| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткий узел для крановой эстакады (как у столбов)

Жесткий узел для крановой эстакады (как у столбов)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.05.2017, 09:17 #1
Жесткий узел для крановой эстакады (как у столбов)
rust450
 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 130

Доброе утро!

Возник такой вопрос, заказчик просит внести изменения в проект, заменить жесткий узел крепления стойки крановой эстакады из фундаментных болтов на узел похожий как на картинке (см.приложение).

Можно ли считать данный узел жестким? Возможно подскажите литературу где можно поискать.

Крановая эстакада находится внутри производственного цеха, кран г/п 3т (небольшой) в количестве 2шт., шаг между стойками разный от 6-12 м

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: e77f4by2ak.jpg
Просмотров: 180
Размер:	20.5 Кб
ID:	188043  

__________________
Только в начале пути
Просмотров: 2063
 
Непрочитано 15.05.2017, 09:32
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Пособие к СНиП 2.02.01-83 с п.11.14
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2017, 10:01
#3
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 130


wvovanw, Данный пункт для железобетонных и деревянных опор, и в нем указываются одиночно стоящие опоры, можно ли его применять? у меня каркасная конструкция

Интересует можно ли считать узел на болтах жестким в данном случае?
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2017, 10:05
#4
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
Интересует можно ли считать узел на болтах жестким в данном случае?
Думаю да. Чем он отличается от обычных узлов баз колонн?
П.С. болты анкерные
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2017, 10:33
#5
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 130


Vovas_91, не совсем понял, Анкерные болты заходящие в тело фундамент?
Смущает еще установка трубы в тело фундамента, кажется не надежной, как можно это просчитать?
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2017, 03:09
#6
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Блин, видимо я сам недопонял.
Конструктивно заглубить кусок трубы с приваренной снизу пятой на глубину 1м. На счет выкола/вырыва можно не волноваться если в стойке привуалируют сжатие с изгибом. Верхний фланец сделать похожим как на картинке. Кол-во болтов и сварка - по расчету.
П.С. А к чему такие сложности? почему от анкерной группы отказываетесь?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2017, 08:39
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
...Интересует можно ли считать узел на болтах жестким в данном случае?
А. Фланцевый узел на болтах, показанный на картинке, НЕСОМНЕННО жесткий. Это стандартный жесткий узел, и его в качестве шарнирного/полушарнирного и не применяют.
Б. Так же защемление трубы в бетон НЕСОМНЕННО жесткое. И получить там шарнир вообще невозможно. Можно только выломать. Т.е. пролететь с прочностью.
Расчет такого защемления в нормах прямо не описан. Есть лишь некие случаи с закладными и заделками. У Вас же "закладная" - нижняя часть трубы - необычная. Поэтому, получив указание применить вот это, Вы будете вынуждены слегка вдариться в научные основы такого расчета. Думается, надо поковырять амеро/евро нормы для начала, затем почитать книжки.
В. Защемление фундамента в грунте - естественно защемленность будет условная, как у всех фундаментов, работающих на момент и сдвиг. Расчет таких дел в нормах рассмотрен, надо лишь правильно применить нормы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2017, 09:19
#8
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
Интересует можно ли считать узел на болтах жестким в данном случае?
на картинке фланцевое соединение, значит да, можно. Но с расчетом.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2017, 10:43
#9
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Б. Так же защемление трубы в бетон НЕСОМНЕННО жесткое. И получить там шарнир вообще невозможно. Можно только выломать. Т.е. пролететь с прочностью.
Расчет такого защемления в нормах прямо не описан. Есть лишь некие случаи с закладными и заделками. У Вас же "закладная" - нижняя часть трубы - необычная. Поэтому, получив указание применить вот это, Вы будете вынуждены слегка вдариться в научные основы такого расчета. Думается, надо поковырять амеро/евро нормы для начала, затем почитать книжки.
а метода из "Пособие к СНиП 2.03.01-84 Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений" не подойдёт?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 68
Размер:	42.3 Кб
ID:	188156  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2017, 12:38
| 1 #10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а метода из "Пособие к СНиП 2.03.01-84 Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений" не подойдёт?
Если приспособить, может и подойдет. Так-то прямо не скажу - забыл уже, как там методика устроена, надо вникать.
Тем более у автора круглая труба давит на бетон. Тут главное правильно раскусить эпюру давлений, с учетом специфики бетонной постели.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2017, 12:41
#11
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 130


Vovas_91, Сложность в Заказчике Хочет по другому, из того материала что у него есть на складе

Спасибо Всем, пока почитаю литературу
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2017, 12:45
#12
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


защитные слой толщиной более 70 мм армируют
Омская птица вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткий узел для крановой эстакады (как у столбов)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 16 04.01.2013 12:19
Жесткий узел или шарнирный? dxxxs Конструкции зданий и сооружений 43 14.10.2011 20:03
узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный? MasterShilen Конструкции зданий и сооружений 32 05.10.2011 14:35
База колонны круглого сечения (жесткий узел) Mist Конструкции зданий и сооружений 18 15.01.2008 15:57
База колонн (жесткий, шарнирный узел) опус Конструкции зданий и сооружений 12 09.01.2008 19:23