKS вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2017, 05:16
#4
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
;1636550]С правого торца поставил фахверк, по ним балки. все понятно.
У вас прогоны по разрезной схеме устроены? и шаг какой?

Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
;1636550]Видел еще варианты где колонны прям под фермами, доходят до нижнего пояса
Прохладный вариант, по скольку при нагружении будут разные прогибы и может поплыть кровля (замки разойдутся, швы раскроются и т.д.)

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
;1636550]те же колонны что и в торце не проходят а там и так 35К2
Поставьте связи в плоскости рамы чтобы уйти от мю=2? не?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > По какой схеме расчитывать фахверкове колонны?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой принять расчетную длину колонны. Saha Железобетонные конструкции 4 09.02.2016 15:44
Какой момент брать для расчета колонны переменного сечния на устойчивость согласно СП 16.13330.2011 ? ФАХВЕРК Металлические конструкции 49 30.12.2015 10:28
Какой тип фундамента под рядом стоящие колонны выбрать? San4ez Основания и фундаменты 6 11.02.2015 09:39
Сопряжение колонны и безбалочного перекрытия в расчетной схеме принимать как жесткое или шарнирное? IvanLeo Железобетонные конструкции 18 14.05.2014 22:30
Какой ригель установить на колонны для последующего опирания балок перекрытия Инна Ганке Конструкции зданий и сооружений 15 08.12.2011 23:25