| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.11.2010, 14:14 | #1 | |
Жесткая база колонны
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 117
|
||
Просмотров: 8679
|
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Если связь крепить по центру то будут проблемы с швами прикрепляющими траверсу к профилю (они очень плохо работают на момент из плоскости траверсы) а так же с самой траверсой (изгиб в двух плоскостях). Если есть возможность то лучше все таки перейти на двухветвевую связь.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.03.2007
г. Самара
Сообщений: 24
|
Решение простое. ребро к которому крепиться связь приварить к стенки колоннны а траверсу уже варить к этому ребру данный узел будет нормально работать единственно снизу на траверсе незабудьте отверстия, радиусом 25мм,под сток внешних осадок (если вы ее не обетонируете естественно). Кстати данный узел являеться жестким только в одном направлении, в перпендекулярном направленни он шарнир поробуйте поискать так же узлы с обычными траверсами только надо предусмотреть правильно расстояние между фундаментными болтами.
Последний раз редактировалось Dart Sith, 24.11.2010 в 22:54. |
|||
|
||||
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
|
Может не совсем по теме, но как по мне, то сомнительна необходимость постановки верт. связи при таком в ней усилии, а у Вас еще и габарит сечения связи около 120, явное завышение, разве что по гибкости подбирали. Могу ошибаться так как расчетной схемы я не видел.
Последний раз редактировалось beholder, 26.11.2010 в 00:39. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Да уж. Но ведь колонны бывают разные.. Например для зданий без кранов, с высотой, например 18 - 24 метра. И там как раз такая фигня бывает. Даже в два уровня, а сечение - ОГО-ГО. Народ конечно пугается. А куда деваться?
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Обычно в таких случаях связь центруют не в центр опорной плиты, а выше - на уровень верха траверсы, и добавляют пластину, закрывающую полость базы. В этот образовавшийся угол и вваривают косынку для связи.
А в закрывающей пластине делают пару дыр в 60...80 мм на всякий случай...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529
|
Не совсем понятно, что получилось, но полностью согласен с Ильнуром:
Цитата:
Про усилие в связи уже говорили, но добавлю, что какое бы оно не было, появится горизонтальная составляющая... Надо делать "шпоры" на фундаментах... |
|||
|
||||
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
|
Не совсем с Вами согласен. Насколько мне известно, шпоры делают только тогда, когда горизонтальное усилие невозможно воспринять за счет сил трения опорной плиты колонны и бетона фундамента (подливки).
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
2 beholder
Цитата:
даже для несвязевых. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,289
|
Это установившаяся практика?
Например, в узбекских нормативах: КМК 2.01.03-96 СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ 2.29. Самонесущие стены, панели, перегородки из своей плоскости, соединения между отдельными конструкциями, крепление технологического и инженерного оборудования следует рассчитывать на местную сейсмическую нагрузку по п.п. 2.6б и 2.13 при Wh соответствующем рассматриваемой отметке сооружения, но не менее 1,0, Коэффициенты Кб , Кп и Кр принимаются по п. 2.27. При расчете стыковых соединений допускается учет сил трения.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года Последний раз редактировалось SerStar, 12.04.2017 в 12:22. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Жесткая база металлической колонны круглого сечения | Макс04 | Металлические конструкции | 19 | 27.04.2010 15:08 |
база колонны | Oleg21 | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 09.10.2009 09:58 |
База стальной колонны, защемленная в двух направлениях | Dmitij | Металлические конструкции | 28 | 24.07.2008 15:30 |